Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang

Diskutiere Lastabwurf bei zwei Durchlauferhitzern ohne Vorrang im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe mit unserem Elektriker überlegt, wie wir am geschicktesten unsere beiden 21kW Durchlauferhitzer (DLE) verschalten können...
Dunstabzugshauben mit Fensterkontakt Anschluß gibt es immerhin.
 
Der Lastabwurf wird meist durch den Energieversorger gefordert.Wegen ihrer hohen Anschlußleistung sind sie zudem auch Genehmigungspflichtig. So und wenn du Öffner verwendest hebelt ein Ausfall der Steuerspannung für die Schütze die Funktion aus. Deshalb sind da Schließer gefordert, denn bei Ausfall der Steuerspannung kann das Schütz nicht anziehen und somit kann auch der Durchlauferhitzer nicht arbeiten. So und der TE hat noch immer nicht verstanden warum der andere Durchlauferhitzer nicht den gerade laufenden Durchlauferhitzer abschalten kann. Das kann nur ein Durchlauferhitzer mit Vorrangschaltung. Die ist aber hier nicht gegeben. Hier schaltet der Aktive Durchlauferhitzer dem anderem den Saft ab. Deshalb ja auch Windhundschaltung. Wer zuerst kommt malt zuerst.
 
Hallo,
wer beim Duschen Wasser sparen möchte und beim Einseifen ... kurz das Wasser abstellt, kann Pech haben, wenn der andere DH inzwischen Vorrang hat ...
 
das der Lastabwurf vom Versorgungsetzbetreiber gefordert ist ist mir schon klar, aber woher beziehst Du Dein Wissen WIE dieser um zu setzen ist?
 
Das würde ich jetzt mal Sicherheit deklarieren. Es muss Verhindert werden das bei wegfallen der Steuerspannung beide Durchlauferhitzer funktionieren. Das würde nur mit Schließern Funktionieren. Beim Öffner würden beide Funktionieren was ja nicht zulässig wäre. Deswegen müssen zwangsläufig Schließer Verwendet werden.
Oder du Findest eine Möglichkeit das beim Wegfallen der Steuerspannung kein Durchlauferhitzer funktioniert. Vielleicht noch ein Schütz davor mit Schließern. Dann könnte man dahinter mit Öffnern Arbeiten weil ja gewährleistet wäre das kein Durchlauferhitzer funktioniert wenn die Steuerspannung wegfällt.
 
ich bezweifel ja gar nicht, das mit Schließern das zu verhindern ist, ich frage nur wo es gefordert wird, daß dies unbedingt verhindert werden muß.
Ich bin nicht sonderlich dafür, unbedingt 200kWh pro Jahr für so eine Schaltung zu verschwenden.
 
von allen mal abgesehen, frage ich mich warum die Durchlauferhitzer mittlerweile keinen Steuer Ein-Ausgang
haben mit dem man den parallelen Betrieb auf Signalebene verriegeln könnte. Besonders bei vollelektronischen
Geräten dürfte das ne Kleinigkeit sein und allemal besser als das Andauernde Abschalten der Betriebsspannung
und den ganzen Spökes mit den Schützen und LARs könnte man sich dann auch sparen..

#J.

Das ging schon vor 20 Jahren mit EIB und auch heute mit Knx... Nicht nur verriegeln, sondern auch mit leistungsbegrenzung, weil 15kW manchmal auch zum Duschen reichen :rolleyes:
 
Jetzt ist es aber nur noch ein Zähler und dieser eine Pfad ist für zwei solcher Erhitzer gleichzeitig nicht ausgelegt.
Es wäre hier sicher besser gewesen die Wohnungen auf zwei unterschiedlichen Zählern zu belassen.
 
Hallöchen, so jetzt melde ich mich mal zurück.
Ich wollte kurz Danke an alle sagen für die interessante Diskussion und die Hinweise!

Unser Eli klärt jetzt mit dem Netzbetreiber ab, ob man das in unserer Region mit Öffnern umsetzen darf und dann sehen wir weiter.

Eine Frage noch:
@T.Paul
Wie genau meinst du das mit KNX?
Das werden wir auch einsetzen, ich hatte aber nicht vor den DLE über einen Schaltaktor oder sowas laufen zu lassen.
Das sind ja doch ganz schöne Ströme, die da zusammen kommen.

LG
Mattes
 
Es gibt von einigen Herstellern Schnittstellen, mit denen man den DLE an den Knx Bus anbinden kann, darüber sind bei manchen Geräten direkt steuerungstechnische Abschaltung oder Leistungsbegrenzung möglich. Neuerdings aber nicht mehr in den Geräten sondern primär über zusätzliche Controller vom Hersteller...
 
Mattes,

jetzt mit gesundem Menschenverstand nochmal an Deine Sache ran:

Du hattest zwei Zähler. Und zwei Durchlauferhitzer.

Das heißt, die beiden DLE konnten ohne irgendeine gegenseitige Beeinflussung parallel funktionieren. Das heist, das Netz ist so stabil.

Warum soll das mit nur einem Zähler nicht genau so funktionieren?
Das funktioniert mit einem Zähler genauso, als wie mit 2 Zählern.

Lass Dich nicht verarschen, weder vom EVU noch von Elektrikern.

Leprechaun
 
Vorher hatte er aber 2 Stränge mit einer Auslegung auf je 63A jetzt nur noch einen.
 
Vorher hatte er aber 2 Stränge mit einer Auslegung auf je 63A jetzt nur noch einen.
Die 63A sind immer noch eine Konstante. Ob ich eine Zuleitung auf 2 Zähler verteile um dann 2 DHL ect. anzuschliessen ist der Haupt/Zuleitung wurscht. Jetzt fällt ein Zähler weg......na und…...Die Zuleitung bleibt die gleiche. Es ist nur zu klären ob der Energieversorger ein Lasti verlangt. Sonst shit happens.
 
mit Öffnern ist das unzulässig , daran ändert auch die Vorsicherung nichts !
Naja wenn man es sicher will, kann man auch Sicherungen mit Unterspannungsauslöser verbauen und Schütze mit Öffnern. Fällt die Steuerspannung aus, schalten auch die beiden Leitungsschutzschalter ab. Hat nur den Nachteil, wenn der Strom mal weg ist, muss man sie auch wieder einschalten.
Bei Hager heißt das Teil MZ206
 
In unseren TAR wird bei zwei DLE in einer mit 3x63A abgesicherten Anlage immer eine Vorrangschaltung verlangt.
Und woanders garantiert auch.
 
Aber weder der Sicherung vor/hinter dem Zähler, noch dem Zähler selbst.
Ja sicher doch, bei einem 63A Zähler. Mahl ehrlich: Glaubst Du eigentlich selber was Du hier schreibst? Wohl kaum. Und Hellseher bist Du auch (Sicherung vorm Zähler). Steh da nirgendwo. Aber bestimmt kennst Du die Verhältnisse vor Ort. Und einem 50ger oder 63ger SLS ist das auch wurscht.
 