Kein Strom mehr auf meinem fi

Diskutiere Kein Strom mehr auf meinem fi im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - hallo die Damen und Herrn. Ich habe eine Frage und hoffe das ihr diese beantworten könnt/wollt. Sachverhalt ich baue derzeit mein Haus um und...
Wenn du hier Bilder einstellst und behauptest das da der PE auf den L geklemmt war bezeichne ich das als Lüge deinerseits! Und noch etwas du hast Gewährleistung auf der Anlage und schon allein aus diesem Grund daran nichts verloren!
 
Ich bin mir nicht sicher, auch, wenn auf der Verpackung 40A steht, ob der FI dann mit 40A Nennstrom abgesichert werden darf. Denke eher, dass das Datenblatt relevant ist.
Deshalb würde ich ja auch keinen Eaton-RCD mehr verbauen.
 

Anhänge

  • image.jpg
    image.jpg
    540,8 KB · Aufrufe: 10
  • image.jpg
    image.jpg
    360,7 KB · Aufrufe: 10
  • image.jpg
    image.jpg
    408,2 KB · Aufrufe: 10
Wenn du hier Bilder einstellst und behauptest das da der PE auf den L geklemmt war bezeichne ich das als Lüge deinerseits! Und noch etwas du hast Gewährleistung auf der Anlage und schon allein aus diesem Grund daran nichts verloren!


Warum sollte ich lügen ?? Was sollte mir das bringen ?? Diese Logik verstehe ich gar nicht.
Welchen Vorteil habe ich davon zu erzählen das die Leitungen vertauscht waren ohne das sie es sind ???
Gewährleistung hin oder her ich benötige Strom auf der Baustelle und wenn eine Steckdose dann hinter der Küche verschwindet dann muss ich gleich nach dem Fehler suchen wenn man noch ran kann ohne alle e Geräte auszubauen.
Natürlich habe ich an den Steckdosen mit der Fehlersuche angefangen (Verdrahtung geprüft) anschließend das Kabel bis zum Verteiler kontrolliert ( Kabelbruch) und dann erst habe ist den Verteiler angeschaut und bemerkt dass PE(1) mit einer Klemme verbunden war wie L1(2) sowie PE(2) mit einer Klemme mit L1(1) verbunden war.


Vielleicht bist ja du der Elektriker der das angeschlossen hat ;).

Ach ja und noch etwas ich habe zu keinem Zeitpunkt weder Firma noch Ort gennant um irgendjemand seine Arbeit schlecht zu reden.

Ich verstehe dadurch Ihre Anschuldigung nicht

Mfg
 
Eine Einschränkung für die Belastbarkeit lässt sich im Datenblatt dieses FI-Types nicht feststellen.
 
Ich sehe nur Dein Bild! Und wenn du schreibst das da der L auf den PE geklemmt wurde entspricht das nicht Deiner Aussage . Also ist das eine Lüge. Den laut Bild ist da kein L auf den PE geklemmt! Das du selbst um geklemmt hast und das Bild danach erstellt hast können wir nicht wissen! Aber eines kann ich dir Sagen wenn da eine ordentliche Prüfung der Anlage vorgenommen wurde, wäre dieser Fehler mit Sicherheit aufgefallen.
So und bei dir sind 3 FI vorhanden , warum wurden da nicht alle LS über Fi geführt?
 
Ich sehe nur Dein Bild! Und wenn du schreibst das da der L auf den PE geklemmt wurde entspricht das nicht Deiner Aussage . Also ist das eine Lüge. Den laut Bild ist da kein L auf den PE geklemmt! Das du selbst um geklemmt hast und das Bild danach erstellt hast können wir nicht wissen! Aber eines kann ich dir Sagen wenn da eine ordentliche Prüfung der Anlage vorgenommen wurde, wäre dieser Fehler mit Sicherheit aufgefallen.
So und bei dir sind 3 FI vorhanden , warum wurden da nicht alle LS über Fi geführt?

Zu dem Bild: ich wollte nicht so schnell wie möglich ein Beweis Foto machen sondern den Fehler beheben.

Ja anscheinend wurde die Anlage gar nicht geprüft nur in Betrieb genommen


Ich verstehe die Frage leider nicht sorry.
Sind da nicht alle LSS an fi angeschlossen?
 
Nach dem Bild zu Urteilen gibt es 4 Gruppen an Leitungsschutzschaltern aber nur 3 Gruppen FIs und auch nur 3 Neutralleiterklemmblöcke.
etwas seltsam und wirft die Fragen auf.
 
Nach dem Bild zu Urteilen gibt es 4 Gruppen an Leitungsschutzschaltern aber nur 3 Gruppen FIs und auch nur 3 Neutralleiterklemmblöcke.
etwas seltsam und wirft die Fragen auf.
Wie so oft. :rolleyes:
Hauptsache ...... .
thread durchlesen, Bilder betrachten, und dann jeweils versuchen die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen.
Ok, so schafft man natürlich nicht xy Antworten in wenigen Minuten.
 
Ich glaube es liegt daran das in der ersten Reihe links leitungen vom Erdgeschoss mit drauf sind rechts sind nur 5 lss für das DG

Es sind ja eigentlich 3 fi Schalter für jeweils ein Geschoss

Vielleicht beantwortet das die Frage ?!o_O
 