D
Dipol
- Beiträge
- 2.409
- Beruf
- RFT-Meister und VDE-geprüfte Blitzschutzfachkraft
Dass zum Querschnitt die Maßeinheit mm² oder meinetwegen auch die abgelöste Schreibweise qmm gehört, sollte eigentlich unstrittig sein. Das ist ein Tippfehler, der auch schon mir unterlaufen ist, ohne dass ich wegen der Lappalie Rechtfertigungsversuche gemacht hätte.Wer lesen kann ist im Vorteil. Siehe da:
SEUFZ: Ein Beweis mehr, dass dein Selbstvertrauen als elektro- und blitzschutztechnischer Laie durch Ahnungslosigkeit nicht zu erschüttern ist.Ich schaffe auch Klasse I - falls es die gibt
Na klar gibt es Blitzschutzklasse I (en. LPL) für Risikoeinstufungen von Gebäuden nach IEC 62305-2. Blitzschutzklassen sind mit 100 bis 200 kA anders abgestuft als die Blitzstromtragfähigkeit von Leitern und Verbindern nach Prüfnormen der Reihe IEC 62561 mit den Klasse N = 50 kA und H = 100 kA .
Wie aus der Grafik hervorgeht, überstehen Kupferdrähte mit 16 mm² Querschnitt per se auch seltene Monster-LEMPs > 200 kA. Die Schwachstellen aller Antennenerdungen sind die Verbinder. Wo sich Blitzströme auf weniger als 3 Pfade aufgeteilt haben, ist bei Blitzschutzsystemen und somit gewöhnlich nur einem Edungsleiter von Antennen Klasse H gefordert.
Die Grenze von noch verantwortbarer Beratung eines Laien, der entgegen seiner Bekundung keine EFK beauftragt hat, zu DIY-Anleitung ist deutlich überschritten.Staberder rein, Kabel dran ( viel mehr wie 16mm2 werden es wohl nicht sein, werde es aber noch klären)., dieses zu der alten HES( vielleicht kommt auch eine neue hin, wenn die Schrauben so verrostet sind das ich die nicht mehr lösen kann, vielleicht lese ich auch was zu "HES VDE Vorgaben"), ich würde noch die Heizung anschließen und evtl. die Gasleitung, von der HES 16mm2 hoch zum Verteiler.
Da du dich aber ohnehin nicht abhalten lässt, meine abschließenden Hinweise, dass man Erdungsleiter von Antennen aus 16 mm² Kupferdraht aktuell ausschließlich mit DEHN 540 121 normkonform an einen NIRO-Erdspieß anklemmen kann und Verbindungen im Erdreich grundsätzlich mit DENSO-Binde o. g. abgeklebt werden müssen.
Ja, dass du keine EFK bist.Habe ich was vergessen?