Hallo,
nach der Erneuerung unsere Zählerkastens möchte ich verstehen was ich da jetzt habe, insbesondere weil ich mit dem Bestandspart nicht mehr zufrieden bin.
Wir hatten vorher im EG eine alten Zählerkasten, eben mit Zähler, Sicherungen und einem FI nur für’s Bad. Im Keller kommen im HAM 4 Adern an (PEN). Potential gab es noch nicht.
Nun wurde ein neuer Zählersachrank mit neuem Zähler und Potentialausgleichsstange gesetzt. Im Keller neue Leitungen ergänzt. So dass jetzt im Zählerschrank wohl PEN aufgetrennt wurde und alle im Keller neu gelegten Leitungen auch mit einem FI abgesichert sind.
Vor diesem FI wird aber mit den alten Leitungen (schwarz, braun, blau, gelbgrün) abgezweigt zum alten Kasten im EG, welcher nur noch als Unterverteiler dient. Hier wurde nix geändert, Zwischen dem Neutralleiste und der PE-Leiste existiert eine Verbindung.
Ich hätte gerne aber einen FI der alles in der Unterverteilung abdeckt. Ist das mit den bestehenden 4 Adern möglich? Also so wie hier:
oder darf man das Netz nicht 2x trennen? (Lösung A)
Ich fragte auch den Elektriker der uns den neuen Schrank gesetzt hat, ob man nicht die fehlende PE-Leitung einfach separat zur Unterverteilung legen kann. (Sind ja wegen der neuen Leitungen im Keller Leerrohre bis in die UV frei). Er sagte aber alle 5 Adern müssen in einer Mantelleitung sein, was Stemmarbeiten im ganzen Haus zu Folge hätte. (Lösung B)
Was mir noch möglich scheint, ist einfach nur zwei Aussenleiter nach oben zur UV zu führen. (Die Farben der alten Leitung würden dann ja sogar stimmen). Ich habe da nix was Drehstrom braucht, die Lasten müsste man dann eben vorher mit Bedacht verteilen. (Lösung C)
Was ist die sinnvollste Lösung? Wenn Skizzen/Photos nötig, kann ich die natürlich nachreichen.
Grüße
nach der Erneuerung unsere Zählerkastens möchte ich verstehen was ich da jetzt habe, insbesondere weil ich mit dem Bestandspart nicht mehr zufrieden bin.
Wir hatten vorher im EG eine alten Zählerkasten, eben mit Zähler, Sicherungen und einem FI nur für’s Bad. Im Keller kommen im HAM 4 Adern an (PEN). Potential gab es noch nicht.
Nun wurde ein neuer Zählersachrank mit neuem Zähler und Potentialausgleichsstange gesetzt. Im Keller neue Leitungen ergänzt. So dass jetzt im Zählerschrank wohl PEN aufgetrennt wurde und alle im Keller neu gelegten Leitungen auch mit einem FI abgesichert sind.
Vor diesem FI wird aber mit den alten Leitungen (schwarz, braun, blau, gelbgrün) abgezweigt zum alten Kasten im EG, welcher nur noch als Unterverteiler dient. Hier wurde nix geändert, Zwischen dem Neutralleiste und der PE-Leiste existiert eine Verbindung.
Ich hätte gerne aber einen FI der alles in der Unterverteilung abdeckt. Ist das mit den bestehenden 4 Adern möglich? Also so wie hier:
Ich fragte auch den Elektriker der uns den neuen Schrank gesetzt hat, ob man nicht die fehlende PE-Leitung einfach separat zur Unterverteilung legen kann. (Sind ja wegen der neuen Leitungen im Keller Leerrohre bis in die UV frei). Er sagte aber alle 5 Adern müssen in einer Mantelleitung sein, was Stemmarbeiten im ganzen Haus zu Folge hätte. (Lösung B)
Was mir noch möglich scheint, ist einfach nur zwei Aussenleiter nach oben zur UV zu führen. (Die Farben der alten Leitung würden dann ja sogar stimmen). Ich habe da nix was Drehstrom braucht, die Lasten müsste man dann eben vorher mit Bedacht verteilen. (Lösung C)
Was ist die sinnvollste Lösung? Wenn Skizzen/Photos nötig, kann ich die natürlich nachreichen.
Grüße