Guten morgen,
Etwas überfüllt...
Bei einer Neuerrichtung sind etwa 20% Reserve vorzuhalten.
Die blauen Relais rechts oben stehen zu eng, da gehört mindestens eine halbe TE Luft dazwischen.
Und wofür die überhaupt sein sollen, wenn der halbe kasten schon mit einer Automatisierung gefüllt ist ergibt sich mir auch noch nicht so ganz.
Lose Wagoklemmen im Verteiler sind nicht zulässig.... Dafür gibt es extra Halter.
Was soll der Hauptschalter nach dem Zähler? Dafür ist der SLS davor.
Mach mal ein Foto von unter dem Kasten... Da muss mindestens ein 16qmm Potentialausgleichsleiter für den Überspannungsschutz direkt auf die Erdungsschiene kommen.
oje
naja links oben wäre ja noch 3 Schienen Platz. Da ist nur der Klingeltrafo bisher drinnen.
Die Relais sind an die Steuerungsanlage angeschlossen. weil die Relais in der Steuerungsanalge nur wenig Leistung haben(muss mal nachgucken wie viel). Ich wollte aber das ich ein paar Steckdosen: Küche, Kinderzimmer, Büro, Hifi Wohnzimmer und Außen über die Steuerung aus und anschalten kann. Deshalb sind die Relais verbaut.
glaube die Steckdosen hängen direkt am Relais und die Steuerung schaltet nur das Relais.
Was der Hauptschalter soll keine Ahnung, den SLS Schalter mussten wir einbauen und der hat mit dem ebenfalls Pflichtmäßigem Überspannungsschutz 1000,-€ extra gekostet.
das Foto kommt gleich, aber kann dir schon sagen, das die Erdungsschiene im HWR Raum ist. Im HWR Raum kommt auch das Hauptstromkabel von draußen rein. Das ist das einzige was an den Potentialausgleich angeschlossen ist. sonst ist da nichts weiter dran. (soweit ich weiß müsste eigentlich auch Telekom und Gas an den Potential ran).
Der Verteilerschrank steht bei uns aber in der Diele.
Grund ich wollte ihn da haben, weil ich ein paar Funksachen haben möchte und wenn die Antenne in der Mitte vom Haus ist, ist der Empfang am besten.
Aber wo kann ich das alles nachlesen bzw. stehts geschrieben: das jede Steckdose an einen FI muss, das Wago klemmen nicht lose rum hängen dürfen und das Abstand zwischen den Relais sein muss?
Wenn ich ihm das alles einfach so als Laie sage, sagt er mir einfach das stimmt nicht, ist alles so IO. kann ihm also nur sagen das das nicht IO ist wenn ich ihm die entsprechenden Vorschriften gleich zur Hand gebe.