statt bisheriger Wechselschaltung ,Doppelwechsel einbauen

Diskutiere statt bisheriger Wechselschaltung ,Doppelwechsel einbauen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Frage an die Fachleute hier im Forum. bisherige Schaltung: Im Wohn/Esszimmer gibt es 2 Lampen. 1 im Wochnbereich, die andere im Essbereich. Der...
M

Matthias04

Beiträge
20
Frage an die Fachleute hier im Forum.

bisherige Schaltung:
Im Wohn/Esszimmer gibt es 2 Lampen. 1 im Wochnbereich, die andere im Essbereich.
Der Raum hat 2 Eingänge.
Am Eingang 1 ist bisher ein Schalter für den Wohnbereich verbaut (dieser schaltet nur das Licht im Wohnbereich an/aus).
Daneben befindet sich ein Wechselschalter (dieser schaltet nur die Lampe im Essbereich an/aus)
Am Eingang 2 befindet sich nur 1 Wechselschalter, der bisher nur die Beleuchtung Esszimmer schaltete.
Von Wechselschalter 1 nach Wechselschalter 2 gehen somit 2 korrespondierende Kabel.

Im Rahmen einer Renovierung ist nun folgendes geplant:
Die beiden Schalter am Eingang 1 sollen ausgebaut und gegen einen Einzelschalter getauscht werden.
Somit würde ich mir dort einen Doppelwechselschalter einbauen.
An der Schaltung braucht sich nichts ändern. Weiterhin soll mit einer Wippe die Lampe Wohnzimmer an/aus geschaltet werden. Die andere Wippe soll als Wechselschalter mit dem Schalter am Eingang 2 funzen und die Esszimmerbeleuchtung schalten.

Fragen:
Werden für den Doppelwechselschalter ebenfalls die beiden korrespondierenden Adern benötigt?
Wenn ich nun im Zuge der Renovierung auch die Lampe im Wohnzimmer vom anderen Eingang schalten möchte..... geht das ,wenn ich dort ebenfalls einen Doppelwechsel einbaue?
Was sind hier die Voraussetzungen ?
 

Anhänge

  • Doppelwechselschalter.JPG
    Doppelwechselschalter.JPG
    99,3 KB · Aufrufe: 9
  • IMG-5287.jpg
    IMG-5287.jpg
    723,3 KB · Aufrufe: 8
Fragen:
Werden für den Doppelwechselschalter ebenfalls die beiden korrespondierenden Adern benötigt?
Wenn die Schaltung unverändert bleiben soll werden auch Adern wie bisher benötigt.
Fragen:
Wenn ich nun im Zuge der Renovierung auch die Lampe im Wohnzimmer vom anderen Eingang schalten möchte..... geht das ,wenn ich dort ebenfalls einen Doppelwechsel einbaue?
Ja. *
Fragen:
Was sind hier die Voraussetzungen ?
* entsprechend Adern vorhanden.

Ansonsten gilt auch hier das dir schon mal gesagte: ;)
Neuverdrahtung nach Renovierung Wechselschaltung

eine vernünftige Skizze, oder Fotos der geöffneten Dosen ohne dass etwas ausgeklemmt wird. Ordentliche Ausleuchtung und Schärfe, Bezeichnung was ist wast, etc usw.
 
Anstatt Wechselschaltungen mit all dem Drahtgewirr auf zu bauen ist es wesentlich leichter Relaisschaltungen zu verwenden.
Dosenrelais kann man einfach in tiefen, besser Electronic Dosen verbauen.
Statt zwei Korrespondierenden sowie einem Leuchtendraht, langen dann zwei Drähte (Tastdraht und Leuchtendraht).

L, N, PE braucht man bei beiden Schaltungen.
Setzt man die Relais gleich an den Anschluß der Leuchte erspart man sich auch Probleme mit kapazitiven Einkopplungen.
 