Hallo
@Pumukel,
unser persönlicher Disput hat leider nichts mehr mit dem Thema zu tun.
Für mich kann ich den Kern an folgendem Bild verdeutlichen.
Nehmen wir einmal an das Thema wäre nicht "Schutzmaßnahmen" sondern "gesunde Ernährung".
Das große Ganze könnte sich vielleicht so lesen:
Die Menschen sind ständig mit den Zutaten des Essen unzufrieden und Streiten sich deswegen.
Die Norm sagt: "Leute, hört auf zu Streiten. Es gibt von nun an einheitlich Püree."
Ich sage: "Auf folgende Zutaten kommt es an weil...."
Du sagst: "Die Zutaten sind vollkommen egal. Wichtig ist, dass es ein Püree ist!"
Ich sage: "Ob das Essen als Püree serviert wird ist vollkommen egal. Die Zutaten sind trotzdem wichtig."
Du schreibst, in meinen Augen, gehäuft unverständlichen Quatsch den du auf Nachfrage, weil man ja erst einmal ausschließen muss das man selbst das Verständnissproblem hat, mit irgend welchen unbelegten halb zusammenhängenden Schnipseln beantwortest.
Argumenten, die dir schließlich auch die Möglichkeit einräumen deine Position zu präzisieren falls du dich
missverständlich ausgedrückt hast, werden von dir schlicht Ignoriert.
Deine Position ist:
Das Konzept des PE und auch des PA ist es gefährliche Spannung zu vermeiden und im Fehlerfall den Schutz durch Abschaltung zu ermöglichen
oder in #24
ob der Fehlerstrom nun über den PE oder über den Schutzpotentialausgleich abfließt in beiden Fällen muss dieser unzulässige Fehlerstrom abgeschaltet werden um ein bestehen bleiben der Berührungsspannung zu unterbinden. das Ganze nennt sich dann Schutz durch Abschaltung .
Du fokussierst dich anscheinend vollkommen auf den "Schutz durch Abschaltung" und behauptest der Schutzpotentialausgleich würde so funktionieren.
Das muss schon deshalb falsch sein weil es zwei verschieden Worte sind. Es besteht also eine Unterscheidung auch wenn du sie anscheinend nicht sehen kannst.
Potentialausgleich und automatische Abschaltung grundsätzlich für gleich zu halten ist falsch denn es gibt in der VDE 0100-410 Anhang D.3 "Stromkreise, bei denen die geforderte Abschaltzeit durch eine Schutzeinrichtung nicht erreicht wird.". Es ist dann ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich nach Abschnitt 415.2 vorzusehen.
Zum ersten:
Gefahr durch Berührungsspannung trotz Schutzleiter weil physikalisch nicht abgeschaltet werden kann.
Auch der dann zusätzliche zu Installierende Schutzpotentialausgleichsleiter ändert daran nichts, egal wie dick man ihn auch macht.
Zum zweiten:
Deswegen fordert die Norm einen Potentialausgleich der auch nur als solcher wirkt und als solcher geprüft wird.
Oder wie möchtest du eine Abschaltung prüfen die physikalisch nicht funktionieren kann.
Zum dritten:
Somit muss ein Elektriker weiterhin Potentialausgleich und automatische Abschaltung unterscheiden können.
Du bist widerlegt, Pumukel!
Wenn du Das nicht wie ein Mann ertragen kannst sollten wir uns, der Höflichkeit halber, hinterm Haus weiter boxen.... ,äh: ein neues Thema erstellen.
Musst aber
begründet vorlegen.