Guten Tag ,
"L"-Sicherungen in einem Neubau...?
Die Anlage muss vor 1988 Gebaut wurden sein, in diesen Jahr wurden die Auslösecharakteristik L und H durch die Auslösecharakteristik B Abgelöst.
Hier sollte man mal etwas modernisieren.
Die L Automaten bieten keinen ausreichenden Schutz vor Überlast und sollten dringend gegen Typ B ersetzt werden.
Zusätzlich wäre der Einbau von FIs für die bis jetzt nicht geschützten Stromkreise an zu raten.
für jeden Stromkreis- 1 FI? Macht man für die Wohnbau nicht 1 FI pro 6 Stromkreise?Zusätzlich wäre der Einbau von FIs für die bis jetzt nicht geschützten Stromkreise an zu raten
Es gibt keine Regel!für jeden Stromkreis- 1 FI? Macht man für die Wohnbau nicht 1 FI pro 6 Stromkreise?
Welche FI's fehlen noch, Ihrer Meinung nach?von einzelnen FIs je Stromkreis war nie die Rede.
Üblicherweise sind Gruppen FIs für je 8 Stromkreise, das ergibt nämlich genau eine Reihe mit 12 TE.
Ein FI für alles, außer den beiden vorhandenen.Welche FI's fehlen noch, Ihrer Meinung nach?
Hier ist gibts seit 60 Jahren einen FI für alles.
Es gibt keine Regel!
Bei einer 2-Zimmer-Wohnung - um die es hier geht - ist das ja wohl kein Problem. In meinem EFH werkelt auch nur ein FI (außer Außenstromkreise und Carport).Das war aber sicher kein 30mA Typ, gedacht für den zusätzlichen Schutz der Endstromkreise...
Vor 60 Jahren gab's den noch nicht, aber seit ca 35 Jahren. Da hier ehemaliges TT-Gebiet ist, läuft alles über FI.
Ein RCD kann nicht zwingend zwischen "Fehlerstrom" und Summe aus "zulässigen Ableitstrom" unterscheiden.