2. Zählerplatz für Wärmepumpe?

Diskutiere 2. Zählerplatz für Wärmepumpe? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
KeineAhnung

KeineAhnung

Beiträge
611
Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle für die Wärmepumpe genutzt werden kann?

Immerhin kostet ein 2. Zählerplatz 400 € netto.
 
Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle für die Wärmepumpe genutzt werden kann?

Immerhin kostet ein 2. Zählerplatz 400 € netto.


Ein Reserve Platz schadet nie aber eine Wärmepumpe würde mir nie ins haus kommen

Bei den Strompreisen selbst Vergünstigt ist das eine Geldverbrennung


Strom soll zwar billiger werden aber das glaube ich erst wenn ich es sehe.
 
Ein Reserve Platz schadet nie aber eine Wärmepumpe würde mir nie ins haus kommen

Bei den Strompreisen selbst Vergünstigt ist das eine Geldverbrennung


Strom soll zwar billiger werden aber das glaube ich erst wenn ich es sehe.
OK, danke für deine Meinung. Nur, dass war nicht meine Frage ;). Ich werde nicht über die Wärmepumpe ansich diskutieren.
 
Wenn das jetzt nicht gebraucht wird würde ich das auch nicht installieren.
Wenn das dann wirklich zur Anwendung kommen soll haben sich garantiert die technischen Regeln geändert und das vorbereitete muß dann doch wieder umgebaut werden.
Neben einen Vorhandenen Zählerplatz eine Erweiterung zu setzen ist durchaus immer möglich.
Diesen Freiplatz an der Wand muß man sich natürlich frei halten.
 
Also Wärmepumpe steht fest. Ich frag mich nur, welchen Komfort der 2. Zähler bringt. Ein paar cent günstigeren Tarif... Aber ansonsten seh ich keinen Mehrwert. Wenn mich der Verbrauch interessiert, könnte ich einen inoffiziellen Energiemesser nehmen.
 
Ich habe auch einen 2. Zähler für die WP; aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil der VNB es verlangte. Das wird bei dir auch so sein.
 
allein der zusätzliche SLS kostet schon 200€ ohne Einbau, da ist noch keine BKI Befestigung und Verdrahtung dabei.
 
Also ich heize seit Jahren mit meiner Wärmepumpe das Haus meine Stromrechnung beträgt 130 Euro mit Monat. Mit Gas Heize ich bewusst nicht, das wäre noch teurer.

Ich z.B habe trotz Wärmepumpe nur einen Zähler ein zweiter wäre aber möglich. Das heißt mein Normaler Hausstrom läuft auch mit über den WP Zähler. Demzufolge lasse ich alle Energiefresser nur Nachts Laufen spart ein paar Cent Pro kW

400 Euro kannst du gleich Vergessen das ist vielleicht grade mal die Hälfte vom Material.
 
Habe bisher ausschließlich 35A SLS für Wärmepumpenplätze verbaut.
Region Berlin / Brandenburg.

Achtung!
Manche Messstellenbetreiber fordern einen extra Dreipunk-Zählerplatz für die Tarifschaltuhr.
 
Nunja im Großhandel kostet der Hager 63A SLS 130€ dann will der Fachbetrieb noch was dran verdienen macht dann so 150€
Als Fachbetrieb kann man sein Material schließlich nicht aus irgendwelchen dubiosen Internet shops beziehen, hier ist eine gesicherte Warenquelle zu wählen.

die 35A Variante wäre natürlich deutlich günstiger.
 
Nunja im Großhandel kostet der Hager 63A SLS 130€ dann will der Fachbetrieb noch was dran verdienen macht dann so 150€
Als Fachbetrieb kann man sein Material schließlich nicht aus irgendwelchen dubiosen Internet shops beziehen, hier ist eine gesicherte Warenquelle zu wählen.

die 35A Variante wäre natürlich deutlich günstiger.

Also elektro-wandelt finde ich jetzt nicht wirklich dubios :)

Dann schlag ich mal die 35 A Variante vor.

Und ich hatte ja schonmal auf den sympatischen jungen Eli-Meister verwiesen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich mit ihm keinen guten Fang gemacht habe. (Er mit mir ja auch nicht :p). Je mehr Unzulänglichkeiten und Intransparenz ich bei ihm finde...klar, desto misstrauischer werde ich.
 
@KeineAhnung gib und doch mal so ungefähr eine Richtung wo du wohnst dann können wir vielleicht eine Aussage treffen was rein müsste.


Unser VNB schreibt generell 63A-SLS vor. :oops:
Bei uns im Einfamilienhaus bekommst du in den HAK standardmäßig 35A. Ich habe sogar 2 SLS Drinnen mit 35A der eine ist aber Verplombt weil ich ja nur einen Zähler habe.

Glaub mir aktuell ist es sehr schwierig Elektriker zu finden die auch Zeit haben die Auftragsbücher sind voll und da gehen ja die Preise natürlich nach oben. Ich würde jetzt nicht den Billigsten nehmen. Hohle dir mehre Angebote ein und Vergleiche, nimm ruhig ein Handwerker aus der Region so kann man die auch mal in 5 Jahren Anrufen wenn mal was sein sollte. Außerdem kennen die auch oft den EVU und die TAB
 