Neuen Zählerschrank wegen SLS Schalter und Überspannungsschutz?

Diskutiere Neuen Zählerschrank wegen SLS Schalter und Überspannungsschutz? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen ich habe im Keller einen Zählerschrank für meine Wohnung und einen Zwischenzähler damals von einem Elektriker eingebaut für die...
S

Saerdnast

Beiträge
33
Hallo zusammen ich habe im Keller einen Zählerschrank für meine Wohnung und einen Zwischenzähler damals von einem Elektriker eingebaut für die kleine Wohnung meiner Eltern.

SIEMENS SIPRO ist der Zählerschrank im Keller

Nach den Schmelzsicherungen oben geht jeweils ein Hauptkabel 4x16mm2 oder 5x16mm2 zu den Wohnungen wo dort ein Zählerschrank ist mit den ganzen Sicherungen sind. 3 Kabel deshalb weil es früher mal ein 3 Familienhaus war, deswegen auch 3 Zählerplätze.

In dem Schaltschrank im Keller
Hauptstromkasten.jpg

Ganz oben Mittig die 3 Sicherungen sind für Licht Keller / Strom Keller / Licht und Strom Garten
Flur Licht Zeitschalter
Rechts daneben sind für meinen Pizzaofen im Garten die 3 Sicherungen.
Die eine die unten ist wird nicht mehr benötigt genauso der Klingeltrafo

Jetzt wollte ich einen SLS Schalter einbauen lassen und Überspannnúngsschutz.
Da war ein Elektriker da und meinte das geht so nicht es muss ein neuer Schrank her und alles neu gemacht werden kosten ca 1500 -2000€

Ich fragte warum ich will doch nur die beiden Teile ergänzt haben um später vielleicht mal Photovoltaik
zu errichten aber das weiß ich noch nicht und dieser SLS ist ja auch Sinnvoll wenn ich es habe.

Ich gebe auf jedenfall keine 1500€ aus mit 300-400€ habe ich gerechnet 200€ für die Teile den rest für Einbauen.

Jetzt habe ich etwas nachgelesen das der SLS unten auf einer Hutschiene montiert werden könnte und es gibt von Hager irgendwelche Umbausätze das ich das rechte Feld was leer ist mit Hutschienen für diverse Bauteile nachrüsten kann.

Ich bitte um Hilfe

Vielen lieben Dank
 
Darauf will ich mal lieber nicht antworten, denn meine Antwort würde nur so vor Sarkasmus triefen ;)
 
Jetzt habe ich etwas nachgelesen das der SLS unten auf einer Hutschiene montiert werden könnte und es gibt von Hager irgendwelche Umbausätze das ich das rechte Feld was leer ist mit Hutschienen für diverse Bauteile nachrüsten kann.

Nur mal zur Erinnerung, du hast einen Siemens Sipro Schrank. Das da irgendwelche Umbauteile von hager passen würden, scheint mir sehr fraglich. M.W. gibt es für diese Sipro Schränke kaum noch Zubehör, Umrüstsätze usw.
Ob in den unteren Feldern Platz für eine Hutschiene wäre, oder dort Sammelschienen sind, kann ich nicht erkennen.

Jetzt wollte ich einen SLS Schalter einbauen lassen und Überspannnúngsschutz.
Da war ein Elektriker da und meinte das geht so nicht es muss ein neuer Schrank her und alles neu gemacht werden kosten ca 1500 -2000€

Ja. Neuer Schrank nach geltender TAR deines EVU.

ch fragte warum ich will doch nur die beiden Teile ergänzt haben um später vielleicht mal Photovoltaik
zu errichten aber das weiß ich noch nicht und dieser SLS ist ja auch Sinnvoll wenn ich es habe.

Wenn du PV willst, kommt noch einiges mehr dazu....

Ich gebe auf jedenfall keine 1500€ aus mit 300-400€ habe ich gerechnet 200€ für die Teile den rest für Einbauen.

Dann lass alles so wie es ist und fasse nichts an.
 
Danke für die Antworten. Unten ist eine Hutschiene, ich habe jetzt einen neuen HAGER HTN363E und einen
Klemmstein / Klemmschiene für den PEN bestellt. Ausserdem zusätzlich für nach dem Zähler einen HAGER SH363N Hauptschalter.

Das ganze baut mir dann ein Elektriker ein, der sagte kein Problem das geht mit dem SLS so ohne Probleme.
Und der Überspannungsschutz muss in den einzelnen Schaltschränken oben rein je einer also 3 Stück da der Weg zulang ist zu den einzelnen Zählerkästen von dem Zählerkasten unten und so seine Wirkung verliert .

Siemens SIPRO gint es nicht mehr nur noch Altbestände aber ich habe irgendwo gelesen das es ein Umbausatz gibt von Hager ich werde mal weiter suchen, aber ob ich den brauche weiß ich nicht etwas Platz ist noch da.
 
So mit dem Überspannungsschutz bist Du schon auf dem Holzweg.
Ja in die Verteilungen muß auch einer rein, aber das ist nicht alles.
Der Erste Ableiter muß in der Nähe der Hauseinspeisung sitzen.
ist der HAAK direkt neben dem Zählerschrank kann der Typ 1/2 Kombiableiter neben den SLS in den Zählerschrank eingebaut werden.
Ist ein längerer Leitungsweg vorhanden muß ein Kasten für den Ableiter in der nähe des HAK gesetzt werden.
Des weiteren benötigst Du Ableiter für das Telefon und Antennenanlagen.

Wenn hier noch Verteilungen 4 adrig angeschlossen sind, rate ich Dir dringend das zu ändern auf 5 Adern.
Auch im unteren bereich des Zählerkastens ist schon 5 adrig mit getrenntem N und PE zu arbeiten.
Aufteilung des PEN ab HAK!
 
Unten ist eine Hutschiene, ich habe jetzt einen neuen HAGER HTN363E und einen
Klemmstein / Klemmschiene für den PEN bestellt. Ausserdem zusätzlich für nach dem Zähler einen HAGER SH363N Hauptschalter.

Das macht natürlich richtig Sinn...Hauptschalter kann man gar nicht genug in so einen Schrank haben...die quetscht man in den oberen Anschlussraum schon noch rein.

Das ganze baut mir dann ein Elektriker ein, der sagte kein Problem das geht mit dem SLS so ohne Probleme.
Und der Überspannungsschutz muss in den einzelnen Schaltschränken oben rein je einer also 3 Stück da der Weg zulang ist zu den einzelnen Zählerkästen von dem Zählerkasten unten und so seine Wirkung verliert .

Dein Elektriker hat ja noch mehr Ahnung als du. Respekt.
 
Viel wichtiger als irgendwelche sinnlosen SLS-Schalter wäre mal zu prüfen, warum dort hinter dem Wechselstromzähler ein 3pol. Neozedelement verbaut ist, und ob dort und im weiteren Verlauf keine Pseudo-Drehstromanschlüße (Herd z.B.) errichtet wurden.
 
Mal ganz unabhängig von den ganzen "Umbaumaßnahmen" und den Zustand der Zählerstelle und den Plänen für die mögliche Zukunft derselben, kann mir wer verraten was das in dem RfZ des 3-Punkt-Adapter ist? Smartgateway, aber ohne "Anschluß" Richtung APL?

btw
Ein "Elektriker" der den Kunden den SLS organisieren läßt und dann auch noch Künstler ist (sollte zumindest, da er die Öffnung für den SLS wohl rausschnitzen muss), Respekt. Dann noch direkt einen 63A, ob der mit der HAK-NH bzw. dem VNB harmoniert...na ich weiss nicht :rolleyes:
Aber für 100-200€ Arbeitslohn ist das ganze,mit der Meldung an den VNB bzw. neu selbst verplomben (sofern vom Installateur durchführbar), Anfahrt, SLS reinbasteln, oberen Anschlußraum "aufräumen" und Hauptschalter einbauen, prüfen, Verantwortung für die Zählerstelle übernehmen, schon schnell verdientes Geld, muss man einfach mal sagen :cool:

Ich vermute stark, dass der Fachbetrieb der den Austausch der Zählerstelle vorgeschlagen hat, nicht der gleiche ist wie der Elektriker der das jetzt machen soll ^^
 
Thema: Neuen Zählerschrank wegen SLS Schalter und Überspannungsschutz?
Zurück
Oben