Absicherung Zuleitung zur Garage

Diskutiere Absicherung Zuleitung zur Garage im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine...
S

Seller86

Beiträge
9
Hallo zusammen,

habe eine kurze Frage. Ich jabe eine ca 20m lange 16qm von der Hausverteilung zur Garage verlegt. In der Garage soll nochmal eine kleine Unterverteilung rein.
Die Hausverteilung ist folgendermaßen aufgebaut.
HAK 3x80A Sicherung —> Zähler —> 3x63A Schmelzsicherungen —> danach kommen dann die jeweils einzelnen Absicherungen.
Für die Zuleitung der Garage würde ich gerne einen zweiten Sockel neben dem anderen Schmelzsicherungssockel einbauen und daran die Zuleitung der Garage anklemmen. Diese Leitung würde ich dann mit 3x50A absichern. Wäre das so in Ordnung? Danke vorab für eure fachkundigen Aussagen
 
KOmmt auf den nennstrom des zählers an sind meist nur 60A

Wenn es 80 sind und der Zähler mit entsprechendem querschnitt verdrahtet ist dann wird er das was du vorhast überleben
 
50A ist ein bisschen Fett, wenn 63 davor ist.
Würden dir auch 35 oder 40 reichen?
 
@patois mm2 natürlich
@schUk0 ja 35A sollten ausreichend sein.

@ego1 könnte ich nicht von der 63A Schmelzsicherung parallel auf die 35A Schmelzsicherung gehen wo die Garagenzuleitung ist (also zuleitungsseitig von der 63A auf die 35A Schmelzsicherung Zuleitung) . Nach den 63A sind ja jeweils die Automaten fürs Haus (sprich, Keller, 1. Etage, Dachgeschoss etc.). Oder wir meinst du das mit nach den 63A Sicherung abgreifen?
 
Dein Elektriker kann parallel zu den 63A Sicherungen den Abgang für die Garage machen. Dann wären 50A auch ok.

Hat der Zähler keine Vorsicherung?
 
Dein Elektriker kann parallel zu den 63A Sicherungen den Abgang für die Garage machen. Dann wären 50A auch ok.

Hat der Zähler keine Vorsicherung?


nö hat er nicht hat man früher gemacht Den überlastschutz durch eine sicherung nach dem zähler sichergestellt
 
Und deshalb geht das so nicht!


doch wenn sowohl zähler als auch Verkabelung das zulassen sehe ich da kein Problem drin,.

Und ob die Überlastselektivität zum HAk gegeben ist ist auch nicht so wichtig. Die ist in den Meisten Mehrfamilienhäusern eh nicht gegeben.
 
Red kein Blödsinn.
In Deutschland werden für normale Hausanschlüsse nur 63A Zähler verwendet.
Darüber gibt es Wandlerzähler.
Ein Aufbau in dem vor dem Zähler keine Sicherungen außer der des HAK sitzen scheint mich auch nicht normal.

Mit 40A wird man zudem in der Garage sicher auskommen, ansonsten lässt man die Sicherungen weg und setzt nur einen Lasttrennschalter.
bei 20m mit 16mm² wird dann allerdings der Spannungsfall wohl etwas hoch ausfallen.
 
Ein Aufbau in dem vor dem Zähler keine Sicherungen außer der des HAK sitzen scheint mich auch nicht normal.

In deiner Gegend vielleicht.

Bei uns war das so bis 63A im HAK nur ein Hauptschalter vor dem Zähler

über 63A z.B. Mehrfamilienhaus mit Nachtspeicher und DLE z.B. 125A im HAK vor dem Zähler ein Hauptschalter und nach dem Zähler 63A Diazed oder NEozed.
 
So also bei uns im Netz kommen 35A NH Sicherungen im HAK Rein und in der TAB steht das eine 35A Selektive Sicherung eingebaut werden muss vor dem Zähler. Selektivität ist da sicher nicht gegeben.
Der Zähler ist aber immer ein 63A Zähler.

Wir reden von ein Einfamilienhaus ;)
 
So also bei uns im Netz kommen 35A NH Sicherungen im HAK Rein und in der TAB steht das eine 35A Selektive Sicherung eingebaut werden muss vor dem Zähler. Selektivität ist da sicher nicht gegeben.
Der Zähler ist aber immer ein 63A Zähler.

Wir reden von ein Einfamilienhaus ;)


35 A I'm HAk

Ist das etwa in der ehemaligen DDR ;)
 
So also bei uns im Netz kommen 35A NH Sicherungen im HAK Rein und in der TAB steht das eine 35A Selektive Sicherung eingebaut werden muss vor dem Zähler. Selektivität ist da sicher nicht gegeben.
Ein 35A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 35A-NHs.
 
Der Bau von mir ist von 89. wie gesagt mir geht es erstmal rein technisch um den vernünftigen Anschluss der Zuleitung zur Garage. Wenn ich das jetz richtig verstanden habe spricht nichts dagegen unterhalb von 63A Schmelzsicherungssockel abzugreifen und dann unterhalb auf den 40A Sicherungs Sockel parallel zu gehen. Und daran dann die Zuleitung Garage anzuklemmen.
Der Zähler ist für 60A ausgelegt habe gerade nochmal nachgesehen.
 
Ein Aufbau in dem vor dem Zähler keine Sicherungen außer der des HAK sitzen scheint mich auch nicht normal.
Früher hat halt jeder VNB sein eigenes "Süppchen gekocht".
Findest du bei uns noch ganz viel: HAK 63A -> Zähler -> FI.
 
Zuletzt bearbeitet: