Hallo,
Und zwar habe ich folgendes Problem:
In einem Haus wurde die Elektrik vor ca. 10
Jahren, warum auch immer von einem nicht Elektriker gemacht. Im Zähler geht eine 6mm2 Leitung von einem B16 LS Schalter auf eine Unterverteilung in einer Wohnung.
Dort geht diese auf einen 25A 2 Poligen RCD, von diesem dann auf die 8 B16 LS-Schalter (für Bad, E Herd, Backofen usw.).
Herd ist anscheinend einer der nur eine Phase benötigt.
Meine Frage ist, ob das überhaupt korrekt ist? (z.B. Wegen Selektivität)
Bei weiteren benötigten Infos gerne fragen.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für hilfreiche Antworten.