Hallo liebes Forum,
habe mir für meine Werkstatt eine alte DDR Standbohrmaschine zugelegt. Voller Vorfreude wollte ich sie nun in die 400V 16A CEE Steckdose einstecken und noch bevor ich den Stecker komplett drin hatte flog auch schon der FI raus. Beim Kauf habe ich mir die Maschine extra vorführen lassen und alles funktionierte prima. Auch meine CEE Steckdose wurde vorher schon mehrfach verwendet. Das einzige was ich habe vom Elektriker habe ändern lassen ist der Netzstecker. Vorher ein alter DDR Stecker und jetzt ein stink normaler CEE Stecker. Habe den Schaltkasten mal geöffnet und ein paar Fotos gemacht. Ist es normal das wie auf dem Schaltplan zu sehen N und PE direkt verbunden sind? Könnte das den FI auslösen?
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
habe mir für meine Werkstatt eine alte DDR Standbohrmaschine zugelegt. Voller Vorfreude wollte ich sie nun in die 400V 16A CEE Steckdose einstecken und noch bevor ich den Stecker komplett drin hatte flog auch schon der FI raus. Beim Kauf habe ich mir die Maschine extra vorführen lassen und alles funktionierte prima. Auch meine CEE Steckdose wurde vorher schon mehrfach verwendet. Das einzige was ich habe vom Elektriker habe ändern lassen ist der Netzstecker. Vorher ein alter DDR Stecker und jetzt ein stink normaler CEE Stecker. Habe den Schaltkasten mal geöffnet und ein paar Fotos gemacht. Ist es normal das wie auf dem Schaltplan zu sehen N und PE direkt verbunden sind? Könnte das den FI auslösen?
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe