Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, da ich mir den Fehler mit meiner Hebeanlage nicht erklären kann:
Fehlerbild (alt):
FI (delta I N = 30mA) löst aus und lässt sich gleich wieder einschalten. Nach ca. 20Min fliegt der FI wieder und lässt sich wieder einschalten. Nach ein paar Std. wieder das selbe spiel.
Solche Fehler lassen sich natürlich schwer zuordnen, da nicht dauerhaft.
Fehlerbild (neu):
Vorgestern ist dann der FI in Früh wieder geflogen und (endlich) lies sich nicht wieder einschalten.
Habe alle LS ausgeschaltet und der reihen nach wieder eingeschaltet, so konnte ich den Fehler schnell eingrenzen.
Dann habe ich im betroffenen Bereich alle Geräte ausgesteckt und bin so auf den Übeltäter gestoßen.
Es ist die Wasserpumpe der Hebeanlage (Für Waschmaschine, Keller-Waschbecken und Entkalkungsanlage).
Habe die Pumpe dann nochmal eingesteckt und so festgestellt das diese wieder einwandfrei läuft.
Wenn ich den Schukostecker verdrehe (L1 und N umpole) dann fliegt der FI wieder.
Damit nicht immer die halbe Hütte dunkel ist, habe ich inzwischen einen FI (delta I N 10mA) dazwischen gehängt.
Jetzt meine Frage:
Im FI ist ja ein Summenstromwandler verbaut, es wird quasi überwacht was über L1 vom FI an Strom „abfließt“ und was über N in den FI zurück kommt.
Wenn jetzt ein Erdschluss zwischen N und PE oder L1 und PE besteht, dann müsste doch der FI in beiden Fällen auslösen?
Die Steckdosen habe ich optisch geprüft, ob hier der N nicht richtig angeschlossen ist, um ein etwaiges Problem mit dem Übergangswiderstand von N auf PE auszuschließen.
Ich möchte nur sicherstellen dass es sich tatsächlich um einen Defekt der Pumpe handelt und nicht etwas an der Hausinstallation schief hängt, bevor ich 350€ für die neue Pumpe investiere. (An einer anderen Steckdose bleibt das Fehlerbild).
P.S. ich bin vom Fach (Elektroinstallateur), übe den Beruf in dieser Form seit meiner Lehre vor 20 Jahren aber nicht mehr aus.
Viele Grüße
Olli
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, da ich mir den Fehler mit meiner Hebeanlage nicht erklären kann:
Fehlerbild (alt):
FI (delta I N = 30mA) löst aus und lässt sich gleich wieder einschalten. Nach ca. 20Min fliegt der FI wieder und lässt sich wieder einschalten. Nach ein paar Std. wieder das selbe spiel.
Solche Fehler lassen sich natürlich schwer zuordnen, da nicht dauerhaft.
Fehlerbild (neu):
Vorgestern ist dann der FI in Früh wieder geflogen und (endlich) lies sich nicht wieder einschalten.
Habe alle LS ausgeschaltet und der reihen nach wieder eingeschaltet, so konnte ich den Fehler schnell eingrenzen.
Dann habe ich im betroffenen Bereich alle Geräte ausgesteckt und bin so auf den Übeltäter gestoßen.
Es ist die Wasserpumpe der Hebeanlage (Für Waschmaschine, Keller-Waschbecken und Entkalkungsanlage).
Habe die Pumpe dann nochmal eingesteckt und so festgestellt das diese wieder einwandfrei läuft.
Wenn ich den Schukostecker verdrehe (L1 und N umpole) dann fliegt der FI wieder.
Damit nicht immer die halbe Hütte dunkel ist, habe ich inzwischen einen FI (delta I N 10mA) dazwischen gehängt.
Jetzt meine Frage:
Im FI ist ja ein Summenstromwandler verbaut, es wird quasi überwacht was über L1 vom FI an Strom „abfließt“ und was über N in den FI zurück kommt.
Wenn jetzt ein Erdschluss zwischen N und PE oder L1 und PE besteht, dann müsste doch der FI in beiden Fällen auslösen?
Die Steckdosen habe ich optisch geprüft, ob hier der N nicht richtig angeschlossen ist, um ein etwaiges Problem mit dem Übergangswiderstand von N auf PE auszuschließen.
Ich möchte nur sicherstellen dass es sich tatsächlich um einen Defekt der Pumpe handelt und nicht etwas an der Hausinstallation schief hängt, bevor ich 350€ für die neue Pumpe investiere. (An einer anderen Steckdose bleibt das Fehlerbild).
P.S. ich bin vom Fach (Elektroinstallateur), übe den Beruf in dieser Form seit meiner Lehre vor 20 Jahren aber nicht mehr aus.
Viele Grüße
Olli