Irgendwie passt da etwas nicht zusammen in deiner Anlage? Die Hausanschlusssicherungen sind 3x100A, geht scheinbar ohne SLS direkt in den Zähler. Und oben an der vermeintlichen Kundenhauptsicherung geht unten auch ein Abzweig weg, zu weiteren Vorsicherungen? Wie groß ist denn die Summe all dieser Vorsicherungen, die hier abzweigen?
Was steht auf dem Zähler für Strom? 10 / 60A ? Der Zählerkabelbaum besteht aber aus 10mm²?
Genau, ohne SLS oder sonst was direkt vom HAK zum Zähler.
Der Zählerausgang geht an die Vorsicherungen für s DG. Die unteren schwarzen Abzweige gehen rechts zu den anderen Vorsicherungen von OG, EG und Keller (ganz rechts senkrecht im Sicherungsfeld für den Keller). Jede Vorsicherung hat 35A/Phase.
Auf dem Zähler steht 10(60).
Und die Verdrahtung ist 10mm2.