Hallo zusammen,
Bräuchte euren Rat zur PEN trennung!
Also wir haben ein Haus und die Elektroinstallation ist BJ1980 mit einem Zählerschrank von Hager Modell 80 SL.
Im Zählerschrank war lediglich ein RCD 300mA und dahinter 8 Leitungsschutzschalter. Ich habe nun die Anlage auf 3 RCDs 30mA umgebaut und danach eine Isolationsmessung durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen das bei der Schleifenimpedanzmessung ein Wert von 21 Ohm angezeigt wurde. Die anderen Stromkreise lieferten ähnliche ergebnisse. Zur kontrolle habe ich dann eine Netzinnenwiederstandsmessung durchgeführt und siehe da, alles i.o. Werte um die 1,8 Ohm. Nach weiterem Überlegen ist mir dann aufgefallen das der PEN leiter vom HA nicht aufgetrennt war. Im normalfall sollte dieser ja im bereich HA mit der Poti Schine verbunden sein. Das ist aber nicht möglich da der HA nicht aus Guss sondern aus Kunststoff ist und keine (Kupferfahne) wie es sonst üblich ist zur verbindung mit der Poti Schine hat.
Aktuell geht jetzt der PEN auf den ersten RCD und dann weiter zum nächsten usw. und von den einzelnen RCDs dann jeweils auf eine seperate N Schine
Jetzt meine eigentliche Frage: Was wäre eine Fachgerechte lösung für die Trennung ohne den Kompletten HA und Zählerschrank zu ersetzen.
Darf ich nach dem Zähler den PEN leiter auftrennen? Also PEN auf die PE schiene dann eine Brücke 10mm² auf die N Schiene und ab dann erst die einzelnen RCDs von der N Schiene versorgen. Wäre das so in Ordnung?
PS: ein guter grund warum man beide Messungen durchführen sollte Schleifenimpedanz und Netzinnenwiederstand.
Für Antworten wäre ich euch dankbar.
Bräuchte euren Rat zur PEN trennung!
Also wir haben ein Haus und die Elektroinstallation ist BJ1980 mit einem Zählerschrank von Hager Modell 80 SL.
Im Zählerschrank war lediglich ein RCD 300mA und dahinter 8 Leitungsschutzschalter. Ich habe nun die Anlage auf 3 RCDs 30mA umgebaut und danach eine Isolationsmessung durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen das bei der Schleifenimpedanzmessung ein Wert von 21 Ohm angezeigt wurde. Die anderen Stromkreise lieferten ähnliche ergebnisse. Zur kontrolle habe ich dann eine Netzinnenwiederstandsmessung durchgeführt und siehe da, alles i.o. Werte um die 1,8 Ohm. Nach weiterem Überlegen ist mir dann aufgefallen das der PEN leiter vom HA nicht aufgetrennt war. Im normalfall sollte dieser ja im bereich HA mit der Poti Schine verbunden sein. Das ist aber nicht möglich da der HA nicht aus Guss sondern aus Kunststoff ist und keine (Kupferfahne) wie es sonst üblich ist zur verbindung mit der Poti Schine hat.
Aktuell geht jetzt der PEN auf den ersten RCD und dann weiter zum nächsten usw. und von den einzelnen RCDs dann jeweils auf eine seperate N Schine
Jetzt meine eigentliche Frage: Was wäre eine Fachgerechte lösung für die Trennung ohne den Kompletten HA und Zählerschrank zu ersetzen.
Darf ich nach dem Zähler den PEN leiter auftrennen? Also PEN auf die PE schiene dann eine Brücke 10mm² auf die N Schiene und ab dann erst die einzelnen RCDs von der N Schiene versorgen. Wäre das so in Ordnung?
PS: ein guter grund warum man beide Messungen durchführen sollte Schleifenimpedanz und Netzinnenwiederstand.
Für Antworten wäre ich euch dankbar.