bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier
folgendes Szenario:
Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler im Keller, "Sicherungskasten" (UV) in der Wohnung
in der UV befinden sich 3 Hutschienen a' 12 TE
obere Reihe 12 LS-Schalter ("Sicherungsautomaten") (3x25A, 9x16A)
mittlere Reihe 3pol. Hauptschalter von dem aus z.Z. eine Phasenschiene für die obere Reihe gespeist wird.
untere Reihe frei
so, zur eigentlichen Frage:
von den 12 LS-Schaltern gehen 14 Kabel ab, d.h. 2 Stück (der 16A Teile) sind "doppelt belegt". Weil gerade diese beiden in der Vergangenheit recht "kitzelig" waren (z.B. beim Einstecken eines Computer Netzteils oder einschalten eines HiFi Verstärkers mit Ringkern Trafo ausgelöst haben), habe ich schonmal C statt B Typen verbaut.
jetzt ist mir aber (natürlich erst als ich dabei war) eingefallen: man könnte doch auch den noch reichlich vorhandenen freien Platz für zwei weitere LS-Schalter nutzen, so dass von jedem nur ein Kabel "in der Wohnung verschwindet". Anbieten würde sich der Platz in der mittleren Reihe neben dem "Hauptschalter".
dafür müsste ich ja nur von der Phasenschiene (auf der oberen Leiste) jeweils eine Kabelbrücke (10qmm, sind die jetzigen Brücken vom Hauptschalter zur Phasenschiene auch) zu den beiden zusätzlichen LS-Schaltern legen.
damit hätte ich zwei weitere "entkoppelte" Stromkreise und wenn z.B. mal wieder der HiFi Verstärker im Wohnzimmer die Sicherung schießt, würde der PC im Arbeitszimmer nebenan weiter laufen, jetzt geht er mit aus...
technisch und logisch sehe ich da keine Probleme, aber ist sowas "erlaubt"?
folgendes Szenario:
Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler im Keller, "Sicherungskasten" (UV) in der Wohnung
in der UV befinden sich 3 Hutschienen a' 12 TE
obere Reihe 12 LS-Schalter ("Sicherungsautomaten") (3x25A, 9x16A)
mittlere Reihe 3pol. Hauptschalter von dem aus z.Z. eine Phasenschiene für die obere Reihe gespeist wird.
untere Reihe frei
so, zur eigentlichen Frage:
von den 12 LS-Schaltern gehen 14 Kabel ab, d.h. 2 Stück (der 16A Teile) sind "doppelt belegt". Weil gerade diese beiden in der Vergangenheit recht "kitzelig" waren (z.B. beim Einstecken eines Computer Netzteils oder einschalten eines HiFi Verstärkers mit Ringkern Trafo ausgelöst haben), habe ich schonmal C statt B Typen verbaut.
jetzt ist mir aber (natürlich erst als ich dabei war) eingefallen: man könnte doch auch den noch reichlich vorhandenen freien Platz für zwei weitere LS-Schalter nutzen, so dass von jedem nur ein Kabel "in der Wohnung verschwindet". Anbieten würde sich der Platz in der mittleren Reihe neben dem "Hauptschalter".
dafür müsste ich ja nur von der Phasenschiene (auf der oberen Leiste) jeweils eine Kabelbrücke (10qmm, sind die jetzigen Brücken vom Hauptschalter zur Phasenschiene auch) zu den beiden zusätzlichen LS-Schaltern legen.
damit hätte ich zwei weitere "entkoppelte" Stromkreise und wenn z.B. mal wieder der HiFi Verstärker im Wohnzimmer die Sicherung schießt, würde der PC im Arbeitszimmer nebenan weiter laufen, jetzt geht er mit aus...
technisch und logisch sehe ich da keine Probleme, aber ist sowas "erlaubt"?