Hallo!
Ich weiß, dass es bei Doppelsteckdosen normal ist, den Anschluss zur zweiten Steckdose durchzuschleifen. Es sind auch meistens praktische Steckklemmen für zwei Leiter eingebaut, so dass das sehr leicht zu machen ist.
Meine Frage: Ist das – im Hinblick auf die thermische Belastung der Steckklemmen – immer problemlos möglich? Wenn es sich z.B. um zwei Steckdosen für bis zu 16 A handeln würde, die Zuleitung per 2,5-mm²-Leiter ausgeführt und mit 25-A-LSS gesichert wäre, und wenn dann über jede Steckdose jeweils 12 A fließen würden: An der Steckklemme der ersten Steckdose hätte man dann einen Strom von 24 A. Halten die Steckklemmen das problemlos aus?
Besten Dank im Voraus.
Butch
Ich weiß, dass es bei Doppelsteckdosen normal ist, den Anschluss zur zweiten Steckdose durchzuschleifen. Es sind auch meistens praktische Steckklemmen für zwei Leiter eingebaut, so dass das sehr leicht zu machen ist.
Meine Frage: Ist das – im Hinblick auf die thermische Belastung der Steckklemmen – immer problemlos möglich? Wenn es sich z.B. um zwei Steckdosen für bis zu 16 A handeln würde, die Zuleitung per 2,5-mm²-Leiter ausgeführt und mit 25-A-LSS gesichert wäre, und wenn dann über jede Steckdose jeweils 12 A fließen würden: An der Steckklemme der ersten Steckdose hätte man dann einen Strom von 24 A. Halten die Steckklemmen das problemlos aus?
Besten Dank im Voraus.