AFDD in größeren Stromkreisen

Diskutiere AFDD in größeren Stromkreisen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ich erneuere in meimem Haus die alten FIs und Automaten auf neue Kombi-FI-LS. Für das Erdgeschoss und den Keller gibt es aktuell jeweils...
Schraubsicherungen sind Laienbedienbar. Nur die Din für Wohngebäude will in Endstromkreisen LSS. Vor dem FI z.B kannst du auch dort Neozed setzen.
 
Bigdie
Wäre der Afdd mit eingebauten LS 40A nicht ausreichent um die DIN zu erfüllen ??
 
Wäre der Afdd mit eingebauten LS 40A nicht ausreichent um die DIN zu erfüllen ??
Willst du eine DIN erfüllen oder eine funktionierende Anlage und sichere Anlage haben? :eek:

Wenn du Normen und Vorschriften erfüllen willst, musst du schon die Herstellerangaben in den Montageanweisungen beachten.
 
Ich würde mal sagen, wenn man eine Anlage ordentlich baut, gibt es auch keine Schmorstellen. Und selbst wenn es die mal geben sollte, dann ist sowas auch erst seit der Zeit gefährlich, wo alles mit Holz, Kunststoff und Styropor verkleidet wird. Und Fehler in Elektrogeräten, die die Hauptursache für Brände sind, wird das Teil kaum erkennen, weil fast alle Geräte einen Netzfilter am Eingang haben. Ist also eigentlich überflüssig wie ein Kropf. Ein Feuerlöscher für 25€ auf jeder Etage ist da eine bessere Investition, der hilft auch, wenn mal die Pfanne auf dem Herd Feuer fängt oder das Weihnachtsgesteck.
 
Die Einzigen die meines Erachtens nach Laienbedienbar sind wären Linocur Elemente.

In normalen Schraubelementen ist der Fußkontakt unter Spannung Beim entfernen von Patronen ergibt sich eine Möglichkeit des elektrischen Schlages.
Bei nicht richtig angezogenen Kappen überhitzen die Elemente und verursachen Brände, zu fest angezogene Kappen können brechen.
 
Ich habe schon einige teilabgebrochene Kappen gesehen. Da liegt dann die innere Metallhülse frei. Sehr fingersicher.....
 
genau darum geht es, die Schraube selbst stört das nicht aber die Isolierung wird beschädigt.
 
In normalen Schraubelementen ist der Fußkontakt unter Spannung Beim entfernen von Patronen ergibt sich eine Möglichkeit des elektrischen Schlages.
Und das ist bei einem Glühlampensockel anders. Darf ein Laie deshalb keine Glühlampe mehr wechseln?
Und mir ist eine festgebrannte Glühlampe beim herausdrehen auch schon mal in der Hand geplatzt.
Die BG hat mir gelehrt, das Schraubsicherungen in Fingersicheren Verteilungen und Schaltschränken Laienbedienbar sind. Bei alten Maschinen sogar wenn sie Handrückensicher aufgebaut sind.
 
Was für ein Strom fließt durch eine Glühlampe? selbst bei einer 100W Glühlampe welche ja am Aussterben sind ergeben sich maximal ca 450mA.
Um dabei sehr heiß zu werden muß der Kontakt schon sehr schlecht sein.

in einem Schraubelement dürfen allerdings bis zu 63A fließen, realistisch in Haushalten vermutlich so maximal 30A mit DLH und ähnlichem aber auch deutlich mehr.
Wegen Überhitzung verschmorte Schraubelemente sind nicht sonderlich selten.
In manchen Fällen sieht man die Schmauchspuren an der Abdeckung des Verteilers, oftmals ist das aber erst am Element selbst nach Abnehmen der Verteilerhaube ersichtlich.
 
Ich habe schon einige teilabgebrochene Kappen gesehen. Da liegt dann die innere Metallhülse frei. Sehr fingersicher.....
Ja, wenn man Bauteile runterwirft, gehen die meisten kaputt. Aber die Kappe ist sicher nicht durch Drehen mit der Hand zerbrochen.
 
wenn die mal 20 Jahre da drin sind ist die Kunststoffkappe schon mal spröde genug um ganz leicht zu brechen.
Porzellankappen bekommen gerne einen Knax beim Fallen und zerbrechen dann erst beim einschrauben.
 
Was für ein Strom fließt durch eine Glühlampe? selbst bei einer 100W Glühlampe welche ja am Aussterben sind ergeben sich maximal ca 450mA.
Wenn du an den Fußkontakt greifst, bestimmt nicht die Lampe den Strom sondern du
in einem Schraubelement dürfen allerdings bis zu 63A fließen, realistisch in Haushalten vermutlich so maximal 30A mit DLH und ähnlichem aber auch deutlich mehr.
Wegen Überhitzung verschmorte Schraubelemente sind nicht sonderlich selten.
In manchen Fällen sieht man die Schmauchspuren an der Abdeckung des Verteilers, oftmals ist das aber erst am Element selbst nach Abnehmen der Verteilerhaube ersichtlich.
Trotzdem sind die Laienbedienbar und als Vorsicherung auch erlaubt im Haushalt, nur nicht in Endstromkreisen. Ist wieder die typische Octavian Norm
 
Was für ein Strom fließt durch eine Glühlampe?
Wenn du an den Fußkontakt greifst, bestimmt nicht die Lampe den Strom sondern du

Nö, da geht es um den Vergleich Schraubsicherung zu Schraubgewinde Glühlampe bezüglich Anpressdruck.
Bei zu geringem Anpressdruck hast Du bei einer Glühbirne maximal ein Disko-Licht, bei einem Neozed/Diazed Schraublement jedoch ein Heizlement im Verteilerkasten.
 
Meine Aussage bezog sich darauf und dieses Zitat hatte ich auch dort gesetzt
In normalen Schraubelementen ist der Fußkontakt unter Spannung Beim entfernen von Patronen ergibt sich eine Möglichkeit des elektrischen Schlages.
Und wenn einer den LSS ganz langsam schaltet oder den SLS, dann prazelt es innen genauso und das ding ist danach eine Gefahrenquelle, auch wenn z.B. Staub oder Putz reinkrümelt. Wenn du danach gehst, darfst du gar nichts mehr schalten
 
Probier es aus, das hörst du dann beim Schalten
 
Thema: AFDD in größeren Stromkreisen