Welcher Aderquerschnitt fuer Steckdosen und welche Sicherung

Diskutiere Welcher Aderquerschnitt fuer Steckdosen und welche Sicherung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, das ist meine Erste Frage in diesem Forum. Es hat sich in den letzten Jahren vieles geaendert. 1. Darf eine Steckdose bei einem...
G

Giovanni70

Beiträge
17
Hallo,
das ist meine Erste Frage in diesem Forum.

Es hat sich in den letzten Jahren vieles geaendert.

1. Darf eine Steckdose bei einem aderquerschnitt immer noch mit 16 Amper abgesichert werden?

2. Welche Sicherung und Aderquerschnit ist fuer eine Steckdose mit einer 2er Kochplatte zu verwenden 2,5 qmm?
 
Ich vermute, Du meinst Aderquerschnitt 1.5mm²

Prinzipiell JA.
Aber es kommt auch auf einige weitere Umstände an: Leitungslänge, Verlegeart, Häufung.
 
Hallo, ja eine Steckdose darf mit 16 A Abgesichert werden.
Leitungsberechnung nach Verlegeart Strombelastbarkeit , Spannungsfall, Häufung, Querschnitt,Spannungsfall ....
 
@ s-p-s
Ich weiss nicht, ob das so richtig ist, denn nach der neuesten vde Vorschrift soll fuer Steckdosen ein aderquerschnit von 2,5qmm verwendet werden und bei
1,5 qmm 13 amper und mit einem zusaetzlichen RC Glied.
Ist das richtig?

Wieviel die 2er Kochplatte an kW zieht, muss ich erst noch nachschauen. bin im moment unterwegs.
 
Hallo,
ich gehen von den in Deutschland üblichen Schukosteckdosen aus.
Betrifft die Anfrage eine Anlage in Deutschland?
 
Ja, es handelt sich um einen Altbau, in dem zwei Raeumlichkeiten geschaffen wurden und ist in Deutschland!
 
@Giovanni70 Nein das ist nicht richtig.
Es gibt in der VDE nur sehr wenige Mindestquerschnitte, wie z.B, 1,5mm² für fest verlegte Niederspannung.
Der Querschnitt wird seit locker 40 Jahren unverändert dimensioniert. Dazugekommen ist jedoch der Faktor für Oberwellenbelastung.
Außerdem hat sich die Bauart verändert.
Wo früher Trennwände mit Stein gemauert wurden stehen heute oft Rigipswände mit Mineralwolle.
Somit änder sich die Verlegeart von früher C (unter Putz) auf heute A2 (in Wärmedämmenden Wänden)

Dies kann dann zu einer Querschnittserhöhung führen.
Grundsätzliche Annahmen wie "immer 2,5mm²" für 16A führen zu unnötigen Kosten und Aufwand und Ressourcen Verschwendung und in anderen Fällen zur Unterdimensionierung.
 
@ eFuchsi
Ach ja, beinahe haeete ich vergessen, dass es sich um einen aderquerschnitt von 1,5 qmm handelt.
 
Hallo,
Üblich ist für Leistungsstarke Geräte 2, 5 mm² wenn die Berechnung nicht mehr erfordert.
Für Licht / Steckdosen für Allgemeine Geräte reichen je nach Berechnung 1,5 mm²,
Da Leitungen Oft in Wärme-gedämmten Wänden oder im Fußboden verlegt werden, kann 1,5 mm² mit 16A an seine Grenzen kommen. Da ist dann der !3 A eine Lösung
 
Leider muss ich fuer heute Schluss machen und werde mich Morgen wieder melden.
 
Außerdem hat sich die Bauart verändert.
Wo früher Trennwände mit Stein gemauert wurden stehen heute oft Rigipswände mit Mineralwolle.
Somit ändert sich die Verlegeart von früher C (unter Putz) auf heute A2 (in Wärmedämmenden Wänden)
Ich sage mal- Leider.
Aber es wird sich wieder auf massives Mauerwerk zurück besonnen, auch wieder auf Konventionelle Bauweisen wie man es vor 25 Jahren noch kannte.
Dieses billige Bauen mit Rigipswänden verursacht nach kurzer Zeit so viel Garantie Mängel mit Rissbildung dass es in Endeffekt doch teurer wird.
Und uns Elektrikern verursachte es auch weitaus mehr Arbeit weil die Trockenbauer auch oft nur halben kram machten wo wir nicht weiterkamen.
Oder es wurden Wände zu schnell verschlossen wo wir noch nicht fertig waren, oft über das Wochenende passierte das.
Bei den Kroaten und Mazedoniern war es damals ja noch ganz gut mit der Verständigung, aber dann kamen Bulgaren, Rumänen und anderes Volk weil die Billiger waren und alles war Katastrophe.
Denn keiner konnte Deutsch.
 
@ s-p-s
Ich weiss nicht, ob das so richtig ist, denn nach der neuesten vde Vorschrift soll fuer Steckdosen ein aderquerschnit von 2,5qmm verwendet werden und bei
1,5 qmm 13 amper und mit einem zusaetzlichen RC Glied.
Ist das richtig?
Wer hat denn diese VDE Gerüchte in die Welt gesetzt?
Der sollte mal eine Quelle angeben.
Nicht RC Glied, sondern eine RCD (Fehlerstromschutzschalter)
 
@ s-p-s
Bitte entschuldige, denn ich meinte selbstverstaendlich RCD

In Wechselspannungssystemen muss ein zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) nach 415.1 vorgesehen werden für:
- Steckdosen mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 20 A, die für die
Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind

Verlegeart gemäß DIN VDE 0298-4:2003-08 B2
mehradriges Kabel oder mehradrige ummantelte Installationsleitung
in einem Elektro-Installationsrohr/-Kanal auf einer Wand

Es handelt sich um 2er Kochplatten
2700W / 230V x 1 = 11,7 A vielleicht noch etwas mehr aber selbst bei einer groesseren Ausfuehrung
z.B. 3000 Watt komme ich auf 13 A aber ein FI muss sicher mit dabei sein.

Ist das alles so richtig?
 
In Wechselspannungssystemen muss ein zusätzlicher Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) nach 415.1 vorgesehen werden für:
- Steckdosen mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 20 A, die für die
Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind

etwas veraltet: seit 2018 In allen Steckdosenstromkreisen bis 32A und alle Lichtstromkreisen.

Der Passus mit "Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung" gilt noch immer, aber meiner Meinung nach sind in einem Haushalt ALLE Steckdosen davon betroffen. Selbst die normalerweise nicht erreichbare Steckdose hinter dem Kühlschrank.
 
@eFuchsi
etwas veraltet: seit 2018 In allen Steckdosenstromkreisen bis 32A und alle Lichtstromkreisen

Wo kann man das nachlesen, bitte?
 
Thema: Welcher Aderquerschnitt fuer Steckdosen und welche Sicherung