Hallo
Heute war mein Verputzer da und wir haben einen Putztermin für in zwei Wochen vereinbart. Der Verputzer wies darauf hin, dass seine Maschine über Dreiphasenwechselstrom angeschlossen wird und 20 Ampere mit einer 32A-Dreiphasensteckdose benötigt. Tendenziell haben wir eine 16A Dreiphasen-Steckdose im Keller. Jede Phase ist mit 16A abgesichert. Im Garten gibt es noch ein ungenutztes vergrabenes Kabel für eine Autoladestation. Auch hier ist jede Phase über 16A abgesichert.
Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten.
1. Ich schließe die Maschine über einen Adapter an die 16A-Dreiphasen-Steckdose im Keller an. Das wäre am einfachsten.
2. Ich schließe an das vergrabene Kabel eine 32A-Dreiphasen-Steckdose für einen Tag an und vergrabe es anschließend wieder.
3. Muss ich zusätzlich noch die Sicherungen tauschen lassen, da jede Phase nur mit 16A abgesichert wurde oder zählen da alle Sicherungen zusammen? Ich bin sozusagen mit 48A abgesichert.
4. Ich habe auch noch die FI-Sicherungen. Muss ich da was beachten?
Das ganze Verputzen dauert nur einen Tag. Ich benötige also die einfachste Übergangslösung.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Arthur
Heute war mein Verputzer da und wir haben einen Putztermin für in zwei Wochen vereinbart. Der Verputzer wies darauf hin, dass seine Maschine über Dreiphasenwechselstrom angeschlossen wird und 20 Ampere mit einer 32A-Dreiphasensteckdose benötigt. Tendenziell haben wir eine 16A Dreiphasen-Steckdose im Keller. Jede Phase ist mit 16A abgesichert. Im Garten gibt es noch ein ungenutztes vergrabenes Kabel für eine Autoladestation. Auch hier ist jede Phase über 16A abgesichert.
Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten.
1. Ich schließe die Maschine über einen Adapter an die 16A-Dreiphasen-Steckdose im Keller an. Das wäre am einfachsten.
2. Ich schließe an das vergrabene Kabel eine 32A-Dreiphasen-Steckdose für einen Tag an und vergrabe es anschließend wieder.
3. Muss ich zusätzlich noch die Sicherungen tauschen lassen, da jede Phase nur mit 16A abgesichert wurde oder zählen da alle Sicherungen zusammen? Ich bin sozusagen mit 48A abgesichert.
4. Ich habe auch noch die FI-Sicherungen. Muss ich da was beachten?
Das ganze Verputzen dauert nur einen Tag. Ich benötige also die einfachste Übergangslösung.
Danke für Eure Hilfe