Servus zusammen,
ich hoffe ich stoße hier jetzt nicht auf Unmut...
In unserem alten Häuschen, wollte ich gerne Rolläden fürs EG nachrüsten.
Nun ist es so, dass wir 50er Mauerwerk haben und die Steckdosen im Innenraum leider nicht an jedem Fenster die Möglichkeit bieten eine Leitung zu legen.
Natürlich wo ein Wille da ein Weg.....
Aber ich wollte gerne ein Erdkabel im Garten verlegen und mich dann an meinen Stromanschluss draußen anklemmen.
Abgesichert ist diese mit dem Whz zusammen.
Meine Frage ist jetzt, ich habe mich für Rohrmotoren der Marke Rollus entschieden. Bzw dies sind leider die einzigen die mir bei meinem Rolladenhersteller angeboten werden.... naja ansonsten selve noch, habe aber nichts gutes über die gelesen.... seis drum...
Stromaufnahme hab ich leider nicht rausgefunden weder Watt noch ähnliches.
Ich habe jetzt einfach einen Motor von Rademacher mir angeschaut, dieser hat eine Nennelsitung von 191W also 0,83A
Ich kann doch jetzt meine 10 Rolläden im EG an die eine Leitung hängen oder ? 1.5mm² 10x 0,83 wäre im höchsten Fall 8,3A. Was schon viel ist meiner Meinung nach.... natürlich kann der Anfahrtsstrom noch steigen.
Geht die Rechnung auf ? wäre das machbar ? oder muss ich es nochmal teilen in 5 - 5.
Muss ich die Sicherung senken auf 13A ? dadurch erhöhe ich ja soweit ich weiß die max. Leitungslänge.
Oder sagt Ihr völliger Schmarn, dann lass es lieber
Ja jeder Motor erhält einen Sonoff Dual R2 Relai -> damit ist verhindert, dass hoch und runter gefahren werden kann, da jede Steuerleitung 1 Relai dann besitzt.
Viele Grüße aus dem Süden
Kahzia
ich hoffe ich stoße hier jetzt nicht auf Unmut...
In unserem alten Häuschen, wollte ich gerne Rolläden fürs EG nachrüsten.
Nun ist es so, dass wir 50er Mauerwerk haben und die Steckdosen im Innenraum leider nicht an jedem Fenster die Möglichkeit bieten eine Leitung zu legen.
Natürlich wo ein Wille da ein Weg.....
Aber ich wollte gerne ein Erdkabel im Garten verlegen und mich dann an meinen Stromanschluss draußen anklemmen.
Abgesichert ist diese mit dem Whz zusammen.
Meine Frage ist jetzt, ich habe mich für Rohrmotoren der Marke Rollus entschieden. Bzw dies sind leider die einzigen die mir bei meinem Rolladenhersteller angeboten werden.... naja ansonsten selve noch, habe aber nichts gutes über die gelesen.... seis drum...
Stromaufnahme hab ich leider nicht rausgefunden weder Watt noch ähnliches.
Ich habe jetzt einfach einen Motor von Rademacher mir angeschaut, dieser hat eine Nennelsitung von 191W also 0,83A
Ich kann doch jetzt meine 10 Rolläden im EG an die eine Leitung hängen oder ? 1.5mm² 10x 0,83 wäre im höchsten Fall 8,3A. Was schon viel ist meiner Meinung nach.... natürlich kann der Anfahrtsstrom noch steigen.
Geht die Rechnung auf ? wäre das machbar ? oder muss ich es nochmal teilen in 5 - 5.
Muss ich die Sicherung senken auf 13A ? dadurch erhöhe ich ja soweit ich weiß die max. Leitungslänge.
Oder sagt Ihr völliger Schmarn, dann lass es lieber
Ja jeder Motor erhält einen Sonoff Dual R2 Relai -> damit ist verhindert, dass hoch und runter gefahren werden kann, da jede Steuerleitung 1 Relai dann besitzt.
Viele Grüße aus dem Süden
Kahzia