wohher kommen deine seltsamen Annahmen?
Ob eine Wohnung nun klein oder groß ist ändern nicht sonderlich viel am Strombedarf dieser.
Denn auch in einer kleinen Wohnung liegt der größte Strombedarf in der Küche.
Ein Herd hat einen Anschlußwert von fast 11kW
Spülmaschine Waschmaschine Trockner so ca 2,5-3,5kW
Mit 7-9 oder gar 16A für eine Wohnung kommt man da nicht aus.
In einer größeren Wohnung brauchen die Teile nicht mehr, sie laufen vielleicht nur öfter.
Gerechnet wird eine Wohnung mit einem Anschlußwert von 14,5kW das sind ca 21 A, sofern das absolut gleichmäßig aufgeteilt ist auf die drei Phasen (unrealistisch)
Man kommt oftmals mit 3x25A als Absicherung aus, ist aber Grenzwertig.
Sinnvoll ist 35A. Um für die Zukunft Reserven zu haben werden Anschlüsse je Wohneinheit 63A ausgelegt.
Ein FI muß so ausgewählt werden, daß der den fließenden Strom mindestens tragen kann.
Da mindestens mal 35A vorgesehen wird muß da eben dann auch ein 40A Fi rein.
Für Anlagen mit 63A Vorsicherung ein 63A FI.
Anlagen an denen auch Warmwasserbereitung elektrisch funktioniert, benötigen dann auch zwingend 63A, da allein schon ein Durchlauferhitzer als kleinste sinnvolle Version 26A für sich allein benötigt.