Diskutiere Kleintierzucht Leistungsbedarf im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hey :D Ich habe die zweifelhafte Ehre nächstes Jahr in einem Kleintierzuchtverein mit 12 Hütten die Hauptleitungen neu zu verlegen. Da bisher in...

Leistungsbedarf

  • Einphasig 25A

  • Einphasig 35A

  • Dreiphasig 20A

  • Dreiphasig 25A

  • Dreiphasig 35A


Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
ich würde wirklich erst mal eine Messung einbauen und prüfen was da so einen Monat lang benötigt wird (wenn es kalt ist)
Zusätzlich würde ich den Jahresstromverbrauch mal mir geben lassen um diese zeitlich eingeschränkte Messung auf Plausibilität prüfen.
am einfachsten geht das vermutlich mit einem Wandlermessgerät und Klappwandlern um in dem Altbestand nicht zu viel herum klemmen zu müssen.


Ich bin gerade nicht Zuhause aber ich glaube ich habe es einigermaßen im Kopf

Ich habe mir Mal ein Raspberry Pi zu einer kleinen messzentrale ausgebaut .

Die Spannungsmessung fand über paar Tage statt und am Wochenende . Spannungsmessung am fernsten Teil der Anlage brachte Ergebnisse von um die 185V am Wochenende wenn "alle da waren " Gleichzeitig waren es auf der höchsten belasteten Phase um die 55A.(gemessen am wander)

Den Jahresstromverbrauch der Hütten hatte ich Mal bekommen. Bin mir aber nicht ganz sicher müsste ich nachschauen ich glaube irgendwo im die 25 MWh
 
Acj kja was ich vergessne habe dass bei allen ausgeschalteten H 10 der Isolationswiderstand der anlage keine 5 k Ohjm mehr beträgt aber es kann auch sein dass mein "billig "Messgerät das falsch interpretiert wegen der grossen leitungslänge und der darauf folgenden kapazität
 
Bei 5kOhm Isolationswiderstand wäre die Anlage sofort still zu legen.
Kapazitive Einkopplungen haben auf den Isolationswiderstand keinen Einfluss denn der wird mit Gleichspannung gemessen.
 
Bei 5kOhm Isolationswiderstand wäre die Anlage sofort still zu legen.
Kapazitive Einkopplungen haben auf den Isolationswiderstand keinen Einfluss denn der wird mit Gleichspannung gemessen.

Doch da es ein billig gerät ist dass eine fest definierte messzeit hat. Ist der Spannungsimpuls zu kurz und die Kapazität de Kabels zu gross ist der Kondensator (das kabel) womöglich nicht aufgeladen und es kommt zu einem Falschen messewert.

Da das Kabel um die 60 Jahre wohl schon im boden verbingt könnte er aber auch stimmen
 
Spannungsmessung am fernsten Teil der Anlage brachte Ergebnisse von um die 185V am Wochenende wenn "alle da waren "

Klingt erstmal realistisch...

Gleichzeitig waren es auf der höchsten belasteten Phase um die 55A.(gemessen am wander)

D.H. derzeit gibt es eine einphasige Wandlermessung??? Oder was ist mit wander gemeint?

Den Jahresstromverbrauch der Hütten hatte ich Mal bekommen. Bin mir aber nicht ganz sicher müsste ich nachschauen ich glaube irgendwo im die 25 MWh

Für 14 Huetten, Nutzung überwiegend am WE mit deinen geschätzten 3kW Leistung gleichzeitig? Das passt irgendwie nicht.

Doch da es ein billig gerät ist dass eine fest definierte messzeit hat. Ist der Spannungsimpuls zu kurz und die Kapazität de Kabels zu gross ist der Kondensator (das kabel) womöglich nicht aufgeladen und es kommt zu einem Falschen messewert.

Und was sagt dir nun der falsche Messwert vom vermutlich falschen Messgerät? Das es so sein kann, oder eben auch ganz anders?
 
Das wären pro Hütte (derzeit 12 St) ca 2000kWh/Jahr...also Schnitt eines EFH mit 2 Personen...und das nur bei WE-Nutzung?

Dann leg die neue Zuleitung mal lieber auf 3x50A pro Huette aus, da kommt bestimmt bald der erste "Huettenbesitzer" auf solche Ideen, wie Sauna im Keller, DLE mit 27kW zum Duschen usw.
 
Das wären pro Hütte (derzeit 12 St) ca 2000kWh/Jahr...also Schnitt eines EFH mit 2 Personen...und das nur bei WE-Nutzung?

Dann leg die neue Zuleitung mal lieber auf 3x50A pro Huette aus, da kommt bestimmt bald der erste "Huettenbesitzer" auf solche Ideen, wie Sauna im Keller, DLE mit 27kW zum Duschen usw.

Wir wollen es Mal nicht übertreiben .

Naja wenn die da so Rotlichtlampen haben und einen Kühlschrank pro Hütte kommt wohl schon etws an Verbrauch zusammen . Der Evu freut sich sicher da an diesem Trafo nur noch diese Züchter hängen (alles andere was vorher dran war wurde abgerissen)

Aber wie gesagt möglicherweisse wird auch viel über isolationsverluste verbraten .

Naja es sind vornehmlich renter die sind sicher öfter da aber eben meistens am Wochenende
 
Klar, da freuen die sich für diese Mindermenge einen Trafo betreiben zu dürfen!

Kann man den Verein irgendwie warnen, bevor du da Hand anlegst?
 
Wohl immer noch zu billig, das Messgerät. ;)
Für einen "akzeptablen" Wert immer noch viel zu wenig. :p

kannst ja ein spende für mich machen damit ich mir ein Grossen Metrawatt mir leisten kann ;)

Villeicht kommen wir dann mal auf den erhofften wert von 230 k OHM Phase gegen Pen ;)
 
Gemessen wird Phase gegen PE oder Erde.
Messung gegen PEN ergibt bei vorhandenen Verbrauchern ein unbrauchbares Ergebnis.
 
Gemessen wird Phase gegen PE oder Erde.
Messung gegen PEN ergibt bei vorhandenen Verbrauchern ein unbrauchbares Ergebnis.

Deshalb habe ich auch alle Sicherungen in den Hütten ausgeschaltet :D. Naja der ISO Widerstand ist eh nicht so wichtig jetzt da das noch bis nächsten Frühjahr durchhalten muss egal wie gross oder klein der ist ;)

Außerdem an das alte Kabel würde ich mich nicht ranwagen bevor das neue liegt . Das ist papierisoliertes (Öl) Kabel . Das jetzt zu knicken anzuheben oder auszugraben wäre eine schlechte idee
 
Thema: Kleintierzucht Leistungsbedarf