Strippe-HH
- Beiträge
- 5.143
- Beruf
- Rentner, vorher Elektroinstallateur
Wir hatten das in einem Altbau gehabt, da stand die gesamte Eisenbewehrung einer Betondecke unter Strom.
Ursache: angebohrte Phase einer eingeschütteten Leuchtenleitung in der Decke und gleichzeitig Bewährung mit der Schraube gestreift.
Leuchte funktionierte trotzdem da Phase auch nur gestreift wurde.
Anderer Fall im Neubau, da stand die UK einer Trockenbauwand unter Strom. Hier ließ sich die Beule in der Wand anfühlen wo das sein kann. Und Bingo, eingequetschte Schalterleitung und eine Montageschraube in der Leitung. Aufgefallen ist es nicht weil die Schaltung trotzdem Funktionierte. Und in beiden Fällen das gleiche wie in #1 beschrieben, Person stand auf diesen Fliesenboden und über den geerdeten Wasserhahn floss bei Berührung der Strom ab.
Noch ein Fall: im Bad wurde eine Handtuchstange angebracht, da die Wand sehr dünn war wurde die auf der Rückseite befindliche up-Leitung mit der Phase angekratzt, das Ende der Schraube war in der Leitung.
Auch ein Erfolgserlebnis bis der Fehler gefunden wurde.
Ursache: angebohrte Phase einer eingeschütteten Leuchtenleitung in der Decke und gleichzeitig Bewährung mit der Schraube gestreift.
Leuchte funktionierte trotzdem da Phase auch nur gestreift wurde.
Anderer Fall im Neubau, da stand die UK einer Trockenbauwand unter Strom. Hier ließ sich die Beule in der Wand anfühlen wo das sein kann. Und Bingo, eingequetschte Schalterleitung und eine Montageschraube in der Leitung. Aufgefallen ist es nicht weil die Schaltung trotzdem Funktionierte. Und in beiden Fällen das gleiche wie in #1 beschrieben, Person stand auf diesen Fliesenboden und über den geerdeten Wasserhahn floss bei Berührung der Strom ab.
Noch ein Fall: im Bad wurde eine Handtuchstange angebracht, da die Wand sehr dünn war wurde die auf der Rückseite befindliche up-Leitung mit der Phase angekratzt, das Ende der Schraube war in der Leitung.
Auch ein Erfolgserlebnis bis der Fehler gefunden wurde.