Hallo
@schaplatti ,
Die Sauna-Steuerung hat den techn. Daten nach eine Schaltleistung von
9KW bei 3x400V daraus resultiert ein
Schaltvermögen von 13A bei ohmscher Last.
Die Steuerung wird aber an einem
3x230V Netz betrieben. Somit reduziert sich die
Schaltleistung auf 5,2KW.
Das Schaltvermögen von
13A begrenzt hier. Da
230V um
√3 kleiner ist wie
400V ändert sich die Schaltleistung
um
√3 von 9KW auf 5,2KW.
Daher ist eine sogenannte
Leistungsverstärkung unbedingt
erforderlich!!!
Unter Beitrag #120 habe ich das schon geschrieben. Bin auch ziemlich sicher das nur ein S2-30 benötigt wird.
Die Anschlussleitung zum Saunaofen ist
vermutlich eine Silikonschlauchleitung mit einem Aderquerschnitt von
2,5mm².
Bei einem Leiterstrom von
22,5A ist das schon etwas auf Kante genäht.
Wenn die Silikon- Schlauchleitung in keiner Wärmedämmung liegt und die Leitungslänge im Rahmen ist könnte
man das noch akzeptieren.
Es ist auch noch der Anschluss des Saunaofens zu beachten.
Die als Netzanschluss verwendete sogenannte Lüsterklemme ist nicht für einen Strom von 22,5A gedacht.
Wenn der Ofen auf Dreieck umverdrahtet wird ist es auch sinnvoll den Netzanschluss auf
2 Stück
3pol. Klemmen aufzuteilen.
Daraus resultiert eine
Anschlussleitung 7 x 2,5mm² oder alternativ eine weitere 4 x 2,5mm² Leitung!
Diese Anschlussart würde ich auch eindeutig bevorzugen.
Info:
Für die Verdrahtungsänderung des Ofens werden Silikon- Einzeladern benötigt. Daran müssen noch Flachstecker,
Ausführung in Stahl vernickelt oder besser vollnickel) angecrimpt werden.
Frage deine Elektro- Firma ob sie sowas haben.
Wahrscheinlich die bessere Lösung ist, bei dem Lieferanten / Hersteller einen Verdrahtungssatz hier für Anfragen.
Oder ob sie sogenannte Pigtail´s liefern können. Das sind Einzel-Adern, die an einer Seite diesen Flachstecker schon
angeschlagen haben. Das andere Ende wird wie üblich in die Anschlussklemme geführt.
Und noch eine Anmerkung zur Schutzleiterlänge auf Grund eines unsinnigen und unsachlichen Zwischenrufs:
Definitiv soll der Schutzleiter PE keine Zugentlastungsfunktion übernehmen,
Ich habe mich auch ganz klar auf deinen Sauna- Foto´s bezogen und nicht andere grenzwertigen Anschlusszenarien damit gemeint.
MfG
Allstromer