Hallo Zusammen,
ich möchte in einem Garagenanbau eine Sauna mit Dusche einbauen.
Der Saunaofen soll eine Leistung von 9KW und der Durchlauferhitzer 18KW oder 21KW haben.
Ich habe im Hauptsicherungskasten noch für 3 Sicherungen platz.
Meine Planung ist, dort eine entsprechende 3er Sicherung einzubauen.
Mit einem Erdkabel ein Teil durch das Haus, dann durch die Hauswand ins freie und dann unter der Erde von unten in die Garage zu gehen.
In der Garage soll eine Feuchtraum-Unterverteilung angebracht werden.
Nun zu den Einzelheiten meiner Planung.
Sicherung im Hauptsicherungskasten = 3x 63A
Kabel zur Garage (Länge: 25 Meter) = 6qmm
Das Kabel geht in der Garage in der UV in einen entsprechenden FI (30mA)
Dann wird das Kabel aufgeteilt.
Einmal auf 3x 35A für den Durchlauferhitzer
und
einmal 3x 16A für den Saunaofen.
Wäre das machbar?
Reichen die 6qmm oder besser 10qmm Erdkabel?
Licht, Fön, oder andere Verbraucher, brauchen nicht berücksichtigt zu werden,
da dafür bereits alles entsprechend liegt, also bereits vorhanden ist.
ich möchte in einem Garagenanbau eine Sauna mit Dusche einbauen.
Der Saunaofen soll eine Leistung von 9KW und der Durchlauferhitzer 18KW oder 21KW haben.
Ich habe im Hauptsicherungskasten noch für 3 Sicherungen platz.
Meine Planung ist, dort eine entsprechende 3er Sicherung einzubauen.
Mit einem Erdkabel ein Teil durch das Haus, dann durch die Hauswand ins freie und dann unter der Erde von unten in die Garage zu gehen.
In der Garage soll eine Feuchtraum-Unterverteilung angebracht werden.
Nun zu den Einzelheiten meiner Planung.
Sicherung im Hauptsicherungskasten = 3x 63A
Kabel zur Garage (Länge: 25 Meter) = 6qmm
Das Kabel geht in der Garage in der UV in einen entsprechenden FI (30mA)
Dann wird das Kabel aufgeteilt.
Einmal auf 3x 35A für den Durchlauferhitzer
und
einmal 3x 16A für den Saunaofen.
Wäre das machbar?
Reichen die 6qmm oder besser 10qmm Erdkabel?
Licht, Fön, oder andere Verbraucher, brauchen nicht berücksichtigt zu werden,
da dafür bereits alles entsprechend liegt, also bereits vorhanden ist.