Diskutiere Zählen eines einphasigen Wechseltromkreises mit Drehstromzähler? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich nutze zum Zählen des Energieverbrauchs von separaten Räumen Energiezähler für die Hutschiene. Es gibt einphasige Zähler und Zähler für...
A

Abrafax2020

Beiträge
5
Ich nutze zum Zählen des Energieverbrauchs von separaten Räumen Energiezähler für die Hutschiene. Es gibt einphasige Zähler und Zähler für Drehstrom, also mit drei Phasen + N.

Meine Frage ist nun, ob die dreiphasigen Zähler "einphasige" Verbräuche in einem dortigen Stromkreis auch ordnungsgemäß mitzählen, oder ob diese nur ordnungsgemäß funktionieren, wenn auf allen drei Phasen Strom fließt, also beispielsweise ein Drehstrommotor eingeschaltet ist?
 
Nein, normalerweise zählen die jeden Verbrauch, egal, ob 1-, 2- oder 3-phasig.

Es gibt aber auch spezielle Zähler, die z.B. nur für 3-Leiter-Betrieb mit gleicher Belastung geeignet sind.
 
Nein das tun sie nicht in jedem Fall!

Ein Drehstrom Ferrariszähler mit nur einer benutzten Spannungsspule misst falsch!

Ciao
Stefan
 
Ein Drehstrom Ferrariszähler mit nur einer benutzten Spannungsspule misst falsch!

Guten Tag , warum sollte das so sein...bitte technische Erklärung.
Und was heißt überhaupt : Drehstromzähler mit nur einer benutzten Spannungsspule ?
Die Nichtnutzung der anderen Beiden könnte ja nur durch Spannungsausfall oder Manipulaltion
erfolgen...wovon wir ja im "Normalfall" nicht ausgehen
 
Bei Ferrariszähler hörte ich das auch. Wenn Netzseitig nicht alle 3 Phasen anliegen, konnte es sein, dass er falsch zählte.
Ob das eine Urban legend war, oder stimmt, kann ich nicht sagen.

Hier reden wir aber von elektronischen Hutschienenzähler. Denen ist es meist egal.

Die Bedienungsanleitung sollte darüber Auskunft geben, ob ein Drehstromzähler auch als Wechselstromzähler verwendbar ist, und wie er dann angeschlossen werden muss.
 
Zuletzt bearbeitet:
Richtig!
Ob ein Drehstromzähler als reiner Wechselstromzähler verwendet werden darf, steht in dessen Zulassungsunterlagen.

Ciao
Stefan
 
Beim Betrieb eines Drehstromzählers als Wechselstromzählerzählers wird immer auf dem Gehäuse die geeichte Phase angegeben. Fehlt die ist ein Einsatz als Wechselstromzähler nicht zulässig.
Dies gilt auch für Elektronische Zähler.

Die genauen Zusammenhänge werde ich wegen des möglichen Missbrauchs nicht nennen.
 
Beim Betrieb eines Drehstromzählers als Wechselstromzählerzählers wird immer auf dem Gehäuse die geeichte Phase angegeben. Fehlt die ist ein Einsatz als Wechselstromzähler nicht zulässig.
Dies gilt auch für Elektronische Zähler.

( Eine ) Geeichete Phase eines Drehstromzählers ? :(

Nach meiner Meinung...und auch in der Praxis ...kann jeder Drehstrom-Vierleiterzähler ( z.B in der Schaltung 4000) jede einzelne "Phase" erfassen und messen , auch wenn die
anderen Beiden nicht belastet werden.Nennt sich unsymmetrische Belastung...
Dazu haben die mechanischen Zähler ja drei "Triebwerke" die einzeln auf die Scheibe wirken können..
 
Und warum können die BKE-Zähler auch für Wechselstrom verwendet werden?
 
Nach meiner Meinung...und auch in der Praxis ...kann jeder Drehstrom-Vierleiterzähler ( z.B in der Schaltung 4000) jede einzelne "Phase" erfassen und messen , auch wenn die
anderen Beiden nicht belastet werden.Nennt sich unsymmetrische Belastung...
Na beim Ferraris kannst du schon einphasig belasten. Der Spannungspfad ist dann aber trotzdem an 3 Phasen vorhanden. Wenn du aber nur eine Phase hast, kann die Sache anders aussehen. Beim elektronischen dürfte das eigentlich keine Rolle spielen
 
Der Spannungspfad ist dann aber trotzdem an 3 Phasen vorhanden. Wenn du aber nur eine Phase hast, kann die Sache anders aussehen.
Guten Tag ,
ich habe das heute mal probiert....
2 Zählervorsicherungen raus....also 2 x fehlender Spannungspfad......Zähler zählt trotzdem...1 phasig..
 
Der Zähler in der Abbildung ist für reine Wechselstromnetze nicht zugelassen. Es fehlt das Symbol für die Phase die beim Wechselstrom zu benutzen ist.
Wozu sollte man so ein Symbol brauchen, wenn es bei den elektronischen Zählern egal ist, welche Phase du bei einphasig nutzt.
 
Wozu sollte man so ein Symbol brauchen, wenn es bei den elektronischen Zählern egal ist, welche Phase du bei einphasig nutzt.

Es ist eben nicht egal, weil eben nur diese eine vom Hersteller vorgesehene Phase auch entsprechend kontrolliert / geeicht wird, ob die anderen Phasen einphasig korrekt messen ist ungeprüft...

Ciao
Stefan
 