Hallo @Octavian1977
ich bin voll und ganz bei Dir.
Und jetzt habe ich aber mal ne weiterführende Frage. Sie bezieht sich auf folgende Abbildung aus der VDE 0100-444:
Im Text über dem Bild steht ja, dass man aus EMV-Gründen nur vierpolig schalten darf. Nehmen wir nun an, die Stromquelle 1 ist die Netzversorgung und die Stromquelle 2 ist eine NEA. Und das Verbrauchermittel ist eine USV im Serverraum. Jetzt habe ich zweieinhalb Varianten:
ich bin voll und ganz bei Dir.
Und jetzt habe ich aber mal ne weiterführende Frage. Sie bezieht sich auf folgende Abbildung aus der VDE 0100-444:
Im Text über dem Bild steht ja, dass man aus EMV-Gründen nur vierpolig schalten darf. Nehmen wir nun an, die Stromquelle 1 ist die Netzversorgung und die Stromquelle 2 ist eine NEA. Und das Verbrauchermittel ist eine USV im Serverraum. Jetzt habe ich zweieinhalb Varianten:
- Ich mache es normgerecht 4-polig und gefährde die USV und das Netz dahinter durch Aufheben der Schutzmaßnahme im Moment des Umschaltens.
- Ich verstoße gegen die Norm und schalte dreipolig und habe ein EMV-Problem.
- Ich schalte den Trafo dreipolig und die NEA vierpolig, dann habe ich nur im NEA-Betrieb ein EMV-Problem.