Hallo zusammen, ich bin gerade auch dabei eine Notstromeinspeisung zu planen und hätte gerne eine feste Vorstellung was und wie gemacht wird bevor ich auf einen Elektriker zur Umsetzung zugehe.
Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus aus den 1950ern mit 2 getrennten Zählern und Stromkreisen, Elektrik Anfang 1990er vom Fachbetrieb modernisiert, keine FIs verbaut.
Derzeitiger Aufbau (beide Kreise identisch):
- Vom Energieversorger kommend für jeden Kreis 3x32A Sicherung und Zähler in Zählerkasten
- Vom Zählerkasten in Sicherungskasten kommend jeweils L1, L2, L3 + PE
- L1, L2 und L3 im Sicherungskasten auf je 5x16A Sicherungen aufgeteilt
- Jeweils Brücke PE->N im Sicherungskasten
Ich könnte jetzt ein ausrangiertes aber gut funktionierendes 30 KVA Dieselaggregat mit 2x32A CEE Ausgängen über Beziehungen günstig bekommen, Platz dafür wäre vorhanden.
Mein Plan wäre jetzt das Haus soweit vorbereiten zu lassen, dass im Fall der Fälle das Aggregat manuell gestartet wird und dann jeweils über einen Lastumschalter und eine 32A CEE Dose im Sicherungskasten vor den 16A Sicherungen eingespeist wird. Also vergleichbar zu diesem Aufbau, nur eben dann in doppelter Ausführung mit parallel laufenden Leitungen vom Aggregat:
Wie werden in meinem Fall PE und N vom Generator angeschlossen? Wird der N dann auch mit geschaltet oder nur die 3 Phasen?
Der Anschlusspunkt der Einspeisedose wäre ja dann genau an der Stelle Brücke im Sicherungskasten.
Über eure Meinungen oder alternative Vorschläge würde ich mich freuen!
Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus aus den 1950ern mit 2 getrennten Zählern und Stromkreisen, Elektrik Anfang 1990er vom Fachbetrieb modernisiert, keine FIs verbaut.
Derzeitiger Aufbau (beide Kreise identisch):
- Vom Energieversorger kommend für jeden Kreis 3x32A Sicherung und Zähler in Zählerkasten
- Vom Zählerkasten in Sicherungskasten kommend jeweils L1, L2, L3 + PE
- L1, L2 und L3 im Sicherungskasten auf je 5x16A Sicherungen aufgeteilt
- Jeweils Brücke PE->N im Sicherungskasten
Ich könnte jetzt ein ausrangiertes aber gut funktionierendes 30 KVA Dieselaggregat mit 2x32A CEE Ausgängen über Beziehungen günstig bekommen, Platz dafür wäre vorhanden.
Mein Plan wäre jetzt das Haus soweit vorbereiten zu lassen, dass im Fall der Fälle das Aggregat manuell gestartet wird und dann jeweils über einen Lastumschalter und eine 32A CEE Dose im Sicherungskasten vor den 16A Sicherungen eingespeist wird. Also vergleichbar zu diesem Aufbau, nur eben dann in doppelter Ausführung mit parallel laufenden Leitungen vom Aggregat:
Wie werden in meinem Fall PE und N vom Generator angeschlossen? Wird der N dann auch mit geschaltet oder nur die 3 Phasen?
Der Anschlusspunkt der Einspeisedose wäre ja dann genau an der Stelle Brücke im Sicherungskasten.
Über eure Meinungen oder alternative Vorschläge würde ich mich freuen!