@Karo:
Die Daikin Installationsanleitung gilt für den angebotenen Typ: 4 MXM 80 N.
Darin steht ein Wechselstromanschluß 230/1N/50 V/Ph/Hz der aber mit 32 A ("
empfohlener Schutzschalter") abgesichert werden soll,
obwohl der Betriebsstrom Nominal (RLA) für Kühlen 8,91 A beträgt und für Heizen 9,87 A.
Ansonsten sagt die Anleitung der
"Fehlerstrom-Schutzschalter MUSS den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen"
Vielleicht haben wir die deutsche Installationsanleitung mit CE Konformitätserklärung für ein anderes Land? Ich habe nochmal bei der Klimafirma angefragt....
Die Stadtwerke wollten vom Baustromanschluß hinter einem angemeldeten Zähler nichts wissen, außer dass ein eingetragener Elektroinstallateur den vornimmt, als ich nachgefragt habe ob die mir auch den Baustromanschluss machen können. Der Rohbauer der den Kran aufstellt müsste das mit der Anmeldung und Netzrückwirkung im Auge haben, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Zu den beiden Punkten bitte ich die Stadtwerke noch um schriftliche Bestätigung.
Damit wieder zurück zur Unterverteilung: Der Typ A RCD könnte am Leitungsanfang im Sicherungskasten bleiben, aber die neuen 63A Neozed's müssen wieder raus, weil sie nix schützen aber eine zusätzliche Gefahr durch Überhitzung z.B. bei losen Kappen darstellen. Die 16m Zuleitung sind hinreichend über den 63A SLS vorm Zähler geschützt.
Ein neuer 30 mA RCD Typ B kommt mit mind. 40A hinter den 4poligen 32A LSS/ MCB in die Unterverteilung. Da der 4 polige LSS/MCB 32A Typ B (die Klimafirma hat Typ C angeboten?!) auch den Neutralleiter schaltet, muss der Kontakt für den Neutralleiter verzögert öffnen und voreilend schließen. Die 16A Neozeds in der Unterverteilung werden auch durch Automaten (Typ B?) ersetzt.
Die Abtrennung der Phase für die Klimaanlage wäre bei Bestätigung durch Klimabauer (und Stadtwerke) ansonsten o.k., auch wenn ich dann auf einen dreipoligen 16 A Automaten gehe, eine 16A CEE Dose anschließe und zwei Phasen mit dem gemeinsamen Neutralleiter für 2 Lichtstromkreise mit Steckdosen etc. verwende?
Dann werde ich bei den Stadtwerken auch mal anfragen ob CEE Dosen >16A angemeldet werden sollen und ggf. klären ob die Antwort der Klimabauer o.k. ist....
(PV und später Wallbox sind erstmal separate Themen wobei die PV Abnahme vor Ort (mit Überspannungsschutz) auch die finale Nagelprobe für die neue Unterverteilung in der Garage wird.)
Trifft das neue Schema auf Zustimmung?: