Schade das ihr nur so wenig gemacht habt.
Ich wollte es eigentlich nicht aber naja dan schreib ich jetzt mal einen Langen Text
Inbetriebnahme nach IHK Vorgabe die oben Verlinkt ist +
1. Schaltungsunterlagen komplett – Vervollständigung aller Unterlagen, Übereinstimmung
Hier den Prüfungsausschuss deine Schaltungsunterlagen zeigen achte auf Vollständigkeit die gucken sich das ein Tag Später nochmal ganz genau an und Kontrollieren jeden Verweis
2. Betriebsmittel – Richtige Auswahl, keine Schäden, Betriebsmittelkennzeichnung
Kontrolliere hier ob alle ausgewählten Betriebsmittel richtig auf der Klemmleiste fest sind und ob die Beschrift sind
Beliebte frage ist hier woher wussten Sie den Welche Betriebsmittel sie Verwendungen durften, Antwort stand in der Materialbereitstellungsliste
3. Leitungsanschlüsse – Isolierung, Absetzen, Befestigung
Ziehe Stichprobenartig an den Adern ziehen und gucken ob es I.O ist
4. Leitungswahl und Verlegung – Leitungstyp, Querschnitt, Farbe, ordnungsgemäße Verlegung
Alle Leitungen die du Verwendet hast Aufzählen meist ist es ja H07V-K 1,5mm² (Schwarz, Blau, Grün-Gelb) für den Hauptstromkreis für den Steuerstromkreis H05V-K 0,75mm² (Dunkelblau)
Verlegt im Verdrahtungskanal
Beliebte frage ist hier woher wussten Sie den Welche Betriebsmittel sie Verwendungen durften, Antwort stand in der Materialbereitstellungsliste
5. PE- und N-Leiter – Auswahl, Anschluss, Verlegung, Kennzeichnung
Hier nennst du Sämtliche PE und N Leitungen und bitte auch sagen wo die hingehen Fang sortiert an
6. Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren – Fingersicherheit, Abdeckungen
Hier kommen wir zu ein Problem unser Gestell ist offen und eigentlich nicht Fingersicher heißt unser Kreuz bei Ja können wir nicht machen und somit kommen wir nicht weiter.
Um aus der Nummer Rauszukommen sagen wir Folgendes
Wir Simulieren hier einen Abgeschlossenen Schaltschrank in diesen haben nur Elektrofachkräfte oder Elektrisch unterweiseen Person Zugriff der Leihen nicht!
Außerdem in der oben Verlinkten Prüfung ein Pelf System vorhanden heißt das Minus-Potential vom Netzteil ist mit den Schutzleiter Verbunden. Sollte mal Strom vom Steuerstromkreis aufs Gestell kommen so wird dieser Abgeleitet und die Sicherung kann Auslösen in der Berufsschule müsstet ihr das gemacht haben.
und schon können wir das Kreuz bei Ja machen
7. Überstromschutzeinrichtungen – Auswahl, Einstellungen
Nenne alle Überstromschutzeinrichtungen und deren Einstellung (Schmelzsicherung, Motorschutzschalter, LS-Schalter)
z.B F1 Schmelzsicherung mit B6A (B=3-5 fache des Bemessungsstrom)
F2 LS Schalter C4A (C=5-10 fache des Bemessungsstrom)
Motorschutzschalter eingestellt auf 2,42A sollte der nicht eingestellt werden können muss ein Klebezettel drauf das bitte erwähnen warum der drauf ist, Antwort ist natürlich ich konnte ihn nicht einstellen auf den geforderten Wert deswegen der Klebezettel (Erspart die nachfrage vorm Prüfer)
Zum Zeitpunkt der Prüfung keine erkennbaren Mängel
JA Ankreuzen Fertig! Du musst bei allen Punkten Selbst entscheiden ob das Ausreichend war was du gesagt hast die sagen dir nicht ob es OK war oder nicht.
Messen und Prüfen
Schutzleiterdurchgang muss unter 0,3 Ohm sein
Isolationsprüfung muss größer als 1 Mega Ohm achte drauf was dir das Messgerät Anzeigt kann sein das es Giga Ohm Anzeigt dann musst du größer als 1 Giga Ohm hinschreiben (Einstellung 500V das gibt die ja die Isolierung von vom Steuerstromkreis vor)
Messpunkte für die Isolationsmessung wie die IHK es will
Stecker PE zu Stecker L1
Stecker PE zu Stecker L2
Stecker PE zu Stecker L3
Stecker PE zu Stecker N
Stecker L1 zu Stecker L2
Stecker L1 zu Stecker L3
Stecker L1 zu Stecker N
Stecker L2 zu Stecker L3
Stecker L2 zu Stecker N
Stecker L3 zu Stecker N
Ist das Alles OK dann Steckt dir er Prüfer den Stecker in die Steckdose und prüft selbst erstmal ob dein Gestell Geredet ist Vorherr Finger weg!
Spannungs und Drehfeldprüfung
Das sollte ja klar sein bitte im schön die Potentiale Sagen was du Prüfüst also L1 gegen L2 400 Rechtes Drehfeld,...
In der Erweiterung wird meist eine Schutzkontaktsteckdose verbaut und dazu kommt ein RCD mit aufs Gestell
Heißt für dich RCD Prüfung
Auslösestrom unter 0,03s
Auslösezeit unter 0,4s nach DIN EN 61008-1
So hoffe ich habe jetzt nichts vergessen!