Window Master Fenster automatisch öffnen nach Regen

Diskutiere Window Master Fenster automatisch öffnen nach Regen im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe eine Regen- und Windsensor gesteuerte Anlage von Window Master. Bei Regen schliessen die Fenster. Nach dem Regen öffnen diese...
I

istdastromdrin

Beiträge
4
Hallo,
ich habe eine Regen- und Windsensor gesteuerte Anlage von Window Master. Bei Regen schliessen die Fenster. Nach dem Regen öffnen diese allerdings nicht automatisch. Manuelles Ansteuern zum Öffnen ist möglich. Nach Auskunft von Window Master ist diese Funktion des automatischen Öffnens nicht vorgesehen und angeblich nicht möglich.
Kann ich nicht so ganz glauben.

Hat jemand eine Idee, ob diese eigentlich selbstverständliche Steuerung möglich ist?

Verbaut sind:
Regen- und Windsensor WLA 130
Steuerzentrale WUC 102
Taster WUI 110
 
Warum soll das Fenster nach einem Regen Automatisch öffnen? Das es bei Regen schließt ist verständlich und dient dem Schutz gegen eindringendes Wasser. Klar könntest du die Funktion auch nachrüsten . Dazu muss Deine Nachrüststeuerung sich nur Merken ob das Fenster offen oder geschlossen war vor dem Regen und dann eben den entsprechenden Schaltbefehl an die Fenstersteuerung geben. Also schnappe dir einen µC etwas Hühnerfutter und etwas Hirn und bau dir die Nachrüststeuerung selbst . :D Nebenbei dein Wind und Regensensor hat einen Potentialfreie Wechslerkontakte und deine Steuerung hat Eingänge für Auf und Zu. Bei Regen oder Wind sendet der Sensor den Zu Befehl an die Steuerung nach einer Verzögerungszeit wird der Befehl Zu zurückgesetzt. Und du könntest wegem dem Wechsler auch dein Fenster wieder Öffnen lassen. Dazu fehlt nur eine Ader zwischen Sensor und Steuerung. Mit einem zusätzlichem Schalter kannst du das automatische Öffnen auch unterbinden.
Ohne diesen Schalter bleibt das Fenster immer offen bis auf die Zeit wo es regnet oder stürmt!
 
Zuletzt bearbeitet:
Und der Einbrecher muß nur auf Regen warten bis es ihm einfach gemacht wird...
 
stimmt. :oops:

aber wie heißt es so schön: Auf Regen folgt Sonne, und dann hereinspaziert. Schließlich hat nicht jeder so einen tollen Öffner. ;)
 
Einige Kommentare gehen am Ziel vorbei. Schade, dabei war der Lösungsansatz von Pumukel hilfreich, so dass ich meinem Elektriker vielleicht etwas vorschlagen kann. Und zur Beruhigung... es sind Kippfenster im 8,50 m hohem Luftraum, die sich max. 12 cm öffnen lassen, wer da durch kommen sollte hat es danach nicht so gut
 
Es hilft Dir vermutlich nicht, dass ich das auf Basis von KNX hinbekäme, wenn du bis auf die Fensterantriebe selbst alles wegwirfst und neu bauen lässt, oder?

Hersteller-Insel-Lösungen sind meist unflexibel ...
 
Es hilft Dir vermutlich nicht, dass ich das auf Basis von KNX hinbekäme, wenn du bis auf die Fensterantriebe selbst alles wegwirfst und neu bauen lässt, oder?

Hersteller-Insel-Lösungen sind meist unflexibel ...
Eher weniger, aber trotzdem sehr nett.
 
Da ich keinen WLA 130 finden konnte, habe ich die Anleitung des WLA 330 herangezogen, das Ding liefert nur einen Impuls zum Schließen auf die erste Priorität der Steuereinheit und bekommt von dort 24V Spannung zur Versorgung. Der Taster ist genauso primitiv. Wenn das jemand an eine eigene Steuerung anschließt und dann nach Regen in Abhängigkeit des vorherigen Status einen Tastimpuls auf die 2.oder 3. Priorität zum öffnen sendet, wäre dein Problem erledigt, das wird aber aufgrund der Bastelarbeit ein mehrfaches der Steuereinheit kosten, und das nur um einen Taster zu simulieren ... Da kann man gleich alles neu selber machen, das ist einfacher und billiger.

Du hast mehrere Fenster erwähnt, sind es dann auch mehrere Steuerzentralen? Der Aufwand ist für 4 Fenster in etwa der gleiche, wie für eines ...
 
Das ding ist so simpel aufgebaut da reicht wie schon gesagt eine zusätzliche freie Ader vom Regensensor zur Steuerung und ein einfacher Schalter. Der Regensensor hat einen potentialfreien Wechsler. Und die Steuerung erhält über diesen Wechsler den Zu -Befehl. Genauso gut kann der Wechsler auch den Auf-Befehl geben.
Damit die Fenster nicht ständig offen-stehen unterbricht der zusätzliche Schalter die Leitung für den Auf-Befehl.
Zur Zeit ist es so das eben der Aufbefehl, weil nicht angeschlossen, nicht wirksam ist. Da der Befehl vom Regen und Windsensor Vorrang hat ist die Steuerung mit den Tastern nicht Möglich bei Sturm oder Sinntflut.
 
Wer sich mal die Pläne anschaut sieht da auch das der Sensor auf den Klemmen 3 +4 +5 einen Wechsler bereitstellt und an der Anlage der Eingang A mit hoher Priorität für das Öffnen oder Schliesen da einen Kontakt zwischen 6 und 1 oder 6 und 2 verlangt. Beide Kontakte liefert der Sensor! (Zwischen 3 und 4 oder zwischen 3 und 5)
Dumm eben nur das der Kontakt für Öffnen da ohne Regen ständig anliegen würde. Deshalb ist da ein Schalter erforderlich der die Funktion öffnen nach regen außer Kraft setzen kann.
 
Ich habe nicht das Gefühl, dass das vom Bedienkonzept so gewollt ist, dass eine Handbedienung der Fenster erst das Abschalten der automatischen Öffnung erfordert ...
 
Naja evtl brauchst du den Taster zum Öffnen nur gegen einen Schalter tauschen.
 
Das ding ist so simpel aufgebaut da reicht wie schon gesagt eine zusätzliche freie Ader vom Regensensor zur Steuerung und ein einfacher Schalter. Der Regensensor hat einen potentialfreien Wechsler. Und die Steuerung erhält über diesen Wechsler den Zu -Befehl. Genauso gut kann der Wechsler auch den Auf-Befehl geben.
Damit die Fenster nicht ständig offen-stehen unterbricht der zusätzliche Schalter die Leitung für den Auf-Befehl.
Zur Zeit ist es so das eben der Aufbefehl, weil nicht angeschlossen, nicht wirksam ist. Da der Befehl vom Regen und Windsensor Vorrang hat ist die Steuerung mit den Tastern nicht Möglich bei Sturm oder Sinntflut.

Das hat mich nun veranlasst, mal selber zu sehen, was der Elektriker angeschlossen hat...
an die Steuerzentrale WUC 102 hat er die Tastereingänge 2 (schließen) 6 (Masse) und 10 (+24V) angeschlossen.
2 hat er am Wind- und Regensensor WLA 130 an 4 (schließen bei Regen) angeschlossen.
6 hat er am Wind- und Regensensor WLA 130 an 5 (kein Regen) angeschlossen.
1 (öffnen) ist nicht angeschlossen.

Wenn ich jetzt vom Sensor 5 (kein Regen) an 7 (öffnen, 2. Priorität) an die Steuerzentrale anschließen würde, müsste doch bei kein Regen das Fenster wieder aufgehen. Der neue Taster (schließen) müsste ebenfalls an die 2. Priorität 8 (schließen) an die Steuerzentrale angeschlossen werden.

Sehe ich das richtig?

Der Taster WUI 110 hat doch die 3. (letzte) Priorität, oder?
 
Normal hat der Eingang A die höchste Priorität. Der Eingang für die Taster hat die niedrigste Priorität.
Wie ich schon sagte hat der Sensor an den Klemmen 3+4+5 einen Wechslerkontakt Ohne Regen oder Wind ist der Kontakt 3+4 Geschlossen und bei Regen oder Sturm Schliest der Kontakt 3+5
So und an der Zentrale Sind die Kontakte 6 + 1+2 der Priorität 1 zugeordnet dabei sorgt eine Verbindung von 6 nach 1 für das Öffnen und eine Verbindung von 6 nach 2 für das Schließen.
Die 2 Priorität hat der Eingang B mit den Kontakten 3+7+8 und die Letzte Priorität hat der Eingang C mit den Kontakten 4+5+9
So richtig angeschlossen sollte 3 Von Sensor auf 6 von der Zentrale gehen, die Verbindung von 5 am Sensor zu 2 an der Zentrale sorgt für das Schließen bei Regen So und wenn du deine Fenster nach dem Regen wieder öffnen lassen willst muss 4 vom Sensor mit 1 an der Zentrale verbunden werden.
So und nun kommt der Pferdefuß wird 4 mit 1 verbunden werden die Fenster wegen der höchsten Priorität ständig geöffnet (Außer bei Regen oder Wind? Deshalb benötigst du einen zusätzlichen Schalter der diese Funktion Außer Betrieb setzt. Also die Verbindung von 4 nach 1 trennt!!!
So lange ein Schaltbefehl mit höherer Priorität anliegt werden die Befehle der niedrigeren Prioritäten überschrieben!
Noch etwas Deine Steuerzentrale liefert an Klemme 10 den + pol für die Versorgung des Sensors und an Klemme 3 oder 6 oder 9 den Minuspol . Die Klemmen 3 oder 6 oder 9 sind aber auch der Anschluss für die dargestellten Taster oder wie in deinem Fall der Com des Wechslers im Sensor.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Window Master Fenster automatisch öffnen nach Regen
Zurück
Oben