Hallo zusammen,
Ich habe schon viele ähnliche Threads gelesen, aber es scheint da verschiedene Meinungen zu geben:
Situation: In meiner Mietwohnung (Altbau aus den 80ern) liegt ein einphasiger Herdanschluss mit 3x2.5mm^2 und 20A-Schutzschalter. Natürlich will ich jetzt eine Küche einbauen mit üblichem Kochfeld + Backofen. Ich muss also entscheiden, ob ich was an der Anschlusssituation ändern lasse bevor ich Geräte bestelle, oder eben nicht.
Von zwei Elektrikern vor Ort und am Telefon habe ich widersprüchliche Meinungen gehört: Einer meinte "Stellt Euch nicht an, das Problem haben alle in Berlin, ruft an wenn die Geräte da sind dann klemmen wir die an". Der andere sagte "Keine Chance, völlig unzulässig, da muss erst ein neuer Anschluss her"... Deshalb bin ich jetzt hier bei Euch gelandet.
Neben der Herddose gibt es zwei 16A-Stromkreise. Drehstrom ist leider nicht in Sicht. Könnte es eine Lösung sein, eine zusätzliche 3x4mm^2-Leitung legen zu lassen fürs Kochfeld? Backofen dann an den alten Herdanschluss. Ist das Overkill? Oder das notwendige Minimum? Oder Quatsch?
Ich hab natürlich erst im Forum gesucht bevor ich gepostet habe. Was ich bisher gelernt habe:
- Einige hier im Forum sind pragmatisch und betonen den Gleichzeitigkeitsfaktor: Man könne zumindest ein Kochfeld auch an 20A anschließen obwohl "7.5kW" draufsteht, weil die Spitzenleistung im Alltag kaum je abgerufen wird; und wenn doch dann sei das keine Gefahr sondern dann springt halt mal der Sicherungsautomat. Einige würden vielleicht sogar den Backofen mit draufklemmen und ein bisschen extra aufpassen (aber eventuell wäre er separat per Schuko besser aufgehoben).
- Andere Foristen sind härter und erklären, dass die nominelle Spitzenleistung des Geräts die abgesicherte Leistung nicht übersteigen darf und Basta. Damit wäre mein Anschluss mit 20A*230V ~= 4.6kW ja sicher raus - schon die billigen vierzonigen Kochfelder aus Schweden liegen alle drüber (beginnen ab 7.5kW Max bei Induktion, ab 6.5kW Max mit Ceran). So war auch die Einschätzung der Schweden selber, die mir nichts verkaufen wollen.
- Andere weisen darauf hin, dass die Netzbetreiber es in ihren Anschlussbedingungen verbieten, wenn ein Wechselstromverbraucher über 4-5kW angeschlossen wird, weil dadurch zuviel Last an einer Phase hängt. Das würde ja bedeuten, dass mir strenggenommen eine zweite Zuleitung auch nichts hülfe - egal wie dick die Leitung in der Wohnung ist, es wäre demnach sowieso schon untersagt, ein übliches 4-Zonen-Kochfeld auf eine Phase überbrückt anschließen zu lassen, denn die liegen ja alle drüber. Betrifft mich das in der echten Welt?
Bei dieser ganzen Verwirrung möchte ich deshalb jetzt gerne in die Runde fragen: Würdet Ihr an meiner Stelle hier jetzt ein zusätzliches 3x4mm^2-Kabel legen lassen, bevor Ihr die Elektrogeräte bestellt? Oder das Kochfeld allein an 20A und den Backofen per Schuko an einen Stromkreis, an dem auch die Deckenlampe und der Kühlschrank hängen? Oder einfach alles auf eine Dose klemmen lassen und 'bisschen aufpassen'? Für alle Varianten hätte ich Elektriker die's tun würden...
Ich habe schon viele ähnliche Threads gelesen, aber es scheint da verschiedene Meinungen zu geben:
Situation: In meiner Mietwohnung (Altbau aus den 80ern) liegt ein einphasiger Herdanschluss mit 3x2.5mm^2 und 20A-Schutzschalter. Natürlich will ich jetzt eine Küche einbauen mit üblichem Kochfeld + Backofen. Ich muss also entscheiden, ob ich was an der Anschlusssituation ändern lasse bevor ich Geräte bestelle, oder eben nicht.
Von zwei Elektrikern vor Ort und am Telefon habe ich widersprüchliche Meinungen gehört: Einer meinte "Stellt Euch nicht an, das Problem haben alle in Berlin, ruft an wenn die Geräte da sind dann klemmen wir die an". Der andere sagte "Keine Chance, völlig unzulässig, da muss erst ein neuer Anschluss her"... Deshalb bin ich jetzt hier bei Euch gelandet.
Neben der Herddose gibt es zwei 16A-Stromkreise. Drehstrom ist leider nicht in Sicht. Könnte es eine Lösung sein, eine zusätzliche 3x4mm^2-Leitung legen zu lassen fürs Kochfeld? Backofen dann an den alten Herdanschluss. Ist das Overkill? Oder das notwendige Minimum? Oder Quatsch?
Ich hab natürlich erst im Forum gesucht bevor ich gepostet habe. Was ich bisher gelernt habe:
- Einige hier im Forum sind pragmatisch und betonen den Gleichzeitigkeitsfaktor: Man könne zumindest ein Kochfeld auch an 20A anschließen obwohl "7.5kW" draufsteht, weil die Spitzenleistung im Alltag kaum je abgerufen wird; und wenn doch dann sei das keine Gefahr sondern dann springt halt mal der Sicherungsautomat. Einige würden vielleicht sogar den Backofen mit draufklemmen und ein bisschen extra aufpassen (aber eventuell wäre er separat per Schuko besser aufgehoben).
- Andere Foristen sind härter und erklären, dass die nominelle Spitzenleistung des Geräts die abgesicherte Leistung nicht übersteigen darf und Basta. Damit wäre mein Anschluss mit 20A*230V ~= 4.6kW ja sicher raus - schon die billigen vierzonigen Kochfelder aus Schweden liegen alle drüber (beginnen ab 7.5kW Max bei Induktion, ab 6.5kW Max mit Ceran). So war auch die Einschätzung der Schweden selber, die mir nichts verkaufen wollen.
- Andere weisen darauf hin, dass die Netzbetreiber es in ihren Anschlussbedingungen verbieten, wenn ein Wechselstromverbraucher über 4-5kW angeschlossen wird, weil dadurch zuviel Last an einer Phase hängt. Das würde ja bedeuten, dass mir strenggenommen eine zweite Zuleitung auch nichts hülfe - egal wie dick die Leitung in der Wohnung ist, es wäre demnach sowieso schon untersagt, ein übliches 4-Zonen-Kochfeld auf eine Phase überbrückt anschließen zu lassen, denn die liegen ja alle drüber. Betrifft mich das in der echten Welt?
Bei dieser ganzen Verwirrung möchte ich deshalb jetzt gerne in die Runde fragen: Würdet Ihr an meiner Stelle hier jetzt ein zusätzliches 3x4mm^2-Kabel legen lassen, bevor Ihr die Elektrogeräte bestellt? Oder das Kochfeld allein an 20A und den Backofen per Schuko an einen Stromkreis, an dem auch die Deckenlampe und der Kühlschrank hängen? Oder einfach alles auf eine Dose klemmen lassen und 'bisschen aufpassen'? Für alle Varianten hätte ich Elektriker die's tun würden...