Welches Kabel im Garten für 12V Versorgung?

Diskutiere Welches Kabel im Garten für 12V Versorgung? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich möchte im Garten meine Solarleuchten mit einer zentralen 12V Speisung versorgen (finde es schade, wenn sie nach einigen Stunden Betrieb...
G

guen

Beiträge
6
Ich möchte im Garten meine Solarleuchten mit einer zentralen 12V Speisung versorgen (finde es schade, wenn sie nach einigen Stunden Betrieb verlöschen und zudem finde ich es umweltfreundlicher auf Akkus zu verzichten)!

http://[URL=https://www.pic-upload.de/view-36544463/Solarlampe.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/36544463/Solarlampe.jpg
Die entscheidende Frage ist nur welches Kabel ist dafür geeignet?

Weil es sich um eine 12V Spannung handelt wird an die Isolierung kein besonderer Anspruch gestellt (sie sollte nur ein paar Jahre halten)!

Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen sollten bei dieser Kleinspannung auch keine Rolle spielen!

Strom fließt auch nicht viel (höchstens 1A).

Bei meinen bisherigen Bemühungen habe ich einfach Lautsprecherkabel verwendet, bin mir aber nicht sicher ob die Isolierung nicht auf Dauer „brüchig“ wird.

Wäre einfaches Telefonkabel eine Alternative?
http://[URL=https://www.pic-upload.de/view-36544462/Telefonkabel.jpg.html][IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/36544462/Telefonkabel.jpg
http://<a href="https://www.pic-upload.de/view-36544462/Telefonkabel.jpg.html" target="_blank"><img src="https://www2.pic-upload.de/thumb/36544462/Telefonkabel.jpg" title="Bilder oder Fotos hochladen"></a>

Was habt ihr für Vorschläge?

Wie sollte man die Abgriffe gestalten?

Ich sehe als alleinige Möglichkeit die Abgriffe zu verlöten und mit Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit abzudichten! Rein mechanische Verbindungen (z.B. Lüsterklemmen oder Schnellverbinder würden sicherlich sehr bald korrodieren und es gäbe keine sichere Verbindung mehr! Übergangswiderstand!).

Hat jemand schon gute Erfahrungen mit einer solchen Maßnahme gemacht?

Für Anregungen und Tipps bin ich dankbar!

Leider ist es mir nicht gelungen trotz mehrfacher Versuche zugehörende Bilder zu posten!
Auch der Versuch externe Links zu Bildern wurden gebloggt!
 
Zuletzt bearbeitet:
Geeignet wäre NYY.
Telefon-Erdkabel könnte man sicher auch verwenden; allerdings kenne ich die Länge nicht.

Die Anschlüsse sollten außerhalb des Erdreichs in einem Anschlusskasten entsprechender Schutzart durchgeführt werden. Wenn du die Installation so durchführst - wie für 230V - bist du auf der sicheren Seite.
 
Auch bei kleinen Spannungen sind maßnahmen zur Sicherheit ein zu halten.
Das Berühren Spannungsführender Teile ist zwar nicht gefährlich, aber Isolationsschäden können auch hier Brände verursachen.

Bei 12V ergibt sich für die gleiche Leistung ein 20fach höherer Strom als bei 230V, somit muß der Querschnitt auch größer ausfallen.
Auch hier gilt zunächst die Kabellänge fest zu stellen, für ein wenig Beleuchtung mit LED wird vermutlich der Querschnitt 1,5mm² ausreichen, Absicherug 6-10A vermutlich auch, aber das sollte man prüfen.

Als TYP macht hier NYY Sinn.
 
..., Absicherug 6-10A vermutlich auch, aber das sollte man prüfen.
Wenn der TE bei 12V eine Last von 1A hat, hat er sicher auch ein entsprechendes Netzgerät davorgeschaltet. Dann macht eine 6-10A-Sicherung absolut keinen Sinn. 6-10A-Sicherung würde nur Sinn ergeben, wenn dort z.B. ein 20A-Netzteil vorgeschaltet ist.
Wenn das vorgesehene Netzteil nicht kurzschlussfest ist, sollte man eine 2A-Sicherung zwischenschalten, sofern der Hersteller keine Vorgabe macht.
 
Geeignet wäre NYY.
Telefon-Erdkabel könnte man sicher auch verwenden; allerdings kenne ich die Länge nicht.

Die Anschlüsse sollten außerhalb des Erdreichs in einem Anschlusskasten entsprechender Schutzart durchgeführt werden. Wenn du die Installation so durchführst - wie für 230V - bist du auf der sicheren Seite.

Die ges. Länge der Installation ist ca. 15m.
Bei dem niedrigen Strom sehe ich eigentlich keine Probleme!

Eine Installation wie bei 230V wäre zu aufwendig und unrentabel (da müsste alles auf IP65 ausgerichtet werden)!
In meinem Fall muss alles so günstig wie möglich ausfallen!
 
Lass Ihn erst mal Angaben liefern, selbst meine Annahmen waren nur spekulativ.
Hast natürlich Recht, daß für eine normalerweise in Gärten übliche Beleuchtung 120W ausreichen würden.
 
IPX5 benötigst Du auch bei 12V
Angaben zur Leistung fehlen noch.
 
Wenn der TE bei 12V eine Last von 1A hat, hat er sicher auch ein entsprechendes Netzgerät davorgeschaltet. Dann macht eine 6-10A-Sicherung absolut keinen Sinn. 6-10A-Sicherung würde nur Sinn ergeben, wenn dort z.B. ein 20A-Netzteil vorgeschaltet ist.
Wenn das vorgesehene Netzteil nicht kurzschlussfest ist, sollte man eine 2A-Sicherung zwischenschalten, sofern der Hersteller keine Vorgabe macht.

Sehr richtig, ich benutze ein kurzschlusssiches Schaltnetzteil mit Strombegrenzung!
 
Warum wird es hier so erschwert Bilder hoch zu laden? Das würde alles einfacher machen!
 
Beim Schreiben eines Beitrags ist unten der Button "Datei hochladen" zu sehen. Gibt es dabei Probleme? Oder welche Erschwernis siehst du?
 
Beim Schreiben eines Beitrags ist unten der Button "Datei hochladen" zu sehen. Gibt es dabei Probleme? Oder welche Erschwernis siehst du?
Ja stimmt, hatte ich wohl übersehen!
Ich kenne das aus anderen Foren, da kann man einfach ein Bild in den Text einfügen das dann direkt auf den Server geladen werden kann.
Hier kann man lediglich einen Link auf ein extern gehostetes Bild einfügen und das hat bei mir nicht geklappt!
Daraufhin hatte ich versucht einen externen Link für die Bilder einzufügen. Das wurde auch wieder abgelehnt (kann wohl erst ab 10 postings gemacht werden)!
Diese Komplikationen haben mich schon etwas "irritiert"!
 
Ich stehe vor einer ähnlichen Überlegung. Gern würde ich ein zentrales 12V System zur Versorgung von Gartenlampen / Wegbeleuchtung nutzen. Länge der Strecken 35-50m.
Bei 12V DC kommt es doch zu hohen Widerstände, oder? Wenn ich das laienhaft berechne, komme ich auf notwendige Kabelquerschnitte von 150qmm

Hab ich da einen Denkfehler?
 
350 Watt Lampenleistung auf 35-50m Strecke?
Das sind dann wohl Glühlampen und keine LEDs, nicht wahr?

Mit LEDs kommst Du locker mit einem Zehntel der Leistungsaufnahme aus.
 