Dreiphasendoppeltsteckdose.....

Diskutiere Dreiphasendoppeltsteckdose..... im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin Ich habe einen Hobbykeller in den ich für meine Standbohrmaschine eine Dreiphasensteckdose habe legen lassen. Jetzt habe ich günstig eine...
A

Arthur Dent

Beiträge
7
Moin
Ich habe einen Hobbykeller in den ich für meine Standbohrmaschine eine Dreiphasensteckdose habe legen lassen. Jetzt habe ich günstig eine Poliermaschine abgreifen können, die auch Starkstrom benötigt. Jetzt heißt es also immer umstecken. Wäre nicht so schlimm, wenn die Dose nicht so ungünstig liegen würde, dass man fast nicht dran kommt. Daher meine Frage:
1. Scheinbar gibt es keine Dreiphasendoppeltsteckdosen, ich vermute daher das diese nicht erlaubt sind. Stimmt das?
2. Darf man in das Kabel der Dreiphasensteckdose eine Verteilerdose für eine Zweit Dose setzen?

Danke für Eure Hilfe
Arthur
 
Wenn es eine 16A CEE ist, dann gibt es das nicht.
1x32A auf 2x16A schon.
Wie wäre es mit einer Verlängerungsleitung, an die man dann die betroffenen Geräte anschließen würde?
Ansonsten könnte man sich sowas auch selber bauen, dann wäre aber natürlich immer nur ein Gerät zu benutzen. Ich denke nicht dass es Aufgrund von Überlastgefahr Verboten wäre, schließlich kann man bei einer Schuko-Steckdosenleiste ja auch Verbraucher die in Summe über 3,6kW haben anschließen.
Da kann man aber auch gleich einfach umstecken, sicherer und einfacher.

Grüße
 
Alternativ könntest du dir z.B. Sowas installieren :)
Natürlich musst du dann dranschreiben: Obacht! Max. Leistung 11kW! ..oder so ;)
 
Es verbietet niemand an die eine Zuleitung eine Verteilerdo9se zu setzen und daran dann zwei Drehstromsteckdosen an zu schließen.
klar sollte nur sein , daß die Leistung auch bei zwei Dosen bei maximal 11kVA liegt.

Wenn also beide Geräte zusammen weniger als 11kVA (max 11kW) brauchen kann man auch beide gleichzeitig benutzen, ansonsten eben nur je eines.
 
Wenn es eine 16A CEE ist, dann gibt es das nicht.
1x32A auf 2x16A schon.

Grüße
Nein!
Dann wären die 16er Steckdosen übersichert...

Lass einen Umschalter an einer Stelle anbringen die erreichbar ist.
Von dort gehen dann beide Steckdosen ab und du kannst zwischen beiden hin und her schalten.
 
Nein!
Dann wären die 16er Steckdosen übersichert...

Lass einen Umschalter an einer Stelle anbringen die erreichbar ist.
Von dort gehen dann beide Steckdosen ab und du kannst zwischen beiden hin und her schalten.


Was soll ein Umschalter da ;) ich denke kaum dass beide Geräte gleichzeitig den Stromkreis überlasten werden ;)
 
Ach Gott. Der TE will einfach nicht umstecken müssen, da die Steckedose etwas ungünstig montiert ist.
Der will nicht gleichzeitig beide Maschinen betreiben, sondern immer nur 1.

Also entweder eine 2 parallele Steckdose daneben montieren lassen, oder einen Verteiler verwenden.
 
Ach Gott. Der TE will einfach nicht umstecken müssen, da die Steckedose etwas ungünstig montiert ist.
Der will nicht gleichzeitig beide Maschinen betreiben, sondern immer nur 1.

Also entweder eine 2 parallele Steckdose daneben montieren lassen, oder einen Verteiler verwenden.
Genau, dein Amazon Link ist dazu eigentlich Perfekt, habe etwas ähnliches gesucht, aber leider nicht gefunden.
Darf halt dann immer nur eine Maschine betrieben werden, aber das ist ja kein Problem.
Wenn man 32A hat, würde ich es in 2x16A aufteilen, mit og. Kleinverteiler, dann könnte man sogar beide gleichzeitig Laufen lassen.
Aber das ist natürlich wieder etwas komplizierter.
 
Hi,
also ich bin überrascht wie schnell ich so viel Antworten bekommen habe. Danke an alle!
Ich werde mir warscheinlich, der einfachheit halber die Verlängerung bei Amazon bestellen.

Gruss Arthur
 
Da wird eine Abzweigdose + Installation von 2 neuen 16 A CEE-Steckdosen auf Putz deutlich billiger.
Und bei Überlast fliegt eben die Sicherung . Und für Faule gibt es auch passende Adapter siehe Beitrag #5 von eFuchsi
 