Blindspannung/Leistung entfernen

Diskutiere Blindspannung/Leistung entfernen im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ich wohne in einem sehr alten Haus welches keine Erdung besitzt. Aufgrund dessen wurde die Erdung der Steckdosen einfach mit dem...
E

ElectroJo

Beiträge
13
Guten Tag, ich wohne in einem sehr alten Haus welches keine Erdung besitzt. Aufgrund dessen wurde die Erdung der Steckdosen einfach mit dem neutralleiter verbunden. Zudem habe ich dort meine werkbank stehen die zur Hälfte aus Metall ist welche natürlich nicht geerdet ist. wenn ich nun mit meinem Finger den Metallrahmen berühre spüre ich eine Vibration an meinem Finger bzw dass Strom durch meinen Finger fließt. Wenn ich mein multimeter an die Erdung (also an den neutralleiter) und meiner werkbank zwischenschalte sehe ich einen Wechselstrom von insgesamt 40 Volt (Anhang). Nun ist meine Frage wie ich dieses Problem kostengünstig lösen kann.
LG electroJo
 
Elektroananlage instandsetzen lassen incl. Potentialausgleich und FI.

Oder versuchst du bei deinem Auto auch, die nicht funktionierenden Bremsen kostengünstig mit Gartenschlauch und Isolierband zu reparieren?
 
1. Hier ist nichts "einfach mit dem Neutralleiter verbunden" sondern deine Anlage ist ein TN-C Netz in seiner Problematischsten Form -> klassische Nullung.
Hier wird der PEN (früher Nulleiter) zu spät aufgeteilt, und die Probleme davon erkennst Du mit den 40V, die zwar für den Menschen ungefährlich sind aber Probleme bereiten.
2. Mit "Blindleistung" oder -blindspannung hat das nichts zu tun, es geht hier um vagabundierende Ströme.
3. Das Problem, welches nicht gerade ein kleines ist, lässt sich auch nicht "günstig lösen" hier ist eine Erneuerung der elektrischen Anlage dringend notwendig-> TN-S Netz ab Hausanschluß.

Dies klassisch genlullte Anlage birgt ein sehr hohes Gefahrenpotential und ist sehr Häufig die Ursache für Schäden auch an anderen Gewerken wie Wasser oder Gas.
 
Sorry ich bin zwar interessiert an Elektronik und habe auch einige Erfahrungen aber mit ein paar Sachen wie solche kenn ich mich nicht aus.
 
Und unsere Elektroanlage instandsetzen (lassen) geht nicht da es ein hochhaus ist und der Vermieter es nicht einwilligt.
 
Und unsere Elektroanlage instandsetzen (lassen) geht nicht da es ein hochhaus ist und der Vermieter es nicht einwilligt.

Dann ist der Vermieter Dein Ansprechpartner. Die Anlage ist sein Eigentum, da darf niemand was dran machen. Du hast mit ihm ein Vertragsverhältnis, in dem er Dir mutmaßlich eine Anlage nach Stand der Technik schuldet. Also musst Du das bei ihm einfordern. Dein einziges Mittel der Sanktionierung ist Mietminderung, oder Du ziehst halt da weg.
 
Dann ist der Vermieter Dein Ansprechpartner. Die Anlage ist sein Eigentum, da darf niemand was dran machen. Du hast mit ihm ein Vertragsverhältnis, in dem er Dir mutmaßlich eine Anlage nach Stand der Technik schuldet. Also musst Du das bei ihm einfordern. Dein einziges Mittel der Sanktionierung ist Mietminderung, oder Du ziehst halt da weg.
Ja leider kann ich da nichts gegen machen da es in meiner Stadt wenig Wohnungen gibt und ich nicht umziehen will und weil ich meinen Vermieter mehrmals angesprochen habe welcher nicht reagiert hat bzw. Es nicht einwilligte, trotzdem vielen Dank für die Hilfe an alle
 
Was hat das mit einem Hochhaus zu tun, wo steht denn die Werkstatt-Werkbank denn genau, bzw. ansonsten funzt sonst alles in der Wohnung?
 
Und was ist auf oder an der Werkbank alles an Elektrischen Geräten im Betrieb bzw. angesteckt?
 
An meiner werkbank habe ich:
3 Labornetzteile, 1 Leuchtstoffröhre, 1 USB Netzteil, einen Lötkolben und ein 9v netzteil + 2x USB Netzteil
 
Dann wirfst Dein Multimeter wieder an u. steckst dann der Reihe nach, die bestromten Geräte ab u. beobachtest das Multimeter, ob u. wann sich dann zum Besseren verändert?

Das hat mit Neugier nichts zu tun, vermutlich hat eines der vielen o.a. Geräte einen leichten "Schlurzkuss", das reicht oft schon manchmal für so einen Fehler aus.
 
Okay ich werde dann Mal die nächsten Tage meinen Vermieter anschreiben, dass auf auf meiner Werkbank Strom fließt.
 
Dann wirfst Dein Multimeter wieder an u. steckst dann der Reihe nach, die bestromten Geräte ab u. beobachtest das Multimeter, ob u. wann sich dann zum Besseren verändert?
Habe ich schon und es ist erst bei 0v wenn alle Geräte getrennt sind
 
Was du machen kannst ist erst mal auf eigenen Kosten einen E-Check durch einen Elektriker Deiner Wahl durchführen zu lassen. Stellen sich da Mängel heraus, hast du einen Anspruch gegenüber dem Vermieter das der diese Mängel auf eigene Kosten beseitigen muss und auch die Kosten für den E-Check hat er dir dann zu erstatten.
Mietminderung ist immer ein zweischneidiges Schwert und kann sehr schnell nach Hinten losgehen. So und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird der E-Chek ergeben das kein oder ein mangelhafter Potentialausgleich vorhanden ist.
Noch etwas Dein Multimeter ist für die Messung ungeeignet . Ich wette mit dir wenn du parallel zu dem Multimeter eine 15 W Glühbirne hängst wirst du 0 V messen!
 
Thema: Blindspannung/Leistung entfernen

Neueste Themen

Zurück
Oben