Hallo zusammen,
ich hoffe der Titel hat euer Interesse geweckt, denn das ist meine Aufgabe (und so gesehen auch mein Thema über das ich ein paar Fragen habe). Wenns im falschen Unterforum ist bitte ich das zu verzeihen.
Kurz zu meiner Person: Elektrotechnik studiert, heißt grundsätzliches Elektronik-Verständnis vorhanden, aber Beruflich eher im Softwarebereich unterwegs - ich hab also keine Erfahrung mit großen Strömen, langen Distanzen oder sonst was...
Dann mal los.
Wir planen für 2021 ein großes Fest bei uns in der Ortschaft. Dazu wird für 4 Tage ein Zelt gestellt, um bis zu 2500 Personen zu bespaßen. Meine Aufgabe im Festausschuss ist unter anderem Strom.
Der Festplatz ist auf einer grünen Wiese ohne Infrastruktur. => Kein Strom in der Nähe.
Unsere Anschlussmöglichkeit wäre ca 150-160m entfernt - dort aber mit sehr viel Leistung vorhanden (das ist eine Station der Stadtwerke, also nicht nur ein Stromkasten sondern eine der Hauptstationen des Orts).
Den Strombedarf für das Zelt schätze ich im Moment mit ca 200-250A Spitze. Mit Reserven wären also in etwa 200kW sicherlich nicht verkehrt.
So, nun meine Fragen diesbezüglich:
Wenn wir auf diese Distanz alles aus der Station ziehen wollen, müssten dafür natürlich die Kabel verlegt werden.
Bisherige Überlegungen:
- 2 Kabel H07RNF 5x90mm^2 je 160m. (jeweils ca 100kW über eine Leitung, da passt doch das Kabel oder?)
- 1 Kabel H07RNF 5x120mm^2? (reicht da die Kabeldicke?)
Wie ihr seht, ich hab da keine Ahnung und muss mich bisher auf verschiedenste Informationsquellen verlassen, die mehr oder weniger alle unterschiedliche Sachen verzählen...
Was für Kabel sind hier notwendig? (Wie kann ich sowas grundsätzlich herausfinden / berechnen?)
Ist das überhaupt realistisch sowas über einen Festanschluss auf die Distanz zu versorgen? Die bisherigen Feste in der Umgebung haben teilweise nur auf Stromaggregate gesetzt, teilweise auf Festanschlüsse (auch bis 400A) und großteils auf einen Mischbetrieb.
Noch ein Thema was mich "bedrückt":
Ein Anbieter bei dem ich grundsätzlich nach der Miete von solchen Kabeln nachgefragt hatte, hat mich quasi zurückgewiesen mit der Information das die Stromversorgung so überhaupt nicht realisierbar ist da sie zu Problemen im Netzverhalten führen kann.
So. Die Mail hab ich gelesen, hab überlegt, aber es nicht verstanden. Liegen seine Bedenken generell an der temporären Strombelastung (~250A, wo sonst nix ist)? Liegt das an der Entfernung zum Festplatz?
Kann mir da jemand weiterhelfen, was hier überhaupt gemeint sein könnte? Ich werde wohl demnächst einen Termin mit dem Herrn ausmachen müssen, ich will da aber nicht komplett ohne Vorahnung rein gehen. Er will mit statt Kabeln eher ein Netzersatzgenerator anbieten.
Ich hoffe ich hab keine Information vergessen - falls schon einfach Bescheid geben. Und seid gnädig mit mir, falls da oben nur elektrischer Nonsense steht
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten und eure Hilfe!
Simon
ich hoffe der Titel hat euer Interesse geweckt, denn das ist meine Aufgabe (und so gesehen auch mein Thema über das ich ein paar Fragen habe). Wenns im falschen Unterforum ist bitte ich das zu verzeihen.
Kurz zu meiner Person: Elektrotechnik studiert, heißt grundsätzliches Elektronik-Verständnis vorhanden, aber Beruflich eher im Softwarebereich unterwegs - ich hab also keine Erfahrung mit großen Strömen, langen Distanzen oder sonst was...
Dann mal los.
Wir planen für 2021 ein großes Fest bei uns in der Ortschaft. Dazu wird für 4 Tage ein Zelt gestellt, um bis zu 2500 Personen zu bespaßen. Meine Aufgabe im Festausschuss ist unter anderem Strom.
Der Festplatz ist auf einer grünen Wiese ohne Infrastruktur. => Kein Strom in der Nähe.
Unsere Anschlussmöglichkeit wäre ca 150-160m entfernt - dort aber mit sehr viel Leistung vorhanden (das ist eine Station der Stadtwerke, also nicht nur ein Stromkasten sondern eine der Hauptstationen des Orts).
Den Strombedarf für das Zelt schätze ich im Moment mit ca 200-250A Spitze. Mit Reserven wären also in etwa 200kW sicherlich nicht verkehrt.
So, nun meine Fragen diesbezüglich:
Wenn wir auf diese Distanz alles aus der Station ziehen wollen, müssten dafür natürlich die Kabel verlegt werden.
Bisherige Überlegungen:
- 2 Kabel H07RNF 5x90mm^2 je 160m. (jeweils ca 100kW über eine Leitung, da passt doch das Kabel oder?)
- 1 Kabel H07RNF 5x120mm^2? (reicht da die Kabeldicke?)
Wie ihr seht, ich hab da keine Ahnung und muss mich bisher auf verschiedenste Informationsquellen verlassen, die mehr oder weniger alle unterschiedliche Sachen verzählen...
Was für Kabel sind hier notwendig? (Wie kann ich sowas grundsätzlich herausfinden / berechnen?)
Ist das überhaupt realistisch sowas über einen Festanschluss auf die Distanz zu versorgen? Die bisherigen Feste in der Umgebung haben teilweise nur auf Stromaggregate gesetzt, teilweise auf Festanschlüsse (auch bis 400A) und großteils auf einen Mischbetrieb.
Noch ein Thema was mich "bedrückt":
Ein Anbieter bei dem ich grundsätzlich nach der Miete von solchen Kabeln nachgefragt hatte, hat mich quasi zurückgewiesen mit der Information das die Stromversorgung so überhaupt nicht realisierbar ist da sie zu Problemen im Netzverhalten führen kann.
So. Die Mail hab ich gelesen, hab überlegt, aber es nicht verstanden. Liegen seine Bedenken generell an der temporären Strombelastung (~250A, wo sonst nix ist)? Liegt das an der Entfernung zum Festplatz?
Kann mir da jemand weiterhelfen, was hier überhaupt gemeint sein könnte? Ich werde wohl demnächst einen Termin mit dem Herrn ausmachen müssen, ich will da aber nicht komplett ohne Vorahnung rein gehen. Er will mit statt Kabeln eher ein Netzersatzgenerator anbieten.
Ich hoffe ich hab keine Information vergessen - falls schon einfach Bescheid geben. Und seid gnädig mit mir, falls da oben nur elektrischer Nonsense steht
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten und eure Hilfe!
Simon