Hallo,
jemand interessiert sich für eine 22kW "Wallbox" und ein Verkäufer der Stadtwerke bietet ihm diese an.
Lieferung und Anschluss des Kastens bieten die Stadtwerke zum Pauschalpreis an.
Verlegung der Zuleitung soll der Elektriker machen.
Na, danke, dass man mir die Drecksarbeit überlasst, lieber "Partner".
Egal, ich biete also die 16m 5x10mm², einmal quer durch den Keller, dazu eine neue Zählerverdrahtung mit 16mm² und einen 50A SH-Schalter mit E-Charakter. Die Wallbox hat einen allstromsensitiven FI schon drin, ich setze nur einen 32A C Automaten (TN-System, kein FI in der Zuleitung nötig).
Nun sagt der Verkäufer der Stadtwerke, die Verstärkung des Zählerplatzes sei "Quatsch".
Kann mich jemand mal korrigieren oder bestätigen?
Ich sehe in der Box eine Dauerlast von 32A. Zusammen mit dem Haushalt komme ich also über 32A. Bei einem einzeln belegten Zählerplatz und 10mm² Verdrahtung darf ich aber nur maximal 32A haben. Daher will ich halt auf 16mm² gehen (für <= 44A) und mit 50A E absichern.
jemand interessiert sich für eine 22kW "Wallbox" und ein Verkäufer der Stadtwerke bietet ihm diese an.
Lieferung und Anschluss des Kastens bieten die Stadtwerke zum Pauschalpreis an.
Verlegung der Zuleitung soll der Elektriker machen.
Na, danke, dass man mir die Drecksarbeit überlasst, lieber "Partner".
Egal, ich biete also die 16m 5x10mm², einmal quer durch den Keller, dazu eine neue Zählerverdrahtung mit 16mm² und einen 50A SH-Schalter mit E-Charakter. Die Wallbox hat einen allstromsensitiven FI schon drin, ich setze nur einen 32A C Automaten (TN-System, kein FI in der Zuleitung nötig).
Nun sagt der Verkäufer der Stadtwerke, die Verstärkung des Zählerplatzes sei "Quatsch".
Kann mich jemand mal korrigieren oder bestätigen?
Ich sehe in der Box eine Dauerlast von 32A. Zusammen mit dem Haushalt komme ich also über 32A. Bei einem einzeln belegten Zählerplatz und 10mm² Verdrahtung darf ich aber nur maximal 32A haben. Daher will ich halt auf 16mm² gehen (für <= 44A) und mit 50A E absichern.