Die Forderung nach maximal 6 LS nach dem FI kommt aus der aktuellen DIN 18015.
Meines Erachtens aber etwas aus der Luft gegriffen, insbesonder da alle so zu kaufenden Elemente (z.B. Hager KDN363F)
auf 8 Automaten nach dem FI ausgelegt sind. Kürzen der Schienen ist meines Erachtens nicht sinnvoll, besser vielleicht dann 8 Automaten zu verbauen und zwei als Reserve zu sehen und nicht belegen.
Meine Anlagen hatten bis jetzt immer nach dem FI die Reihe voll also 8 Automaten (bzw 1x 3pol und 5 einzelne) und bis jetzt hat da noch bei keinem eine Sicherung aufgrund von Überlast ausgelöst, oder ein FI aufgrund hoher Ableitströme.
Ich Rate Dir auch dringend zu einer Fachkraft mit der Du sicher als Mensch mit hohen Kenntnissen sehr gut zusammen das erarbeiten kannst.
in den letzten Jahren sind sehr viele Themen dazu gekommen die bis dahin gar keine Rolle spielten.
Da ist z.B. der Überspannungschutz der in den Letzten Jahren Vorschrift wurde und allein zur richtigen Umsetzugn die Lektüre von einigen Kapiteln erfordert (siehe Dehn Blitzplaner)
Dann die grundlegende Abschaffung des TN-C Netzes (außer für das öffentliche Netz)
FI Pflicht für fast alles im Wohnbereich. (licht Steckdosen, Bad,...)
Und dann die grundsätzliche Frage des richtigen FI Tyes für manche Bereiche ist der Typ A nicht mehr ausreichend.
.....