Durchlauferhitzer in Reihe schalten

Diskutiere Durchlauferhitzer in Reihe schalten im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Zusammen, Der alte Boiler in der Küche ist hin und ich habe mir überlegt zwei Durchlauferhitzer in Reihe mit 5,7 Watt (2.5 mm Leitung) und 3...
P

paulephilips

Beiträge
9
Hallo Zusammen,
Der alte Boiler in der Küche ist hin und ich habe mir überlegt zwei Durchlauferhitzer in Reihe mit 5,7 Watt (2.5 mm Leitung) und 3 Watt und 230 V bei zwei verschiedenen Leitugssträngen anschließen. Und wir brauchen selten heißes Wasser, da wir natürlich Spühlmaschiene und Gaskochplatte haben.
Der eine wärmt das Wasser auf 25 Grad und der andere weiterhin von 25 Grad auf 50 Grad. Somit kommt man von 0 Grad auf 50 Grad. Es gibt auch Durchlauferhitzer, die auch hohe Temperaturen beim Eingang verkraften.
Die Verlegung des Starkstroms ist zu kostspielig (wir haben Gas)
Macht es Sinn und wenn ja worauf muss ich achten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du 2 Tage Zeit hast kommst du evl mit 3 W hin ansonsten ist das Schwachsinn² 2 Durchlauferhitzer hydraulisch in Reihe zu legen ! Da war nicht ohne Grund ein Boiler verbaut und kein Durchlauferhitzer.
 
Wenn du 2 Tage Zeit hast kommst du evl mit 3 W hin ansonsten ist das Schwachsinn² 2 Durchlauferhitzer hydraulisch in Reihe zu legen ! Da war nicht ohne Grund ein Boiler verbaut und kein Durchlauferhitzer.
danke für schnelle Antwort. Dann werde ich mir einen neuen Boiler besorgen ist auch billiger als zwei Durchalauferhiter zu kaufen.
 
Wenn du 2 Tage Zeit hast kommst du evl mit 3 W hin ansonsten ist das Schwachsinn² 2 Durchlauferhitzer hydraulisch in Reihe zu legen ! Da war nicht ohne Grund ein Boiler verbaut und kein Durchlauferhitzer.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass dies fpr die Küche ist, wo wir nur wenig heißes Wasser brauchen
 
Der alte Boiler in der Küche ist hin und ich habe mir überlegt zwei Durchlauferhitzer in Reihe mit 5,7 Watt (2.5 mm Leitung) und 3 Watt und 230 V ....
Du meinst 3000W und 5700W oder? Auch das macht absolut keinen Sinn.
Mit 3W bekommst du nicht mal die Verluste ersetzt.
 
Es gibt Erhitzer für 3,5kW die machen auch durchaus 55°C warmes Wasser aber eben nur mit geringem Durchlauf.
zum Händewaschen langt es und auch um mal was ab zu waschen.
Will man damit das Becken füllen dauert es lange.
Es gibt auch 6kW Erhitzer aber die brauchen schon 2 Phasen, da diese mit 400V laufen, so wie alle Erhitzer über 4,6kW
Die über 3,5kW benötigen eine Absicherung von 20A was natürlich auch die entsprechende Leitung benötigt die das tragen kann und einen Festanschluß, da eine Schukosteckdose das nicht kann.

Einen neuen Wasserhahn brauchst Du dann auch, denn die Speicher sind ja üblicherweise offene mit dem entsprechenden Spezialhahn.

Prinzipiell ist ein Durchlauferhitzer deutlich sparsamer, da er nur dann Wasser erhitzt wenn es benötigt wird und nicht ständig welches warm hält.
 
Ich hab auch schon 5,7 kW DLE für Wechselstrom gesehen.


Aber auch nur, wenn man wenig Wasser braucht.

Prinzipiell ist elektrisch Warmwasser erzeugen ziemlich unsparsam.
das stimmt, wenn aber die Röhre weit von der Zentralleitung liegen, dann bleibt immer viel heißes Wasser in der Leitung drin und wird abgekühlt. Und da man für die Küche nur ein paar Liter braucht, dann ist Durchlauferhitzer am besten.
 
Es gibt Erhitzer für 3,5kW die machen auch durchaus 55°C warmes Wasser aber eben nur mit geringem Durchlauf.
zum Händewaschen langt es und auch um mal was ab zu waschen.
Will man damit das Becken füllen dauert es lange.
Es gibt auch 6kW Erhitzer aber die brauchen schon 2 Phasen, da diese mit 400V laufen, so wie alle Erhitzer über 4,6kW
Die über 3,5kW benötigen eine Absicherung von 20A was natürlich auch die entsprechende Leitung benötigt die das tragen kann und einen Festanschluß, da eine Schukosteckdose das nicht kann.

Einen neuen Wasserhahn brauchst Du dann auch, denn die Speicher sind ja üblicherweise offene mit dem entsprechenden Spezialhahn.

Ích habe bereits einen Wasserhahn der für Boiler geeignet ist: brauche ich dann für Durchlauferhiter einen anderen Wasserhahn?

Prinzipiell ist ein Durchlauferhitzer deutlich sparsamer, da er nur dann Wasser erhitzt wenn es benötigt wird und nicht ständig welches warm hält.

Deswegen wollte ich ja einen Duchlauferhitzer aber wir haben keinen Starkstrom, weil wir Gas haben und Verlegung würde über 1000 Euro kosten.

"Es gibt Erhitzer für 3,5kW die machen auch durchaus 55°C warmes Wasser aber eben nur mit geringem Durchlauf."
Deswegen wollte ich auch in der Reihe schalten. Die Frage ist, was dagegen spricht
 
Die Frage ist, was dagegen spricht

Jeder Durchlauferhitzer behindert den Wasserdurchfluss. Zwei hintereinander sorgen dafür, dass die Durchflussmenge gleich doppelt minimiert wird.
Wenn dir die Wassermenge eines 5-Liter-Speichers nicht reicht, dann kaufe einen 10-Liter-Speicher. Auch der ist steckdosenfertig.
Ja, der beheizt dann deine Küche mit 0,25 kWh Strom am Tag. Das sind etwas über 90 kWh im Jahr. Aber er kann ganz normal und legal an der Steckdose eingesteckt werden.
 
Jeder Durchlauferhitzer behindert den Wasserdurchfluss. Zwei hintereinander sorgen dafür, dass die Durchflussmenge gleich doppelt minimiert wird.
Wenn dir die Wassermenge eines 5-Liter-Speichers nicht reicht, dann kaufe einen 10-Liter-Speicher. Auch der ist steckdosenfertig.
Ja, der beheizt dann deine Küche mit 0,25 kWh Strom am Tag. Das sind etwas über 90 kWh im Jahr. Aber er kann ganz normal und legal an der Steckdose eingesteckt werden.
As war super Antwort mit 23 pro Jahr eingerechnet stanby und Verauchskosten ist voll in Ordnung
 
Jeder Durchlauferhitzer behindert den Wasserdurchfluss. Zwei hintereinander sorgen dafür, dass die Durchflussmenge gleich doppelt minimiert wird.
Wenn dir die Wassermenge eines 5-Liter-Speichers nicht reicht, dann kaufe einen 10-Liter-Speicher. Auch der ist steckdosenfertig.
Ja, der beheizt dann deine Küche mit 0,25 kWh Strom am Tag. Das sind etwas über 90 kWh im Jahr. Aber er kann ganz normal und legal an der Steckdose eingesteckt werden.
pardon ich wollte schreiben, 23 Euro Pro Jahr
 
Und wenn der erste Erhitzer schon 55°C warmes Wasser macht dann macht der zweite gar nichts und der Druchfluss bleibt gering.
Für Dich würde ein 4,6kW Erhitzer langen mit 20A Absicherung.
 