B
bigdie
- Beiträge
- 16.169
Schraubsicherungen sind Laienbedienbar. Nur die Din für Wohngebäude will in Endstromkreisen LSS. Vor dem FI z.B kannst du auch dort Neozed setzen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das tut er auch so ! Nur wo kein Kläger da auch kein Richter!Wenn die nicht Laienbedienbar wären, würde CreativeX ja gegen das Gesetz verstoßen.
Bigdie
Wäre der Afdd mit eingebauten LS 40A nicht ausreichent um die DIN zu erfüllen ??
Willst du eine DIN erfüllen oder eine funktionierende Anlage und sichere Anlage haben?Wäre der Afdd mit eingebauten LS 40A nicht ausreichent um die DIN zu erfüllen ??
Hast du schon mal eine Schraubkappe von innen gesehen?... zu fest angezogene Kappen können brechen.
Und das ist bei einem Glühlampensockel anders. Darf ein Laie deshalb keine Glühlampe mehr wechseln?In normalen Schraubelementen ist der Fußkontakt unter Spannung Beim entfernen von Patronen ergibt sich eine Möglichkeit des elektrischen Schlages.
Ja, wenn man Bauteile runterwirft, gehen die meisten kaputt. Aber die Kappe ist sicher nicht durch Drehen mit der Hand zerbrochen.Ich habe schon einige teilabgebrochene Kappen gesehen. Da liegt dann die innere Metallhülse frei. Sehr fingersicher.....
Wenn du an den Fußkontakt greifst, bestimmt nicht die Lampe den Strom sondern duWas für ein Strom fließt durch eine Glühlampe? selbst bei einer 100W Glühlampe welche ja am Aussterben sind ergeben sich maximal ca 450mA.
Trotzdem sind die Laienbedienbar und als Vorsicherung auch erlaubt im Haushalt, nur nicht in Endstromkreisen. Ist wieder die typische Octavian Normin einem Schraubelement dürfen allerdings bis zu 63A fließen, realistisch in Haushalten vermutlich so maximal 30A mit DLH und ähnlichem aber auch deutlich mehr.
Wegen Überhitzung verschmorte Schraubelemente sind nicht sonderlich selten.
In manchen Fällen sieht man die Schmauchspuren an der Abdeckung des Verteilers, oftmals ist das aber erst am Element selbst nach Abnehmen der Verteilerhaube ersichtlich.
Was für ein Strom fließt durch eine Glühlampe?
Wenn du an den Fußkontakt greifst, bestimmt nicht die Lampe den Strom sondern du
Und wenn einer den LSS ganz langsam schaltet oder den SLS, dann prazelt es innen genauso und das ding ist danach eine Gefahrenquelle, auch wenn z.B. Staub oder Putz reinkrümelt. Wenn du danach gehst, darfst du gar nichts mehr schaltenIn normalen Schraubelementen ist der Fußkontakt unter Spannung Beim entfernen von Patronen ergibt sich eine Möglichkeit des elektrischen Schlages.
das zeigst Du mir, wie das geht....wenn einer den LSS ganz langsam schaltet
Eventuell beim Einschalten, beim Ausschalten macht es irgendwann Klack machen, und die Vorspannung löst aus.Probier es aus, das hörst du dann beim Schalten