Dimmbarkeit von LED Pendelleuchte

Diskutiere Dimmbarkeit von LED Pendelleuchte im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe mich gerade angemeldet, weil ich Euren Rat brauche. Ich habe eine Pendelleuchte über dem Esstisch mit LED und Trafo. Ist...
M

MarcusAC

Beiträge
3
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade angemeldet, weil ich Euren Rat brauche. Ich habe eine Pendelleuchte über dem Esstisch mit LED und Trafo. Ist Noname und ich habe keine Unterlagen mehr. Wie kann ich diese Lampe dimmen? Oder herausfinden ob sie überhaupt dimmbar ist?

Kann das jemand aus den Angaben herauslesen oder abschätzen?

Der plan wäre, einen drehdimmer zu kaufen und zu testen und im Notfall den Trafo noch zu tauschen.
Was meint ihr?

VG Marcus
 

Anhänge

  • A24E0F8F-49AA-4BC6-9064-395E71431E98.jpeg
    A24E0F8F-49AA-4BC6-9064-395E71431E98.jpeg
    336 KB · Aufrufe: 20
  • 5F6744CA-3CB2-459C-867D-D505602F3920.jpeg
    5F6744CA-3CB2-459C-867D-D505602F3920.jpeg
    385 KB · Aufrufe: 19
Diese Leuchte ist nicht dimmbar . Denn das Netzteil für die LED ist ein Konstantstromnetzteil ! Ein Trafo ist was völlig anderes !
 
Du mußt als erste das Netzteil ("Trafo") gegen ein dimmbares, Konstantstrom, ca. 30 - 60 Volt, max 500 mA Netzteil autauschen, dann würde es mit einem geeignetem Dimmer funktionieren.
 
Danke!
Woran erkennt ihr dass das Netzteil nicht dimmbar ist? Nur weil es nicht draufsteht?
Ich habe das folgende gefunden, welche die gleichen Daten hat, wo aber dimmbar draufsteht.
Wäre das geeignet?

Könnte ich dann beim Drehdimmer auf einen einfachen LED Dimmer zurückgreifen oder muss ich da auch auf etwas achten?
 

Anhänge

  • 4599D402-3F17-49DB-A9BE-80ACCFCBC572.png
    4599D402-3F17-49DB-A9BE-80ACCFCBC572.png
    269,8 KB · Aufrufe: 10
Ein 500mA Konstantstromnetzteil versucht durch die Led eben die 500mA zu treiben , dazu erhöht es auf Teufel komm raus solange die Spannung bis diese 500mA fließen . Bei einem Dimmbaren kann es das nicht und somit werden die Led mit einem kleinerem Strom versorgt .
 
Danke!
Woran erkennt ihr dass das Netzteil nicht dimmbar ist? Nur weil es nicht draufsteht?
Ich habe das folgende gefunden, welche die gleichen Daten hat, wo aber dimmbar draufsteht.
Wäre das geeignet?

Könnte ich dann beim Drehdimmer auf einen einfachen LED Dimmer zurückgreifen oder muss ich da auch auf etwas achten?

Wenn es nicht darauf steht, ja, dann ist es in der Regel nicht dimmbar. Das abgebildete Netzteil ist hervorragend geeignet. Beim Dimmer würde ich ein möglichst einfaches Modell (Phasenabschnitt), geeignet für LED (kapazitive Lasten), für geringe Leistungen z.B. 5 - 100 Watt nehmen. Es gibt "fancy" Dimmer, sehr teuer, die selbst die Art der Last (meinen zu) erkennen, etc. etc., leider mit in der Regel schlechter Erfolgsquote.
 
Bei LED immer einen Dimmer verwenden der eine eigene Spannungsversorgung hat also auch den N benötigt !
 
Klar doch du Oberschlauer und woher bekommt der Dimmer seine Versorgungsspannung wenn er keinen N hat ? Richtig über die Last und genau dieser Stromfluß verursacht dann solche Fehler das die LED im ausgeschaltetem Zustand blitzen oder dunkel glimmen .
 
Klar doch du Oberschlauer und woher bekommt der Dimmer seine Versorgungsspannung wenn er keinen N hat ? Richtig über die Last und genau dieser Stromfluß verursacht dann solche Fehler das die LED im ausgeschaltetem Zustand blitzen oder dunkel glimmen .
denkst du...
 
Nein schon mehrmals selbst erlebt und ich verbaue grundsätzlich keine Dimmer mehr die nicht auch einen N -Anschluss haben ! Denn gerade dann wenn die Nutzer auf Led umstellen geht der Ärger los !
 
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Hat mir schonmal sehr geholfen.
Ich habe das Netzteil wie oben gezeigt bestellt und suche jetzt noch einen sehr günstigen Dimmer.
ich habe Jung Rahmen und gelesen dass die meisten Dimmer von anderen Herstellern passen

Reicht es, wenn der Dimmer den Hinweis LED trägt?
Oder ist noch auf etwas spezielles zu achten?
 
Denn gerade dann wenn die Nutzer auf Led umstellen geht der Ärger los !

Grundsätzlich stimme ich dir zu. In Verbindung mit einer vorgeschalteten Konstantstromquelle ist das Blitzen oder Glimmen jedoch deutlich unwahrscheinlicher als bei Retrofit-LED-Lampen, die mit kapazitivem Vorwiderstand und nachgeschaltetem Gleichrichter die LEDs nahezu direkt befeuern.
 