Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein Ableitstrom gemessen, wie es bei der Prüfung ortsveränderlicher Geräte 701/702 üblich ist.
Schaltschränke/Maschinen haben auch oft ein Stecker und wenn diese mehrere Frequenzumrichter/Schaltnetzteile haben, ist der Ableitstrom ein vielfaches als 3,5mA groß. Somit dürften die gar nicht über einen Stecker betrieben werden, es sei denn eine zweiter 16mm2 Erdung wird angeschlossen.
Auch wenn Maschinen fest angeschlossen werden, und der Ableitstrom größer 10mA ist, muss die Erde 16mm2 groß sein.
Sowas weiß man aber nur, wenn man den Ableitstrom misst.
Nur warum wird dieser nach den Normen 0100-600 0105-100 und 0113 nicht gemessen?
Schaltschränke/Maschinen haben auch oft ein Stecker und wenn diese mehrere Frequenzumrichter/Schaltnetzteile haben, ist der Ableitstrom ein vielfaches als 3,5mA groß. Somit dürften die gar nicht über einen Stecker betrieben werden, es sei denn eine zweiter 16mm2 Erdung wird angeschlossen.
Auch wenn Maschinen fest angeschlossen werden, und der Ableitstrom größer 10mA ist, muss die Erde 16mm2 groß sein.
Sowas weiß man aber nur, wenn man den Ableitstrom misst.
Nur warum wird dieser nach den Normen 0100-600 0105-100 und 0113 nicht gemessen?