Einschaltstrombegrenzer über NTC - welchen nehmen?

Diskutiere Einschaltstrombegrenzer über NTC - welchen nehmen? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, mein erster Beitrag - seid gnädig. ;) Die Suche habe ich bemüht - aber da ging es nur um einen Dimmer - passte also nicht...
jolle

jolle

Beiträge
6
Hallo zusammen,

mein erster Beitrag - seid gnädig. ;)
Die Suche habe ich bemüht - aber da ging es nur um einen Dimmer - passte also nicht.

Situation:
Ich nutze für eine Beleuchtung eine LED-Beleuchtung, die von einem normalen 230V/24V-Netzteil (48W 2A, unbekannter Einschaltstrom) gespeist wird.

Dieses Netzteil möchte ich gern über ein Shelly 1 (Relais) schalten. Die maximale Schaltleistung beträgt 10A bzw. 16A.

Da die LED-Netzteile bekanntlich einen hohen Einschaltstrom haben, würde ich das Relais gern mit einem NTC schützen, damit es nicht irgendwann verklebt. (gerade erlebt :( )

Der Einschaltstrombegrenzer ESB1 ist mir schlicht zu teuer, wenn da nur ein Thermistor für 2 EUR eingebaut ist,

Für meine Zwecke würde ein NTC reichen, da ich die Lampen eher selten schalte und sie dadurch ausreichend Zeit zum Abkühlen hätten.

Frage:
Ich würde also gern nur den passenden NTC kaufen. Doch welchen?

Alternativen wären für mich:
1. Das 24V Netzteil vor das Relais zu setzen, da der Shelly1 auch mit 24V läuft und dann die 24V schalten
2. Ein Hilfsrelais zu nehmen - doch welches ist da zu empfehlen, dass die Einschaltströme dann aushält?

Danke und liebe Grüße
 
Es gibt verschiedene Einschaltstrombegrenzer, Eaton EEB1 226102 z.B. oder von eQ3 130366 sollten mit 230V/1A ausreichen. Alternativ koennte man auch ein Netzteil mit ohne Einschaltstromspitzen verwenden...
 
Es gibt verschiedene Einschaltstrombegrenzer, Eaton EEB1 226102 z.B. oder von eQ3 130366 sollten mit 230V/1A ausreichen. Alternativ koennte man auch ein Netzteil mit ohne Einschaltstromspitzen verwenden...

Danke - aber ich will ja keinen teuren, fertigen ESB kaufen - sondern nur das Bauteil, was da verbaut ist. Also nur den NTC.
 
Kann man da nicht eine kl. Spule als Drossel nehmen?
 
Inzwischen hat ein Lieferant mir netterweise die Frage beantwortet: Im ESB1 wird ein 10 Ohm / 5 A NTC Widerstand verwendet

Die haben mich verstanden. :)
 
1. Das 24V Netzteil vor das Relais zu setzen, da der Shelly1 auch mit 24V läuft und dann die 24V schalten

Werde mich aber für diese Variante entscheiden. Das kostet sogar garnix und ist noch schonender/zuverlässiger. Wenn auch mit einem minimalen Energieverlust durch das Netzteil.
 
Das ist das, was Dir bigdie bereits in # 6 empfohlen hatte. Das Teil wird sehr heiß!

Leprechaun[/USER]
 
Wie heiß das wird hängt vom Strom ab, aber man sollte es schon so einbauen, das nichts brennt.
 
Das ist das, was Dir bigdie bereits in # 6 empfohlen hatte. Das Teil wird sehr heiß!

Leprechaun[/USER]

Fasst - Frank hatte 10 Ohm empfohlen. Im ESB sind 5 Ohm verbaut. Aber wie gesagt, ich geh auf 24V - ist sicherer.
Das es heiß wird, wäre kein Problem - solange Metallgehäuse und die LEDs nicht dauernd geschalten werden.
 
Thema: Einschaltstrombegrenzer über NTC - welchen nehmen?
Zurück
Oben