Im alten Mehrfamilienhaus liegt in allen Wohnungen nur Wechselstrom, kein Drehstrom. Drehstrom kann ohne enormen Aufwand auch nicht zur Verfügung gestellt werden.
Nun soll ein modernes Kochfeld mit 4 Kochstellen eingebaut werden, das 2x 16A benötigt. Schriftlich verabredet und beauftragt mit der Elektriker-Firma war ein Anschluss mit 2x 16A Leistungsschutzschaltern ("Sicherungen") an der Wechselspannung (technisch ja möglich). Es wurden dafür auch 4mm² Kabel gezogen (extra dick wegen mehr Last auf der Null, da wegen Phasengleichheit ja keine Aufhebung der Lasten).
Ausgeführt wurde dann aber vom Elektriker nur 1x20A Sicherung. Bei der Reklamation stellt sich die Firma nun quer:
(1) Der Elektriker (Meister) will keine 2x 16A-Sicherungen einbauen, weil er argumentiert: Es dürfen keine zwei Stromkreise an ein Elektrogerät angeschlossen werden. Bei 2 Phasen (von nicht phasenversetztem) Wechselstrom wären das (seiner Meinung nach) zwei Stromkreise. Er argumentiert, dass das bei Drehstrom anders wäre, da Drehstrom als ein Stromkreis zählt. Hat er hier Recht oder könnte man das Problem z.B. damit Umgehen, dass man einen 2-poligen ("Herd"-)Sicherungsautomaten einbaut, wo beide Phasen getrennt werden, wenn auf einer mehr als 16A gezogen werden.
(2) Er will auch keine 32A-Sicherung einbauen, weil er argumentiert, dass vom Netzbetreiber (vermutlich) keine Genehmigung kommen würde, mehr als 20A von einer Phase an ein Gerät anzuschließen, weil der Netzbetreiber verhindern will, dass es zu einer ungünstigen Auslastung kommt.
(3) Das Kochfeld hat zwei "Null"-Klemmen mit einer externen Brücke. Meinem Vorschlag, dass er diese Brücke entfernt und so zwei elektrisch getrennte E-Geräte (mit je nur 2 der 4 Kochstellen) in einem Gehäuse generiert, will er auch nicht folgen. Denn dann könnte m.E. er ja je "Untergerät" einmal 16A verlegen (also in Summe die gewünschten 2x 16A).
Sind alle diese Weigerungen gesetzlich "zwingend" - oder ist eine Möglichkeit dabei, die zwar "erlaubt" aber nicht "schön" ist. "Regeln der Technik" sind ja auslegungsfähig ("anerkannt"?) u.s.w.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfestellung!
Nun soll ein modernes Kochfeld mit 4 Kochstellen eingebaut werden, das 2x 16A benötigt. Schriftlich verabredet und beauftragt mit der Elektriker-Firma war ein Anschluss mit 2x 16A Leistungsschutzschaltern ("Sicherungen") an der Wechselspannung (technisch ja möglich). Es wurden dafür auch 4mm² Kabel gezogen (extra dick wegen mehr Last auf der Null, da wegen Phasengleichheit ja keine Aufhebung der Lasten).
Ausgeführt wurde dann aber vom Elektriker nur 1x20A Sicherung. Bei der Reklamation stellt sich die Firma nun quer:
(1) Der Elektriker (Meister) will keine 2x 16A-Sicherungen einbauen, weil er argumentiert: Es dürfen keine zwei Stromkreise an ein Elektrogerät angeschlossen werden. Bei 2 Phasen (von nicht phasenversetztem) Wechselstrom wären das (seiner Meinung nach) zwei Stromkreise. Er argumentiert, dass das bei Drehstrom anders wäre, da Drehstrom als ein Stromkreis zählt. Hat er hier Recht oder könnte man das Problem z.B. damit Umgehen, dass man einen 2-poligen ("Herd"-)Sicherungsautomaten einbaut, wo beide Phasen getrennt werden, wenn auf einer mehr als 16A gezogen werden.
(2) Er will auch keine 32A-Sicherung einbauen, weil er argumentiert, dass vom Netzbetreiber (vermutlich) keine Genehmigung kommen würde, mehr als 20A von einer Phase an ein Gerät anzuschließen, weil der Netzbetreiber verhindern will, dass es zu einer ungünstigen Auslastung kommt.
(3) Das Kochfeld hat zwei "Null"-Klemmen mit einer externen Brücke. Meinem Vorschlag, dass er diese Brücke entfernt und so zwei elektrisch getrennte E-Geräte (mit je nur 2 der 4 Kochstellen) in einem Gehäuse generiert, will er auch nicht folgen. Denn dann könnte m.E. er ja je "Untergerät" einmal 16A verlegen (also in Summe die gewünschten 2x 16A).
Sind alle diese Weigerungen gesetzlich "zwingend" - oder ist eine Möglichkeit dabei, die zwar "erlaubt" aber nicht "schön" ist. "Regeln der Technik" sind ja auslegungsfähig ("anerkannt"?) u.s.w.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfestellung!