B16 selektiv zu 32A gL?

Diskutiere B16 selektiv zu 32A gL? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Man nehme 10m 5*4mm2, einen ILTS-E3D0 und 3 32A gg/gL Sicherungen, wenn man am Ende der 10m nun einen B16 Automaten klemmt, wäre dieser dann...
P

Pyrorider

Beiträge
235
Man nehme 10m 5*4mm2, einen ILTS-E3D0 und 3 32A gg/gL Sicherungen, wenn man am Ende der 10m nun einen B16 Automaten klemmt, wäre dieser dann Selektiv gegenüber den 32A Sicherungen?
Wenn man diesen 1,6 Faktor darauf überträgt müsste es ja eigentlich passen weil die 32A ja schließlich sogar um den Faktor 2 größer sind.
 
Nur 4mm² und 32A dürfte etwas mikrig sein zudem die 0815 Schmelzsicherungen 35A aufweisen.
in der Verlegeart C wäre 32A gerade noch machbar.
 
Nur 4mm² und 32A dürfte etwas mikrig sein zudem die 0815 Schmelzsicherungen 35A aufweisen.
in der Verlegeart C wäre 32A gerade noch machbar.
Niemand hat was von ner 35A Sicherung gesagt, also schmeiss die bittw nicht mit insem Raum und mache ein Problem das es nicht gibt.
Laut Tabelle hier:
Strombelastbarkeitstabelle
Gehen 4mm2 im Rohr bis 32A, und 32A D02 Sicherungen bekommst du für ~80 Cent das Stück überall zu kaufen.
 
Ja aber nur für Wechselstrom.
Ich gehe allerdings nicht davon aus, daß Du hier einen 32A abgesicherten Wechselstromkreis errichten willst.
Ansonsten kannst Du den 16A Automaten auch gleich an den Anfang der Leitung setzen
32A gibt es mit Sicherheit im Großhandel aber garantiert nicht überall.
Im Baumarkt sicher nicht im Regal vielleicht auf Bestellung.
 
Ich frag mich für was das gut sein soll einfach hier nur Sicherungen aneinander zu reihen.
Entweder kommt am Ende des 32A Stromkreises ein Verteiler hin mit diversen Sicherungen für Endstromkreise, oder man sichert das Ganze schon am Anschlußpunkt mit 16A ab.
 
Ich frag mich für was das gut sein soll einfach hier nur Sicherungen aneinander zu reihen.
Entweder kommt am Ende des 32A Stromkreises ein Verteiler hin mit diversen Sicherungen für Endstromkreise, oder man sichert das Ganze schon am Anschlußpunkt mit 16A ab.
Und wieder dichtet ihr dazu was garnicht ist. Die Frage war nur ob ein B16 Automat selektiv zu einer 32A gl Sicherung ist. Die Frage wurde mit dem ersten Beitrag beantwortet, damit ist die Sache erledigt. Was ihr euch dazu denkt ist mir sowas von egal, und bei weitem nicht mehr euer Problem!
 
Und wir haben noch dazu das Glück, dass wir hier nicht zur Verantwortung gezogen werden können, denn Du willst ja nur "lernen".
 
16A bei einer Vorsicherung einer NH 36A, das ist jedenfalls machbar.
Das haben wir hier im Haus jedenfalls genug.
Aber man sieht ja leider auch was daraus gemacht wird wenn es mal nicht ausreicht:
016.JPG
 
Und wir haben noch dazu das Glück, dass wir hier nicht zur Verantwortung gezogen werden können, denn Du willst ja nur "lernen".
Ihr seid ein paar Typen aus dem Internet, wer und wie und warum sollte man euch zur Verantwortung ziehen? Bevor bei mir irgendwas gemacht wird kommt eh ne Meister zu mir mit dem ich alles bespreche. Aber: auch seine Zeit ist kostbar, deshalb will ich ihn nur die nötigsten Sachen fragen bzw die Meinung zu meinem Plan.
 
Hallo TE!

Wenn ich Dich aus dem Beitrag o. der Frage vom 11.11.2019 erinnern darf, ob es da mal wirklich einen Meister gab o. geben wird, bezweifle ich, bzw. ob es dann billiger wird, nur weil Du dem Meister dann trotzdem noch erklären musst, was Du hier vom i-net lernen möchtest, bezweifle ich zumindest.
 
Kannst sogar B (oder auch C) 15 A nehmen, passt rechnerisch auch. :p
(und dann warten wir der dummen Kommentare *lol*)
So rechnerisch schön B15 Automaten sein mögen, die werden aber scheinbar von nicht vielen (hab jetzt nur Eaton gefunden) Herstellern produziert XD Dann lieber B13, die gibts schon häufiger zu kaufen
 
Zur Eingan gsfrage: B16 zu 32A gG/gL ist selektiv.
In Österreich wurde sehr lange ein FI mit 25A Neozed Sicherungen vorgesichert. Auch hier waren die nachfolgenden B16 Stromkreisautomaten in sehr weitem Bereich noch selektiv.
 
Zur Eingan gsfrage: B16 zu 32A gG/gL ist selektiv.
In Österreich wurde sehr lange ein FI mit 25A Neozed Sicherungen vorgesichert. Auch hier waren die nachfolgenden B16 Stromkreisautomaten in sehr weitem Bereich noch selektiv.
Rundung(sautomatik) ganzzahlig und schon passt es rein rechnerisch. :D
 
Thema: B16 selektiv zu 32A gL?
Zurück
Oben