Frage zum Austausch eines Rolladenschalters

Diskutiere Frage zum Austausch eines Rolladenschalters im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, vorab: Ich würde natürlich gerne meine Fragen mit Fotos unterlegen, bekomme aber als Forenneuling immer die Meldung, dass externe...
G

Glak

Beiträge
12
Hallo zusammen,

vorab: Ich würde natürlich gerne meine Fragen mit Fotos unterlegen, bekomme aber als Forenneuling immer die Meldung, dass externe Links erst ab 10 Beiträgen gepostet werden dürfen. Das macht es jetzt natürlich etwas schwer. :(

Nun zu meinem Anliegen. Ich möchte unsere passiven Rolladenschalter von Busch-Jäger gegen Wifi Jalousieschalter von REV Ritter austauschen. Folgende Frage dazu:

Beim aktuellen Schalter ist L nicht belegt, da er ja nur passiv schaltet. An N liegen zwei Kabel an, da sich unter dem Rolladenschalter noch zwei Lichtschalter befinden und N hier wohl durchgeschliffen wird:

Da der neue Schalter ja eine aktive Komponente ist und somit eine eigene Stromversorgung benötigt, hat er zusätzlich einen L-Anschluss:

Jetzt zu meiner Frage: L liegt ja am aktuellen Rolladenschalter nicht an, ich gehe aber davon aus, dass ich L aus dem darunterliegenden Lichtschalter beziehen kann. Leider hat der Elektriker aber einen Schalter verbaut, aus dem mir nicht zu 100 % ersichtlich ist, wo L liegt. Kann mir deshalb jemand sagen, von wo ich hier L für den Rolladenschalter nehmen kann? Ist es schwarz? Die andere Option wäre grau.

Danke Euch für eine hilfreiche Info :)

Glak
 
Fotos kannst du ohne Link hier direkt hochladen: "Datei hochladen".

Auch der alte Rollladenschalter hat einen L-Anschluss.
 
Also da ist wohl einiges durcheinander. Sinn ergibt das ganze zumindest nicht.
Also am klassischen Rolladenschalter hast du keinen N, aber sehr wohl einen L!
... und ob du an deinen Lichtschaltern einen N hast ist ebenso fraglich, mutmaßlich schreibst du derzeit von blauen Adern.

Also bring am besten mal entsprechende Bilder vom Bestand.
(komplette Kombination von vorne, Bilder der Schalter im ausgebauten (nicht ausgeklemmten!) Zustand, am besten auch mit Benennung jeweils.)
 
Oh Mann, ja...jetzt habe ich wirklich L und N durcheinandergeworfen - *schäm* Bin wohl noch im Urlaubsmodus. :)

Naja, ich habe die Fotos jetzt mal als Dateien hochgeladen und hoffe, das ist hilfreich.
 

Anhänge

  • Lichtschalter_MITTE.jpg
    Lichtschalter_MITTE.jpg
    185,7 KB · Aufrufe: 22
  • Oben_Rolladenschalter_darunter_zweimal_Lichtschalter.jpg
    Oben_Rolladenschalter_darunter_zweimal_Lichtschalter.jpg
    102,4 KB · Aufrufe: 22
  • Rolladenschalter_ALT.jpg
    Rolladenschalter_ALT.jpg
    174,7 KB · Aufrufe: 22
  • Rolladenschalter_NEU.jpg
    Rolladenschalter_NEU.jpg
    319,1 KB · Aufrufe: 20
Auf den Fotos ist nicht zu erahnen ob da irgendwo ein Neutralleiter vorhanden ist.
Müsstest halt mal die Dosen darunter aufmachen, schauen ob da ein blauer Leiter vorhanden ist und durchmessen ob es sich auch um einen Neutralleiter handelt.
Ausserdem müsste er mindestens vom gleichen FI, besser von der gleichen Sicherung kommen wie der L der am Jalousieschalter angeschlossen ist.
 
Hi und danke für die Antwort. Ich hab mir gerade nochmal alles genauer angeschaut, und denke, es ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.

Wie man auf dem Foto "Gesamtbild" sieht, gibt es an der Wand unten noch zwei Steckdosen. Eine davon ist immer unter Spannung, die andere kann durch den unteren Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Der mittlere Schalter ist ein Schalter für eine Deckenlampe und der obere für die Rolladen.

Wie man im Foto "Obere Dose" sehen kann, werden von oben Kabel in allen Farben eingeführt, darunter auch genau ein blauer Neutralleiter. In der mittleren Dose gibt es dann plötzlich sehr viele blaue Kabel. Einige davon sind wohl Windungen des selben Kabels, es gibt aber auch eine Klemme (Foto "Verteilung"), mit denen diese blauen Kabel vervielfacht werden. Auf dem Foto "Untere Dose" kann man dann sehen, dass (unter anderem) blaue Neutralleiter nach unten in Richtung der Steckdosen geführt werden.

Der Neutralleiter ist also vorhanden, und er scheint auch von der selben Sicherung wie der Rest zu kommen, denn von oben wird ja nur eine Kabelgruppe eingeführt. Aber davon jetzt einfach meinen blauen N abzuzweigen, fände ich schon etwas mutig, oder?
 

Anhänge

  • Gesamtbild.jpg
    Gesamtbild.jpg
    108,8 KB · Aufrufe: 23
  • Mittlere_Dose.jpg
    Mittlere_Dose.jpg
    269,4 KB · Aufrufe: 19
  • Obere_Dose.jpg
    Obere_Dose.jpg
    199,5 KB · Aufrufe: 22
  • Untere_Dose.jpg
    Untere_Dose.jpg
    218,3 KB · Aufrufe: 21
  • Verteilung_blau.jpg
    Verteilung_blau.jpg
    211,2 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Hallo!

Im Stromlosen Zustand, verwendet der smarte Fachmann dann sowas dafür:
 

Anhänge

  • 8-polige WAGO.jpg
    8-polige WAGO.jpg
    4,3 KB · Aufrufe: 2
Weil die gezeigte alte Neutralleiter-Lüsterklemme bereits "Übervoll" belegt ist, in der neuen Wago bringt man mindestens 8 Drähte unter!
 
Und daraus würde ich mir einen Neutralleiter in Richtung des neuen Rolladenschalters ziehen und alles wäre gut?
 
Normal schon, wenn man den Rest auch noch richtig anklemmt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man an dem neuen Schalter 2 Drähte an der "L-Klemme" unterbringt.
 
Warum sind wohl an jedem Schalter 2 L -Adern ? Richtig weil man sich damit die Wagoklemme für den L spart und somit den L einfach durchklemmt .
 
Dann werde ich mich da mal ranmachen. Die beiden Ls bekomme ich da schon rein, ansonsten wäre auch noch genügend Platz für eine kleine Klemme.

Werde berichten, danke erstmal.
 
Es gilt nicht die beiden Drähte da irgendwie rein zu bekommen, sondern dieses Fachgerecht zu verbinden.
An dem neuen billig Schalter dürfen höchst wahrscheinlich pro klemme nur EIN Leiter angeschlossen werden.

Nebenbei solltest Du die Dosen mal sauber machen und die vorhandenen Schraub-Dosenklemmen gegen Zeitgemäße Steckklemmen ersetzen (z.B. Wago 2273)
 
Hi und danke Dir für den Hinweis. So billig war der Schalter aber gar nicht :)

Den Tipp hinsichtlich der Ordnung und Sauberkeit in den Dosen werde ich beherzigen. Ich bin selbst ein wenig überrascht, da es sich um einen Neubau handelt, den wir vor zwei Jahren erstbezogen haben. Aber besonders bei der Elektrik sind mir schon einige andere Dinge aufgefallen, die so nicht sein sollten.
 
Vor 2 Jahren und die Dosen sind mit Schraubklemmen geklemmt?
Das hat doch hoffentlich irgendwer Privat gemacht der dachte er hat Ahnung?

Ich kenne keinen Elektriker der freiwillig solche Klemmen benutzt.

Die Dosen sind sogar hinten ausgeschnitten und man sieht das blanke Eisengeflecht der Wand.
 
Leider nicht. Es war ein Neubauvorhaben eines Bauunternehmens, und der Elektriker dessen Subunternehmer. Kein großer, aber ein Meisterbetrieb.
 
Und jemand hat vergessen die Abnahme richtig durch zu führen....
 
Wenn alles funktioniert u. keine Sicherung "fliegt", guckt doch keiner mehr nach wie es in der Dose wirklich ausschaut, Deckel druff, duck u. weg!
 
Thema: Frage zum Austausch eines Rolladenschalters
Zurück
Oben