Fragen zur Elektrik und Sucherungskasten

Diskutiere Fragen zur Elektrik und Sucherungskasten im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe ein Haus gefunden das ich gerne kaufen möchte. Das Haus ist Baujahr 1935 Ich würde gerne Fi Schalter nachrüsten und das...
L

Lara92

Beiträge
8
Hallo,

ich habe ein Haus gefunden das ich gerne kaufen möchte. Das Haus ist Baujahr 1935

Ich würde gerne Fi Schalter nachrüsten und das möglichst ohne die komplette Elektrik neu zu machen.

Die Steckdosen wären laut Verkäufer 3 adrig und die kabel für die Lampen 2 adrig. Alles wurde in den 80ern erneuert.

In der Anlage ist ein Bild vom Sicherungskasten.

Muss ich die 2 adrigen Kabel für die Beleuchtung unbedingt austauschen, bzw brauche ich auch für die Lampen fi? Falls ja, müssten dann die Decken ganz aufgeklopft werden?

Danke im Voraus :)
 

Anhänge

  • IMG_20210207_141013.jpg
    IMG_20210207_141013.jpg
    214,7 KB · Aufrufe: 66
Muss ich die 2 adrigen Kabel für die Beleuchtung unbedingt austauschen, bzw brauche ich auch für die Lampen fi? Falls ja, müssten dann die Decken ganz aufgeklopft werden?
Müssen musst grundsätzlich nichts;)

Ja, auch Beleuchtung muss nach heutiger Normenlage über FI geführt werden.

Dazu ist dann eben der Austausch der Leitungen nötig.

Naja es gibt diverse Möglichkeiten. Kabelkanal. Rohr. Über den Fußboden der oberen Etage. Oder man verzichtet auf die Deckenbrennstelle (je nach Bauart ist es nämlich äußerst unschön die Decke zu schlitzen) und nutzt Stehleuchten mit schaltbaren Steckdosen. Was wiederum wahrscheinlich das Schlitzen der Wände zur Folge hätte.

Achso. Und wahrscheinlich ist ein Austausch, wenn du etwas an der Anlage änderst, der kompletten Zählertafel Pflicht. Denn da wo die Sicherungen sich im Moment befinden, dürfen sie nach aktuellem Stand der Normung auch nicht sein.

Es ist also ein kleiner Rattenschwanz den das ganze nach sich ziehen kann
 
Die Spanne war bewusst so gewählt, dass du vielleicht auf die Idee kommst, dass man da so aus der Ferne keine, nicht mal ein ungefähre, Aussage drüber machen kann.

Da muss dir jemand ein Angebot machen, der sich das auch vor Ort anschauen kann.

Und nur weil drei Adern drin sind, heißt das nicht, dass man das noch benutzen kann.
 
Also du musst keine der Arbeiten durchführen! Es gibt keine Pflicht dazu. Wenn du allerdings etwas machen lässt, muss Mindestens dieser Teil den neuesten Normen entsprechen. Das dein Verteiler so "misshandelt" wurde ist natürlich unglücklich. Dies lässt sich aber auch "umgehen". Man installiere einfach einen neuen und setze in dem Bereich, wo jetzt die Sicherungen sitzen, lediglich den Abgang für die neue Verteilung. Spart eine Menge Geld.

Preis kann man selbstverständlich nicht nennen. Liegt ja auch an deinen Vorstellungen. Aber jetzt mal angenommen, lediglich deckeninstallation neu. Dementsprechend neuer Verteiler mit FI und Sicherungen, und das alle anderen Leitungen weiter verwendet werden können. Kommt man mit einem niedrigen Bis mittleren 4 stelligen Betrag hin. Also je nachdem wo das ganze stattfindet.
 
Also du musst keine der Arbeiten durchführen! Es gibt keine Pflicht dazu. Wenn du allerdings etwas machen lässt, muss Mindestens dieser Teil den neuesten Normen entsprechen. Das dein Verteiler so "misshandelt" wurde ist natürlich unglücklich. Dies lässt sich aber auch "umgehen". Man installiere einfach einen neuen und setze in dem Bereich, wo jetzt die Sicherungen sitzen, lediglich den Abgang für die neue Verteilung. Spart eine Menge Geld.

Preis kann man selbstverständlich nicht nennen. Liegt ja auch an deinen Vorstellungen. Aber jetzt mal angenommen, lediglich deckeninstallation neu. Dementsprechend neuer Verteiler mit FI und Sicherungen, und das alle anderen Leitungen weiter verwendet werden können. Kommt man mit einem niedrigen Bis mittleren 4 stelligen Betrag hin. Also je nachdem wo das ganze stattfindet.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!

Ok, ich denke aber mal, es wäre schon notwendig da was zu machen? Vor allem die Fi nachrüstung im bad wäre mir wichtig, wobei dann ja, wenn ich es richtig verstehe, gleich alles auf einen neueren Stand muss. Ich kenne mich leider überhaupt nicht damit aus.

Dann käme ich ja vielleicht mit den 10000 hin. Ich nehme an, bei den 3 adrigen Kabel müsste man durchmessen lassen, um zu sehen, ob die noch gut sind? Das Haus steht im Raum Kaiserslautern.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sobald in den Verteiler ein FI nachgerüstet wird muss er auf jetzigen Stand gebracht werden. Ausnahme wie gesagt, daneben einen neuen (ein normaler Verteiler ist günstiger als einer mit Zähler)

Genau. Die Leitungen müssen einfach überprüft werden. Möglicherweise müssen nur alle Dosen geöffnet werden um eventuell vorhandene Nullungsbrücken zu entfernen. Dies kann man aber Mittels Messung relativ schnell überprüfen.

Im Normalfall reicht das Geld.:)

Meines Wissens nach gab es eine Pflicht einen FI fürs Bad nachzurüsten! Bringt dir aber letztlich ja nun auch nix :(
 
Einfach mal ein Elektriker bestellen und der soll die Anlage mal Prüfen.

Vorausgesetzt du hast das Haus schon gekauft.

Elektrik für 10k neu sollte gehen wenn man selber Dosen Bohrt und Schlitze.
Ich weiß ja nicht was ihr an Sanierungsarbeiten geplant habe. Aber nach ca. 30 Jahren ist die Lebensdauer der Elektrik erreicht, klar hält die halt länger. Aber irgntwan muss du sie halt machen, und da sollte nach Möglichkeit nicht passieren wenn man grade 2 Jahr in dem Haus wohnt.
 
je nach Bauart ist es nämlich äußerst unschön die Decke zu schlitzen)

Welche Art von Leitungen sind denn in den Decken verlegt? 1935 hat man bei uns auf und unter Putz das Bergmannrohr verwendet. Da ließe sich meist ohne größere Probleme 3 adriges NYM hineinziehen.

Oder wurde in den sechziger Jahren hier zweiadriges NYM (schwarz und graue Adern) verlegt. Da wäre die Möglichkeit, alle Deckenleuchten in schutzisolierter Version anzuschließen. Liegt das auf Schilfrohrmatten (Reed)? Oder Betondecken? Wie sieht die Qualität der alten Leitungen aus? Schon spröde oder noch brauchbar?

Habe gehört, dass manche Elis diese Stromkreise für Deckenlicht von der Steckdosenversorgung trennen, nur mit B6 absichern und zusätzlich mit Brandschutzschaltern versehen.
 
Wenn die Anlage in den 80ern erneuert wurde darf es keine zweiadrigen Lampenanschlüsse geben!
Diese sind seit 1973 nicht mehr zulässig.
Also ist das zwingend zu ersetzen, da es NICHT dem zum errichtungszeitpunkt gültigen Normen entspricht.

Die L Automaten sind neben dem fehlenden FI ein weiteres enormes Risiko, da diese nicht in der Lage sind ausreichend vor Überlast zu schützen.
Das bedeutet, die einzige zur Zeit verbaute Schutzmaßnahme funktioniert nicht richtig, wenn diese überalterten Automaten überhaupt noch richtig funktionieren.

Ich kann bei so Anlagen nur dringend empfehlen diese vor Einzug generell zu sanieren.
 
Da hat man wohl einiges neu gemacht, die alten Lampenleitungen aber belassen.

MfG
 
Also eher eine Anlage in der Laien gebastelt haben, aber keine richtige Sanierung.
 
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die Leitungen der Lampen neu machen muss und den Sicherungskasten. Die Steckdosen werden hoffentlich passen, lasse icg durchmessen. Budget passe ich mal auf max 15000 an. Das wäre mein Maximum. Ist das realistisch? Ansonsten würde ich von der ansonsten gut ausgestatteten Immobilie Abstand nehmen.
 
Das kommt auf so viele Faktoren an...
Das Sicherste wäre sich Angebote einzuholen.

Ein Sachverständiger, der das Eingrenzen könnte nimmt dafür teilweise dreistellige Stundensätze...da sollte man nicht glauben diese Leistung kostenlos im Internet zu erhalten.
 
Hallo @Lara92, selbst für eine grobe Abschätzung einer Renovierung der Elektroinstallation reichen deine Angaben nicht aus.
Folgende Info werden mindestens benötigt:
- Gebäude 1 oder mehrstöckig?
- Wohnfläche & Zimmeranzahl?
Fotos vom ganzen Zählerplatz und auch ein paar von den Räumen mit Fokus auf die Elektrik.

So wäre es einigermaßen möglich über den Zustand de Anlage sich ein Bild zu machen.
Das Forum kann dir damit vielleicht eine gewisse Hilfestellung bieten.

Bevor du eine Entscheidung über den Kauf fällst, ist absolut sinnvoll, sich mit einem Elektrofachbetrieb in Verbindung zu setzen.
Eine andere Möglichkeit, auch die unparteiische, wäre einen Gutachter zu bemühen, was vor den Kauf eines alten Gebäudes mehr als sinnvoll ist.

MfG
Allstomer
 
Die Anlage sieht ordentlich und gepflegt aus. Unwahrscheinlich, das sich da irgendwelche Hobbybastler dran versucht haben. Akuter Handlungsbedarf besteht erstmal nicht. Je nach geplanter (Um-)Nutzung des Hauses kann man ausgehend vom Zaehlerschrank dann Etagenverteilungen fuer die neuen/sanierten Raeume vorsehen. Drehstrom ist vorhanden. Kosten sind nun sehr nutzerwunschabhaengig. Leuchtenstromkreise kann man im Zuge einer Renovierung mit erneuern, fuer eine Nutzung als reiner Beleuchtungsstromkreis, ausgehend vom Lichtschalter des Raumes koennte man natuerlich auch auf Kleinspannungsanschluss DC orientieren. Damit genuegt die zweiadrige Leitung dann wieder und die Decke kann heil bleiben. Die heutige LED-Beuchtung ist nicht zwingend auf 230V AC angewiesen,
 
Hallo @karo28,
erinnerst du dich noch?
Guckst du:
Fi Schutzschalter aus den 70 er Jahren defekt

Jetzt beurteilst du eine E-Installation eines Hauses an Hand einem Fotoausschnitt eines Zählerplatzes!!!

Akuter Handlungsbedarf besteht erstmal nicht

Das kannst du an diesem Foto erkennen?

Ich erkenne schon mal, dass die alten LSS ausgetauscht gehören.
Sehr wahrscheinlich besitzt die Anlage auch keinen RCD.
Ergo, es ist sicherlich Handlungsbedarf vorhanden.

Also @Lara92, wenn du keine weiteren Informationen zur Verfügung stellst, kann zu dem Haus auch keine weiteren Aussagen getroffen werden.

MfG
Allstromer
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Fragen zur Elektrik und Sucherungskasten
Zurück
Oben