Welche Trennklemme ist das?

Diskutiere Welche Trennklemme ist das? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kann mir zufällig Jemand erläutern um welche Trennklemme es sich hier handelt? Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen
M

Maikel

Beiträge
286
Hallo, kann mir zufällig Jemand erläutern um welche Trennklemme es sich hier handelt?
Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen
 

Anhänge

  • N Trennklemme.PNG
    N Trennklemme.PNG
    439,2 KB · Aufrufe: 54
Es handelt sich um Klemmen, die auf dem Kopf stehen. Und die von jemandem festgezogen wurden, dessen Akkuschrauber über keine hinreichende Drehmomentbegrenzung verfügt.
 
Es handelt sich um Klemmen, die auf dem Kopf stehen. Und die von jemandem festgezogen wurden, dessen Akkuschrauber über keine hinreichende Drehmomentbegrenzung verfügt.
Danke für die Antwort, dass hat nen Meisterbetrieb errichtet.

Kann mir auch Jemand sagen, um welchen N-Klemmtrenner es sich genau handelt - Hersteller und Typ?
 

Anhänge

  • IMG_20200213_115058.jpg
    IMG_20200213_115058.jpg
    161 KB · Aufrufe: 57
Falls du die mit 3 Anschlüssen meinst mit den Orangen Druckknöpfen zum öffnen, das sieht aus wie Phoenix PTI
 
Sag ich auch. ;)
Phönix Contact PTI 2,5 PE/L/NT
(von Siemens gibt es eine baugleiche)

Ansonsten einfach den rechten Wago-Endbock entfernen, dahinter ist die Bezeichnung auf der Klemme geprägt.
 
Und dringend! die fehlenden N-Schienenhalter nachrüsten lassen(AB-PTI3), sowie die N-Trenner richtig einrasten, sonst gibt es demnächst Kernschrott.

Fehlende Betriebsmittelkennzeichnung ist auch so ein Thema, vom Hauptschalter und Überspannungschutz sowie nem zweiten FI garnicht weiter zu sprechen....
 
Normstand von vor 4 Jahren.
Überspannungsschutz fehlt, Aufteilung auf mehrere FIs fehlt. (Normforderung DIN 18015 seit ...)

Viel Platz für überflüssige Klemmen verbraucht.
 
Fehlende Betriebsmittelkennzeichnung ist auch so ein Thema, vom Hauptschalter und Überspannungschutz sowie nem zweiten FI garnicht weiter zu sprechen....
Kennst ja nicht das Alter, außerdem können ja 5 dieser Verteilungen im Haus sein, dann brauchst du auch keinen 2. FI und normativ reicht ein Kombiableiter im Zählerschrank.
 
Normativ reich EIN Überspannungsschutzkonzept.
Das besteht aber garantiert NICHT aus einem Ableiter im Zählerschrank, dessen Wirkung ist schließlich nach 10m Leitungsweg langsam weg.
 
Normativ reicht ein Kombiableiter im Zählerschrank steht zumindest bei DEHN und die sind ja die treibende Kraft bei der Norm
dessen Wirkung ist schließlich nach 10m Leitungsweg langsam weg.
Das ist ziemlicher Blödsinn. Es ist auch im Antennenkabel oder in der Telefonleitung und ebenso in der Leitung zur Türsprechstelle nichts gefordert normativ. sodas der eine Kombiableiter mitunter nichts nützt, trotzdem wird nicht mehr verlangt.
Auch die komplette Ausstattung mit Überspannungsableitern nützt dir nichts, wenn der Blitz einschlägt und die Hütte abbrennt, trotzdem ist kein äußerer Blitzschutz normativ gefordert
Du solltest mal die Norm von deinen Wünschen trennen.
 
Gut dann zitiere bitte die Norm in der steht, daß ein Ableiter im Zählerschrank langt.

Ich kenne allerdings den Satz aus der 0100-534:
"Zusätzliche Überspannungs-Schutzeinrichtugnen (SPDs) Typ 2 oder Typ 3 können für einen ausreichenden Schutz der elektrischen Anlage ...notwendig sein"
 
"Zusätzliche Überspannungs-Schutzeinrichtugnen (SPDs) Typ 2 oder Typ 3 können für einen ausreichenden Schutz der elektrischen Anlage ...notwendig sein"
Und bedeutet der Satz auch das ich das machen muss? Ein äußerer Blitzschutz kann genauso notwendig sein oder eine Sumpfpumpe oder ein Kohlemmonoxidwarner oder oder. Kann bedeutet aber kann und nicht muss.
 
Ich auch. 1. Ist die Zuordnung der Leitungen eindeutig. 2. Bei mehreren Leitungen pro Stromkreis hast du dann nicht irgendwo Wagoklemmen. Ist im meinen Augen auch mit den Hutschienenhaltern blöde, aber immer noch besser als oben im Rangierkanal 5 Abzweigdosen.
 
Danke erstmal für die Antworten.
Zum Thema Blitzschutz und Co.: Der Kasten wurde vor ca. 3 oder ca. 4 Jahren von einer Firma gemacht und ist zuständig für die Küche eines Restaurants. Der 4er Zählerkasten befindet sich im Keller, (3 Meter Kabel bis dortin), auch dort ist noch kein Überspannungsschutz installiert. Es soll aber einer hinein. Es gibt aber noch einen weiteren Unterverteiler, der für das Küchenlicht etc. zuständig ist. Meßprotokoll, Plan etc. liegt vor. War ein Hauptschalter vor 3-4 Jahren vor der Errichtung Pflicht?
 
Wäre es legitim einen weiteren kleinen Unterverteiler mit ein paar B16 Automaten dort anklemmen zu lassen oder muss hierfür zwingend ein eigenständiges Kabel zum Zaehler gezogen werden?
 